партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажУО-4с исп.02 режим МАСТЕР

Инсталляция, монтаж » УО-4с исп.02 режим МАСТЕР

Добрый день, господа.

Имеем конгфигурацию: УО-4С исп.02, С2000-КДЛ, ДПЛС с адресными датчиками.
уо-4с исп.02 версия 2.63. работает в связке с КДЛ. Программирую на режим работы Мастер. Адрес 127.  
Захожу в режим программирования задать режим работы Мастер. Загружаю конфигурацию в прибор, снимаю перемычку XP2 - в Urpog (ver.4.1.1.719) ПРИБОР НЕ НАЙДЕН. Устанавливаю перемычку ХР2 - прибор определяется. Ставлю перемычку на место - прибор определяется, в Uprog прописан режим МАСТЕР.
Если оставляю режим работы прибора в Uprog - АВТОНОМНЫЙ и снимаю перемычку (режим Ведущий) прибор нормально определяется Uprog.
В обоих вариантах ни с КДЛ не вижу УО-4с, ни УО-4с не видит КДЛ, чтобы настроить трансляцию.
Где не догоняю что необходимо настроить/включить?
Правильно ли понимаю, что необходимо снять перемычку XP2 и в конфигурации прописать Мастер? Или главное снять перемычку?
Спасибо.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Так и должно работать.
Когда УО 4С в "Мастер"-то сам УО ведёт опрпос,поэтому приборы и не определяются.
Это ещё хорошо,что только один прибор теряется.Если бы был пульт с N-нным количеством приборов и в 485-й интерфейс включить УО-4С (Мастер) ,то пульт сразу бы все приборы потерял
Сначала делайте все настройки в УО,потом переведите в "Мастер" и ставьте перемычку.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Т.е. в режиме Мастер УО не будет виден в UPROG? Тогда получается необходимо сначала сконфигурировать прибор, затем перевести в режим МАСТЕР перемычкой? и в конфигурации прописать Мастер?
У меня когда снимаю перемычку (режим Ведущий) УО отваливается в Uprog, КДЛ виден и датчики все видны. Не очень понимаю как должно быть.

Николай 5 лет 8 месяцев назад

"Игра перемычками" с УО-4С равносильна переведу пульта в режим программирования  и выхода из этого режима.
Всё остальное делается практически одинаково.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Нужно изменить конфигурацию в приборе - одеваете перемычку, подключаете и конфигурируете. Закончили работу с Uprog - выключаете питание удаляете перемычку  и включаете прибор - он начинает опрашивать по интерфейсу другие приборы. Т.е. перемычка по факту отвечает за приоритет опроса 485й линии - ПО или пульт, или сам УО-4С.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Вот теперь все встало на свои места:)). Спасибо.

Николай 5 лет 8 месяцев назад

Кстати,Николай.
Это и С2000-ИТ касается. так что когда будете выводить сигнал по "телефонке" имейте это ввиду. У С2000-ИТ тоже имеется режим "Мастер".
Это я к тому,что если Вам понадобиться использовать и "телефонку", то 2 блока одновременно в режиме "Мастер" работать не смогут.
Лучше в таком случае дождаться (если конечно дождаться возможно)PGE.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Уважаемые мастера, дабы не создавать новую тему, если позволите, продолжу вопросы по вышеуказанной конфигурации здесь.
Все запрограммировал, ключи прописал, подключил. Поставил бесперебойник РИП-12 RS. Получилась система УО-4с, С2000-КДЛ + считыватель, охранные адресные датчики по ДПЛС кольцо, РИП-12 RS. УО-4с в режим МАСТЕР перевел. Включаю, пробую поставить/снять с охраны: ничего не происходит, никаких сообщений. Сообщения о состоянии РИП приходят. Сим-карта активна - дозвон с телефона идет. Отключил  УО-4с. Поставил С2000М. Запрограммировал его. Все четко работает: постановка/снятие с охраны, тревоги, все на пульт приходит как надо. Где-то трансляция с КДЛ, получается, не проходит на УО. Подскажите куда еще покопать, где галку может просмотрел.

Спасибо.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
1. Индикатор мигает потому что УО-4С не смог доставить сообщеение одному из адресатов. Мой совет - начните с речевого сообщения, добейтесь странсляции голосом, а потом уже переводите в СМС, подключайте нормальную антенну (2G 900-1800 Mhz, коэффициен усиления 5-10 Дб, например, Антей-902/905) и добивайтесь стабильной отправки
2. В мастер-режиме можно управлять только внутренними шлейфами УО-4с по СМС, управление зонами КДЛ осуществляется локально со считывателя, подключенного к С2000-КДЛ.  УО-4С ведёт трансляцию событий на оснве своей внутренней конфигурации во вкладке Зоны и разделы, если она не заполнена, или заполнена не верно, то  событие транслирвоаться не будет
3. Есть нюансы трансляции события постановки/снятия - УО транслирует события постановки и снятия только по разделам, в мастер-режиме, разделы формируются в самом УО-4С, предпололжим, в конфигурации УО все 10 зон КДЛ объединены в один раздел, а локальный ключ КДЛ снимает и ставит только 5 зон, вот и получается, что управление выполнено, 5 зон на охране, но остальные 5 - нет, состояние раздела  не поменялось и СМС не отправилась.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 8 месяцев назад

