ФорумПроектированиеКонфигурирование приборов Поток-3Н и С2000М в программе Pprog для дренчерной секции.

Проектирование » Конфигурирование приборов Поток-3Н и С2000М в программе Pprog для дренчерной секции.

https://drive.google.com/open?id=1BiP0CqM5whXXm4H6VwOR8XQspdHOjZ-xУ меня в конфигурации прибора Поток-3Н в Uprog для дренчерной установки прописано запуск по шлейфу "запуск дренчерной секции"(кнопкой). Я пробовал прописать в Pprog запуск дренчерной установки и с пульта С2000М, но ничего не выходит. Можно ли сделать управление запуском дренчерной секции и с пульта С2000М?
 

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.

Можно ли сделать управление запуском дренчерной секции и с пульта С2000М ?

«Поток-3Н» АЦДР.425533.003 РЭ:
4.6.1.5 В режиме «Автоматическое управление» блок проверяет условия запуска дренчерной завесы (секции).
При срабатывании УДП, подключенного к входу пуска дренчерной секции (тип входа 15 – см. п.4.2.26), блок формирует событие «Активация УДП», связанное с нарушенным входом и включает пусковой выход клапана дренчерной завесы «Пх».

Иных способов пуска дренчерной секции нет. Только нарушение входа типа 15.

Существует возможность дистанционного пуска пожаротушения (когда система начинает отрабатывать алгоритм: открытие задвижки, пуск насоса ...)
Отдельный дистанционный пуск одного из агрегатов (в данном случае дренчерной секции) не предусмотрен.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, возможно ли запустить агрегат «Дренчерный клапан» подключенный к Поток-3Н, по событию от 
УДП 513-3АМ, подключенному к КДЛ. И после падения давление в секции уже отрабатывает тактика жокей, основной и резервный насос? 


 

Кирьянов Никита Александрович 11 месяцев 26 дней назад

И так....
Смотрим РЭ на Поток-3Н  Прилож.Б  Тип.решение 3 Лист 2  стр.78
И видим ,что клапан дренчерной установки запускается не от Потока,а от иного блока...В данном случае указан Сигнал 20П
"Шрифт" настолько мелок,что разобрать можно Ваше послание с большим трудом.
Так что в КДЛ указывайте УДП ,задавайте тип  и по "Активации УДП" делайте сценарий на выходе иного блока.
В Каталоге типовых решений стр.54. указан Сигнал 10 в качестве "иного блока". Так ,что выбор за Вами.
Да и тема 5-и летней давности уже потеряла свою  "актуальность". Для подобных дел надо уже использовать Сириус.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Доброго времение суток, Артур! В ваших примерах дренчерный клапан управляеться тем же прибором, куда подключен и УДЦ. В моем случае он подключен к потоку, как 4-й агрегат(по проекту). И им надо как-то управлять отдельно, чтобы понизить давление в секции и уже тогда включалась стандартная логика запуска автоматики по подению давления. Насчет "актуальности" проекта вопрос спорный т.к. проект 2021г. Но спасибо за каталог, не знал что такая бумага у болида есть:).   

Кирьянов Никита Александрович 11 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3807 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.