партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыС2000-КДЛ. Не допускается применение считывателей для управления ПС.

Нормативно-правовые вопросы » С2000-КДЛ. Не допускается применение считывателей для управления ПС.

Начиная с версии С2000-КДЛ 2.22 в РЭ появился следующий абзац:
"Внимание! Применение считывателей посредством контроллера для локального или централизованного управления системами пожарной сигнализации или системами противопожарной защиты не допускается".
Исходя из этого запрета делаю вывод, что взятие/снятие на охрану ПС теперь допускается только с пульта или с БКИ (про Орион ПРО - отдельный разговор, в этом контексте не рассматриваю). 
Кстати, аналогичный запрет нашел для С2000-4 "Блок не обеспечивает контроль целостности линий связи идущих к считывателю, поэтому управление пожарными системами со считывателя, подключенного к блоку использоваться не должно."
Для С2000-АСПТ упоминание о считываетеле исчезло вообще (хотя вход для подключения остался).
Для Сигнала-20, Сигнала-10 такого запрета не увидел.
Хотелось бы услышать мнение коллег по данному вопросу: отчего появился запрет, как к нему относитесь на правктике и т.д.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Откуда для этих предложений в РЭ ноги ростут понятно - не обеспечивается контроль целостности линий подключения считок.
Как относится, считаю так - считка не должна быть единственным органом управления ПС, т.е. в системе обязан быть пульт (БКИ по желанию), вот с него и должно осуществляться управление, а считку допустимо использовать только для ускорения реагирования при ложных срабатываниях (перевзять ПС на месте). Кстати ключи для ПС  очень удобны при проведении ТО, сами дёрнули ПС, сами и перевзяли.

Налетов Константин 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Всё борются за всё автоматическое. Мол не существует дополнительных органов управления, а только основные. Вот и убирают считыватели, типо считка с контролем, с сертификатом должна быть и прочей лабудой, ну естественно производитель пишет о запрете чтоб прибор сертефицировать. 

5 лет 2 месяца назад

avatar
помнится представитель на форуме писал, что если считка встроена в прибор, то и контроль линии не требуется. Пора уже просить С2000-КДЛ-ТМ/W ))

Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад

Хах тогда ставить всё равно придётся в помещении с персоналом) 

Богданюк Дмитрий Владимирович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Значит ждем, что в следующих версиях Сигнал-10, Сигнал-20 тоже появится этот запрет.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3048 раз

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.