3. Есть нюансы трансляции события постановки/снятия - УО транслирует события постановки и снятия только по разделам, в мастер-режиме, разделы формируются в самом УО-4С, предпололжим, в конфигурации УО все 10 зон КДЛ объединены в один раздел, а локальный ключ КДЛ снимает и ставит только 5 зон, вот и получается, что управление выполнено, 5 зон на охране, но остальные 5 - нет, состояние раздела  не поменялось и СМС не отправилась.

Ну куда же без нюансов:))), я то про них и не знал:)) Похоже так и получается с зонами, завтра с этими зонами поковыряю. А связь нормальная, думаю, SMS от РИПа приходят, при перезагрузке ОУ тоже. Так что, пожалуй, завтра с зонами разбираться надо будет.

Николай 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е., если сделать, например, 1 раздел - "Периметр" неотключаемый, здесь несколько зон: окна, забор, и т.д., но все неотключаемые. Затем раздел 2 - "Вход". Здесь зоны: дверь, коридор, например и т.д., которые отключаются и ставятся под охрану разом. То постановка/снятие раздела ключем КДЛ, по идее, должна отбиваться СМС с ОУ. Правильно понимаю логику работы, чтобы завтра поковырять приборы.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скорее всего - да.  Например, 24х часовые пожарные зоны выносите в один раздел, ключ ими не управляет - они всегда на охране, а те котроые нужно снимать и ставить - в другой раздел.  На самом делевсё это описано в последнем РЭ, но не так как я это расписал здесь (это всё-таки нормативная документация) - поскольку нет пульта и некому формировать раделы, они формируются пользователем в настройках самого УО-4С. Если необходимо получать в сообщении ФИО  ключа, то сами ключи КДЛ также нужно прописать в УО-4С во вкладку Ключи-Глобальные и сделать для них описание

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, все завелось как надо:)
От Раздел4, Зона5 на этом приборе, как понимаю, не избавиться, но хотя бы более менее человекопонятные наименования получились:))

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Да, УО-4С, в отличии от С2000-PGE не умеет подменять стандартные дескрипотры РазделХХ ЗонаХХХ на их описание, можно только добавить в конце описание для входа (адресного извещателя, в данном случае), или раздела, в котрый этот вход входит.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток, господа.
Работала вышеуказанная конфигурация системы нормально, но последнее время посыпались ложные сработки. Поставил пульт С2000M посмотреть кто воду мутит. Заглючил объемник, входящий в один из разделов. Отключил его с помощью пульта. Теперь при постановке на охрану перестали приходить СМС уведомления о постановке на охрану раздела, где прописан этот отключенный датчик. Снятие с охраны происходит нормально - СМС уведомления приходят о снятии раздела с этим датчиком. На пульт приходят сообщения о постановке на охрану: датчик 1 взят, датчик 2 взят. А о взятии раздела с этими датчиками сообщения нет. Снятие с охраны на пульте сообщение о снятии раздела, содержащего датчик 1 и 2 и отключенный объемник.
Сегодня ковырял систему: и в КДЛ датчик отключал, и из раздела в пульте удалял, и в УО из группового взятия/снятия исключал - ничего не помогает, уведомлений о постановке раздела не приходит. Вроде как понимаю, что если в разделе одна из зон не ставится под охрану, то получается раздел состояние не изменил и СМС не отправляются. Но зону эту отключил, вроде как везде, может что-то и просмотрел. Может кто пнет в какую сторону, что б под другим углом взглянуть, а то глаз сегодня замылился уже:)) Спасибо.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Если на пульте отображается сообщение о взятие раздела, то и УО-4с его должно передавать, если такого сообщения нет, то и передавать нечего. Уо-4С не может перезавать событие Взятие\Снятие ШС, только от разделов.

Золотов Александр Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

Вот и не пойму где потерялся раздел. Зоны, входящие в раздел на пульте отображаются взятие/снятие, а сам раздел что взят под охрану - не отображается. При снятии с охраны на пульте есть индикация о снятии раздела с охраны.

Николай 5 лет 2 месяца назад

При снятии с охраны на пульте есть индикация о снятии раздела с охраны

не стоит использовать этот аргумент, вы же сами прекрасно понимаете, что неисправный раздел может сняться с охраны - события Неснятие в систему ещё не завезли)) а вот Невзятие и портит всё.

может проще заново создать раздел?

Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад

Сейчас вот и мучаю разделы: по новой создал раздел, кинул в него зоны - на пульте все равно взятие раздела не отображается. Зоны берутся, а раздел - нет.

