Здраствуйте. Добрый вечер.  Нужна ваша помощь! 

Схема должна работать следующим образом при снятий с охраны должно сбрасыватся питание ипдл.

Мы установили и подключили прибор С2000 СП2 к С2000 - КДЛ. В кольцо с ИПДЛ.
Питание + от ИВЕПР идет к клеме COM а из клеммы NC идет к ИПДЛ
Задали соотвествующие адреса в С2000 - КДЛ
Реле 1 выставили на включить на время при снятий. 5 с.
Привязали 4 ИПДЛ к реле №1.

При снятий ИПДЛ Ничего не происходит реле не работает.
В Орион про в информаций о реле пишет Реле выключено.

В чём может быть причина? помогите пожалуйста.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Попробуйте прграмму "Включить на время при снятии".
Можно просто для проверки "пощёлкать" релюшкой с пульта.
Адрес КДЛ, номер реле и программа 1 или 2.
Если реле "щёлкает"- то неправильно задана тактика.
А также проверьте установку джамперной перемычки.В зависимости от её установки активируется или одно реле или оба реле.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад

Ой сори так оно и есть не правильно написал 

Рыжов Александр 5 лет 2 месяца назад

Надо ставить задержку взятия она равна времени включения реле плюс время датчика необходимое для перехода в дежурный режим после сброса, ну и несколько секунд запаса, и программу включить на время перед взятием, это полезно в двух случаях, когда без права снятия и когда больше одного датчика в шлейфе, так как при снятии раздела, питание не сбрасывается и можно визуально обнаружить сработавший извещатель

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Ну мне нужно что-бы при снятий питание отключалось на 5 секунд а потом опять включалось нам этого достаточно. у нас даже сейчас реле вообще не работает и не выдает сообщение о включений или выключений. 

Рыжов Александр 5 лет 2 месяца назад

Привязали 4 ИПДЛ к реле №1

А как привязали ? Каждый ШС в отдельный раздел,или все ШС в одном разделе. Что бы произошло снятие,раздел должен "сняться" полностью.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад

Ну в uprog мы + поставили привязали на каждый ипдл. к реле 1.

Рыжов Александр 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если реле управляет КДЛ, то есть параметр - И и ИЛИ, т.е. управлять по всем входам или  только по одному

5 лет 2 месяца назад

avatar
4 Алгоритм работы по "ИЛИ" или по "И" - Включение (выключение) программ управления 36 и 37 при наличии связи выхода с несколькими входами типа 10 и 15

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может быть вы конфигурацию КДЛ покажете? 

5 лет 2 месяца назад

avatar
Я и так вам могу сказать
Программа управление №21 Включить на время при снятий
Время управление реле 5 с.
Время задержки 0 с
Алгоритм работы ИЛИ
Выставлены + на все четыре ИПДЛ-а.

В пульте у нас два адреса (Реле) Добавлены в раздел к которым привязаны ИПДЛ-ы

В Орион про просто вытащины 2 реле на схему что-бы смотреть работают они или нет.
Когда смотрим состояние реле в орион про. Пишет реле выключено.
Снимаем с охраны ИПДЛ и реле питания ни как не реагирует. ноль эмоций.

Рыжов Александр 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)