Имеется: 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8А как ведут себя индикаторы 1 и 2? Возможно причина в версии 2.07. Как минимум обновите до 2.08. В КДЛ реле правильно задано? Желательна конфигурация КДЛ для просмотра. В Pprog кстати тоже нужно переделать входной шлейф на реле.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Что-то я тоже стал подозревать ,что "контроль" с СП2 исп. 02 сняли.
Тоже сомнения мучают. Но ведь можно программой "Шлейфа" зайти на номера КЦ СП2 исп.02 и посмотреть состояние.Есть ли там события "Обрыв КЦ" и "КЗ КЦ" Если событий нет-то на нет и суда нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Что-то я тоже стал подозревать ,что "контроль" с СП2 исп. 02 сняли. Вряд ли... Он для этого и создавался. С2000 СП2 без контроля. – Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Собственно что подключено к выходам (наименование и количество) и какя схема подключения?
– Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На С2000-СП2_02 обрыв и КЗ отображаются мегание желтым цветом. 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8То же самое ( обрывать и закорачивать КЦ) попробуйте при "прикрученном на проволочку" тампере.
Возможно ,что если релейный блок вскрыт-то это уже "неисправность". И другие виды неисправностей уже пультом от этого блока игнорируются. Возможно ,что на ЖК-дисплей эти события не выводятся, но в "Журнале" пульта они сохраняются. Проверьте.Это не сложно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В том то и дело, что тампер заблокирован! 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Собственно что подключено к выходам (наименование и количество) и какя схема подключения? К выходу №1 подключена табличка КОП-12(1 штука) с помощью МПН по схеме, табличка работает. 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выложите сюда так же файл конфигурации С2000М. Для общей картины 5 лет 10 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выкладываю конфигурацию С2000М 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8Ок. Как вариант, создать новый раздел и забросить туда реле СП2 исп.02.
И где физически размещен мпн? – Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И где физически размещен мпн? Собрано на стенде. СП2 - МПН - табличка, причем С2000-КПБ работает!!!! 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8А где конкретнее размещен мпн? На каком участке проводили испытания?
– Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос снимается. 5 лет 10 месяцев назад Подольский Олег 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5408 раз
5 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 10 месяцев назад
#ссылка