Всем здравствуйте. С2000М поддерживает управление 256 реле. Вопрос: какие реле засчитать в эти 256? Только используемые или все присутствующие в приборах, но не задействованные также считаются? 5 лет 10 месяцев назад Давыдов Денис Александрович 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ответ. Еще не совсем понятно вот это - Количество управляемых элементов (реле адресных блоков) – до 256. 5 лет 10 месяцев назад Давыдов Денис Александрович 11Для М адресные блоки это сами приборы.
Количество 256, важное замечание, управляемых, в конфигурации у вас их может быть гораздо больше, например 127 КПБ по 6 выходов, но управлять(привязать разделы) сможете только 256. То же самое во входами(шс). – Тремасов Константин Александрович 5 лет 10 месяцев назад Спасибо за ответ. А подскажите еще - реле адресных блоков (С2000-СП2 и СП4-220) также считаются в эти 256? Иными словами все реле всех блоков суммируются?
– Давыдов Денис Александрович 5 лет 10 месяцев назад Иными словами, да. Реле это или выход с контролем, на СП2 он или на КПБ, без разницы, если управляете им через М, он считается.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 10 месяцев назад Тогда можно ли считать реле УО-4С ?
В пульте они отображаются ,но пульт ими не управляет ? Можно ли их не считать ? Думаю,что можно и не считать. Впрочем прошу прощения.В последних версиях PProg реле на УО-4С отображаться перестали. Впрочем без поключенного УО-4С не отображаются, а с подключенным УО-4С отображаются по-прежнему ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Засчитывается то, что прописано в конфигурации.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Не могу сказать, было ли так всегда, но я давно уже не наблюдаю реле УО-4С в pprog. Можеть быть раньше и отображались.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 10 месяцев назад Засчитывается то, что прописано в конфигурации. Что под этим понимать? Объясните. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 10 месяцев назад Ко скольки реле привязали разделы или сценарии те и засчитываются.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад В Pprog существует ограничение по привязке к реле, так что не ошибетесь. Выскочит окошко, что превышен лимит, и лишние привязки не пропишутся.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад https://d.radikal.ru/d23/1902/5f/8c893af653ec.png
Да вроде бы совсем недавно отображались. Видимо время быстро летит. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад https://d.radikal.ru/d13/1902/50/30b9b32bd065.png
Решил проверить слова Михаила Юрьевича.(ибо с таким количеством реле никогда не сталкивался) Точно не ошибёшься и пульт "тактиками реле" не перегрузишь. Даже если создаёшь конфигу без подключенных приборов. Всё чётко. То есть если реле УО-4С всё-таки отображаются, и по какой-то ошибке сделать привязку и к этим реле,то реле УО-4С считаться будут. А вот управляться не будут. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад И вот опять дурны вопрос: а если реле присвоен СЦЕНАРИЙ а не тактика( в счётчике он не считается) можно ли систему раскачать более чем на 256 реле? Вот такой вот прикол. Наляпал сценарии на 200 реле,добавил тактик на 100 реле, и сидишь тупишь: а чей-то у меня нихрена не работает )))
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад Так ,Фёдор проверь.
Может количество тактик и сценариев "компенсируется" за счёт количества реле.То есть либо тактика,либо сценарий. Можно ведь на одно реле и тактику создать и сценарий привязать. То есть какое-то время релюшка по тактике отработает а потом уже по сценарию работать будет. Ведь тактика перед сценарием обладает большим преоритетом. Не так ли ? Вариантов управления много,но ведь релюшка всего одна.И считается как за "одного бойца". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Гдеж взять то такой объект более чем на 256 релюх)))?. Я такие обьобъе на приборах других производителей делал,а на Болиде то и не пробовал )))
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад Не всё потеряно,всё ещё впереди.Может и столкнёшься. То есть если пульт может только 256 релюшками "клацать".а если вывести большее количество "на машину", то "машина" и с большим количеством реле справится. Но вопрос касался пульта, то и будем говорить про пульт.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Объект-4х секционный 16-этажный жилой дом. На каждом этаже по клапану ДУ(сп4/220) + кпб на каждые 2 этажа в секции + насосная + несколько сп2 на управление инж. Оборудованием. Итого за 256 реле переваливает. Придётся видимо АРМ ставить.
– Давыдов Денис Александрович 5 лет 10 месяцев назад И вот опять дурны вопрос: а если реле присвоен СЦЕНАРИЙ а не тактика( в счётчике он не считается) можно ли систему раскачать более чем на 256 реле? Вот такой вот прикол. Наляпал сценарии на 200 реле,добавил тактик на 100 реле, и сидишь тупишь: а чей-то у меня нихрена не работает ))) Вот за сценарий сверх нормы точно не скажу, не сталкивался. Но мне кажется что он либо будет игнорироваться, либо опять же Pprog не даст сделать ошибку. Хотя некорректно совмещать сценарии с тактиками.. – Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Больше 255 сценариев тоже не дает создать, по крайней мере управления реле. Одно реле, один сценарий. В общем без разницы привязать сценарий, привязать раздел и назначить тактику или и то, и другое одновременно, количество управляемых реле от этого не увеличивается.
Денис Александрович, СП4 это один управлямый выход, для проверки, создайте в pprog один СП4 и посмотрите на вкладку выходы, сколько он занимает, а не вкладку разделы. Более того, управления противопожарными системами без М недопустимо, так что АРМ вам не поможет, все должно отрабатывать без него, вся логика управления должна быть в М. Если один М все же не тянет, ставится второй М и организовывается передача сигнал Пожар из одного в другой, посредством реле одной системы в шс другой и обратно. АРМ это более удобное средство отображения, но никак не управления противопожарными системами. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 10 месяцев назад Хотя некорректно совмещать сценарии с тактиками..
Согласен.Но иногда приходится "совмещать". Особенно при сигнале "Пожар". Так как на 2-й "шаг" сценария при "Пожаре" пульт уже не отрабатывает. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Константин Александрович, не обратил внимание, действительно, СП4/220 занимает 1 выход. 5 лет 10 месяцев назад Давыдов Денис Александрович 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6977 раз
5 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад
#ссылка