партнерский раздел
ФорумПроектированиеСигнал 20 м

Проектирование » Сигнал 20 м

Является ли шс Сигнала 20м искро безопасным? Нужена ли искробезопасная цепь на Спектрон 401 ВМ и если да то какой нужен барьер?

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Ну не любит народ читать. ШС Сигнала не искробезопасные. Нужен барьер искрозащиты. В Вашей ситуации, проще написать производителю извещателя и выяснить, с какими барьерами они его стыковали. Выясните, решите какой барьер работает с системой Болид. Далее смотрите на параметры барьера и извещателя и прикидываете, обеспечите или нет искробезопасную цепь с учётом ёмкости, индуктивности кабельной продукции. Ещё обратите внимание в барьере на положение реле, подключаемых к Сигналу. В каком положении они будут при пропадании питания. У заказчиков были барьеры, которые при пропадании питания (при проверке длительности работы от аккумуляторов) клацали (замыкали) реле и система понимала - "Пожар". Далее пуск пожаротушения со всеми вытекающими (во всех смыслах). Хотели проверить батарейки, а проверили всю систему пенного пожаротушения, ну и полы помыли...
Или наоборот, рассмотрите возможность использования адресной системы и С2000-БРШС-Ех (но это вряд-ли).
Или рассмотрите применение защиты Ex d (другие извещатели)

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не является. Мы рекомендуем применять барьеры УПКОП-135-1-1.

Схема подключения УПКОП 135-1-1 (БИВ в.4) к шлейфам сигнализации приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4". При вскрытии корпуса шлейф перейдет в состояние короткого замыкания.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Барьер обслуживает датчики пламени 
Иолит. ШС барьера подключен к Сигнал-10. После того как датчик сработал, с пульта не возможно ШС поставить под охрану пока не ребутнеш этот ШС. В чем может быть проблема? Спасибо.

6 лет назад

avatar
Смотрите Иолит. У него нет наверное автоматического сброса тревоги. Тревога сбрасывается по питанию. Читайте паспорт может есть возможность его перевести в другой режим (перепрограммировать).

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, буду читать мануал на иолит

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6427 раз

ЗАДАН

9 лет назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.