Добрый день.
О состоянии «отключен» и его индикации
Физическое отсутствие оборудования, заданного в конфигурации раздела С2000М, это не «отключен», а отсутствие связи (по RS-485 или ДПЛС, в зависимости от оборудования). Отсутствие связи индицируется как неисправность. Видимо, физически отсутствующий извещатель был в состоянии «Отключен», поэтому неисправность (отсутствие связи с ним) подавлялась. Поэтому раздел имел состояние «Взят частично», а блок индикации отображал состояния остальных не отключенных (взятых на охрану) входов раздела.
Состояние «Отключен» появилось в С2000М с версии 3.00. У входов, для которых в его конфигурации заданы пожарные типы («пожарный», «адресно-аналоговый дымовой», «адресно-аналоговый тепловой», «пожарный ручной»), более нет состояния «Снят», а в меню управления разделом, состоящим только из пожарных входов (извещателей) не предлагается команда снятия с охраны (при снятии с охраны пожарные входы (извещатели) отключаются). Состояние «Снят» заменено состоянием «Отключен». По сравнению с состоянием «Снят», в состоянии «Отключен» подавляются не только тревоги, но и все неисправности. Отключенные элементы как бы исключаются из раздела, не влияют на выходы, управляемые стандартными программами (кроме программы «Пожарная Лампа»). На «Пожарном» индикаторе раздела в С2000-БИ/БКИ состояние «Отключен» можно увидеть, только когда раздел полностью отключен (включается жёлтым). Состояние частично отключенных разделов можно видеть на индикаторах разделов с типом «Неисправность». Наличие отключенных элементов отображается на С2000М (ЖКИ и световой индикатор «ОТКЛЮЧ.») и общих индикаторах С2000-БИ/БКИ. При необходимости можно увеличить приоритет отображения состояния "Отключен" относительно "Взят" на пожарных индикаторах разделов С2000-БИ/БКИ программой UProgFree.
По сценарию:
Сценарий №4 в текущем виде не выполнится при сбросе пожара, если хотя бы в одном из разделов уже имеется отключенный элемент. В качестве условия сброса пожарной тревоги нужно использовать условие «если нет состояния Пожар». Это делается добавлением в запрещающее условие «шага» состояния «Пожар» и списка всех пожарных разделов. К разрешающему условию тоже есть замечание. Для сброса пожарных тревог предназначена команда «Сброс тревог», а не «отключить» или «снять» (отключение предназначено для выключения пожарной сигнализации и противопожарного оборудования при техническом обслуживании пожарной сигнализации и ремонтных работах на объекте). После сброса тревог извещатели либо возьмутся на охрану (состояние «ВЗЯТ», либо, если они нарушены, не возьмутся (состояние «НЕВЗЯТ)». Именно эти состояния следует указывать в разрешающем условии.
Итого «шаг» сценария для включения реле на 10 секунд при сбросе тревог получается следующий:
- разрешающее условие: «взят», «невзятие», список всех пожарных разделов;
- запрещающее условие: «пожар», список всех пожарных разделов;
- команда управления реле: 3 «включить на время», время управления 10 секунд.
Общее замечание к конфигурации: не стоит назначать релейным выходам управление одновременно и программой, и сценарием управления. Если условия управления программы и сценария различаются, то возможны побочные эффекты. В частности, реле 108 прибора 6 (СОУЭ) назначены одновременно и программа 50, и сценарий 3 с различающимися условиями. Возможно, это сделано для того, чтобы запускать СОУЭ по сигналу «Пожар» от аспирационных извещателей и по сигналу «Пожар 2» от остальных извещателей. В данном случае коллизий между стандартными программами и сценариями не предвидится, но в общем эту задачу нужно решать сценарием с двумя условиями (одно - включение по «Пожар» от аспирационных извещателей, второе – по «Пожар 2» от остальных пожарных извещателей), а программу данному реле не назначать. Реле, которые управляются одновременно программой 50 плюс сценарием и связаны одними и теми же разделами, в данной конфигурации много. Если убрать у них программу 50 и управлять ими только сценарием с дополнительным условием «Пожар2» от разделов, которые были указаны в программе 50, то кроме более корректного управления будет ещё одно преимущество – более быстрая работа С2000М.
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад