Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Устройство уо4с исп.2. на шс через резистор 8.2кОм подключаю одножильный провод,делая замкнутый контур,при разрыве которого ,должна срабатывать сигнализация. Сопротивление провода 19 Ом, длинна 250м. Так вот,при постановке на охрану,шлеф не встаёт. Если без провода,т е. через резистор ,шлейф работает,а с проводом нет. В чем может быть проблема?

1 месяц 5 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Видимо, сопротивление вышло за пределы 2-10 кОм   - охранный шлейф будет переходить в сработку при любомо отклонении от нормы в большую или меньшую сторону. В вашем случае  -невзятие

1 месяц 5 дней назад

avatar
При изменении резистора,поставили на 3,7кОм ,такая же песня

Макеев Константин Владимирович 1 месяц 5 дней назад

А почему Вы решили,что если на 8.2 КОм не берётся,то на 3.7 КОм возьмётся ?
Какое всё таки сопротивление в ШС ?
Если этим самым Вы хотели "понизить" сопротивление в ШС,то это скорее некачественная скрутка првода,или несправность какого-то охранного извещателя.А сколько охранных извещателей в ШС ?
ШС проверяйте "по частям". Так и найдёте неисправный участок.
Дело в принципе рутинное.Но времени бывает что занимает порядочно.Особенно при длине ШС в 250 метров.
Рискну даже предположить ,что этот ШС у Вас "Периметр".Вполне обычная ситуация.
И скорее вопрос ( не посчитайте за флуд)..просто прикинул без калькулятора..
Если у Вас сопротивление проводов =19 ОМ,то при длине провода 250х2=500 метров и при Ро(меди 0.02) сечение провода должно быть 0.5 "квадрата". Неужели такое сечение на охранку закладываете.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я думаю, что вопрос больше к специалистам по монтажу - в процсее тестирования пороги срабатывания проверяются через магазин сопротивлений, в ОТК все приборы новых версий проверяются на пороги методами описанными во внутренней инструкции, априори все они должны работать, конечно и брак тоже случается.  Ессли шлейф не берётся, начит сопротивление находится не в укаханных пределах.  Возможно имеет смысл написать версию прибора, прислать конфигурацию. Кстати, так ине понял о каком типе шлейфа идёт речь?

1 месяц 5 дней назад

avatar
Охранный

Макеев Константин Владимирович 1 месяц 5 дней назад

Сотоветственно у него только 2 состояния - Норма и Тревога, он не контролируется на обрыв или КЗ, у него нет логики сработки как у входного. Было бы неплохо замерить сопротивление на входе (при отключенных клеммах) коагде прибор выдаёт невзятие.

Панфилов Артём Александрович 1 месяц 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Возможно дело в проводе, может на проводе земля, или жила надломлена, попробуйте проверить линию или заменить
А пробовали менять номер шлейфа? то же самое?
 

1 месяц 4 дня назад

avatar
А пробовали менять номер шлейфа? то же самое?

Я бы вообще предложить  использовать для таких целей (допустим) С2000-4,а УО-4С в качестве"Ведущего"
Возможно ,что УО-4С такую длину ШС не "вытягивает".С2000-4 "вытянет". Всё-таки напряжение на входе УО-4С и С2000-4 существенно отличаются.
Повысите напряжение, повысите и ток. А повысить ток-это очень хорошее дело для ШС.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень частая проблема ПРОБОЙ ЖИЛ В ОПЛЕТКЕ, на конце линии красный-черный питание, синий желтый сигнал! В приборе выкручиваем ШС, питание не трогаем, в конце мерием вольтаж между жилами питания и сингалом. а там напряжение, если нет, то в приборе выкручиваем питание и мерием линию на сопротивление-короткое замыкание между жил.

1 месяц 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как вариант в одном из датчиков сигнал засунули в минус, а минут в клему реле!

1 месяц 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще самая распространенная болезнь это скрутра+изолента которую штукатурят, мокрая штукатурка дает хороший электролиз, выгорает по 5см провода, по 2,5 в каждую сторону от скрутки! Многие монтажники пренебрегают КРН ками, а технари потом имеют секс на объекте и иногда подумываю вызвать шамана с бубном!   А на каком кабеле эта магистраль?

1 месяц 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И последнее из практики! Бывали случаи когда в клемник датчика или КРН-ки запихивали лохматые конци и одит волосок косался другой колодки и вуаля не работает, такое можно не увидеть если не присматриваться!
 

1 месяц 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

291 раз

ЗАДАН

1 месяц 5 дней назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.