Здравствуйте товарищи, нужны ваши советы. Организация хочет взять на обслуживание объект с пожаротушением, но так как никто с ним не сталкивался в полном объеме, то думается как бы не хлебнуть проблем. Я имею не большой опыт в работе с аспт и кпб именно в тушение, но возникли вопросы. На объекте стоят мпп гарант 12, подключенные к кпб и она соответственно к аспт. Хочу при приёмке проверить линии на мпп, исправны ли они и правильно ли подключены, как можно проверить их тестером и какие должны быть показатели. Также вопрос по МПН, он должен быть расположен на конце линии, если он расположен в кпб, то чему это грозит и если на конце линии какие показатели будет выдавать тестер. Проверить извещатели да и саму аспт проблем не составит, самое главное линии тушения, может ещё есть какие подводные камни буду рад их услышать.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Тестером проверять подключеные пусковыецепи нельзя  , открываете дверь в защищаемое помещение ,должна отключиться автоматика , нет неисправностей на АСПТ цепи  двери должны востановиться и автоматика включиться , отключаете модули  пожаротушения , вешаете ,светодиоды на пусковые цепи и производите запуск системы сначало с датчиков ,а потом с ипр ручного пуска,смотрите как отработали пусковые цепи , датчик двери раслючен согласно схемы паспорта АСПТ  

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 2 месяца назад

В теории МПН должен быть в конце контролируемой линии. Если МПН в КПБ, то сама линия без контроля, что является нарушением норм.
Очень распространённая ошибка - отсутствие в пусковой цепи токограничевающего резистора (проверьте).
Мультимером проверять МПП не стоит - бабахнет.
Вычитайте журнал из пульта и поизучайте его на предмет частоты всяких неисправностей.
 

Налетов Константин 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

По поводу МПНов - очень часто установлены не по схеме: в системе пожаротушения контролироваться должна не только линия до МПП, но и пусковая цепь самого МПП, следовательно МПН должен быть установлен последовательро пусковой цепи, чтобы контрольный ток протекал через пусковую цепь.
И к выходу КПБ можно подключать тольо один МПП.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2809 раз

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.