Николай 5 лет 2 месяца назад

искючением зон получил, что нет индикации о постановке раздела под охрану, если в разделе есть зоны с задержкой взятия. Как теперь организовать взятие раздела с задержкой взятия?

Николай 5 лет 2 месяца назад

раскурил индикацию постановки раздела под охрану на С2000М. Не индицировались зоны с временной задержкой. Добавил эти зоны во входные шлейфы С2000М - не заработало. Изменил тип шлейфа на охранный с задержкой в С2000-КДЛ - тоже не помогло. Перепрошил C2000М прошивкой 3.12, восстановил конфигурацию - и все заработало как надо:))

Николай 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, пытаюсь запустить УО-4С с С2000-КДЛ.
Настроено УО-4С с адресом 127 в режиме Мастер.
На закладке "Зоны и разделы" заполнено 2 строки:

  1. Зона 1 Раздел 0 Адрес 1 ШС 1
  2. Зона 2 Раздел 0 Адрес 1 ШС 2

С2000-КДЛ настроен с адресом 1
на ШС 1,2 повешено 2 СМК-Эстет. Тип ШС - 4 (Охранный)

Убираю перемычку ХР2. На С2000-КДЛ RS-485 загорается зеленым, на УО-4С после таймаута начинает моргать оранжевым. Это норм? 

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Почему не указан номер раздела? Если нет пульта, то вы обязаны на вкладке "Зоны и разделы" сделать распределение зон по разделам.
2. Начините с праверки прибора в режиме Автономный - убедитесь, что прибор вообще регистрирует карту (позвноите на неё, если идут длинные гудки, значит карта - рабочая).  В зависсмости от версии прибора менялась адресация слотов под SIM карту, например, для  приборов  версии 2.58 и старше  нижний слот является основным, а верхний - резервным.
3. Поставьте в качестве проткоола передачи - речевое оповещение и одного адресата для трансляции, добейтесь звонка от УО-$c и голососового оповещения, а затем переходите к СМС. Полсе того как добъётесь стабильного дозвона можно приступать к настройке других режимов работы.
Приборы оснащены чипами SimCom  модели SI800, это довольно ограниченные чипы, работающие в узком частном диапазоне 2G  частот (900-1800 МГц)б поэтому карты должны поддерживать этот диапазон частот.  Карты региональных операторов и операторов типа Теле2, Ростелеком, Тиньков, Danycom  и др. скорее всего, регистрироваться прибором не будут. Сами карты должны быть подготовленным для использования в таком роде приборах – лучше использовать карты формата m-2-m , у «большой тройки» есть соответствующие тарифы для работы с системах охраны и умного дома «Телематика», «Умный дом», и т.д. Если использовать такие тарифы нет возможности, то в обычных картах лучше отключить все дополнительные услуги кроме SMS и голосовых сообщений.
 
Часто стабильность работы УО-4С зависит от нужного уровня сигнала и используемого протокола. Нужно понимать, что SMS – протокол без обратной связи, и  прибор не всегда может понять переходить ему на следующий адресат или нет, при совпадении неблагоприятных факторов  он может перейти  в состоянии потери связи до перезагрузки (сброса по питанию).
 
Мы также рекомендуем обновлять приборы до максимально-возможной версии  и устанавливать внешние антенны с большим коэффициентом усиления (5-10 Дб).

 

4 года 9 месяцев назад

avatar
Действительно, дело было именно в SIM карте. почему то я думал, что индикатор "Авария связи" это про RS-485

Сергей Викторович 4 года 8 месяцев назад

Вы отчасти правы:

Индикатор «Авария связи» – отображает состояние связи по каналам GSM и по 485 интерфейсу
Связь есть - Выключен
Нарушение связи по 485 интерфейсу - Жёлтый
Отсутствует связь с одним из абонентов, или по GPRS, SIM карта отсутствует или не регистрируется в сети - Мигает жёлтым цветом с частотой 2 Гц

Просто чуть-чуть не дочитали руководство)

Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Когда УО работает в режиме Ведомый и теряется связь с пультом по интерфесу, то верхний индикатор  Авария линии связи действительно загорается жёлтым, но именно загорается,а не мигает. Мигание означает проблему с передачей данных одному из адресатов, или регистрацией карты в сети.

4 года 8 месяцев назад

avatar
Сейчас другая история. Почему то через UPROG 4.1.4.5610 на КДЛ 2,26 при чтении ключей программа зависает и бесконечно "читает ключи с устройства". При этом на КДЛ индикатор RS-485 мигает(т.е. на сколько я понимаю на самом деле никто ничего не читает). Программа в принципе не реагирует на нажатие.
Пробовал загрузить ПО (чтобы сбросить КДЛ к заводским) но что то он не сбросился. 
УО-4С при этом временно откинул от 485
При этом на УО-4С раздел ключей читается нормально. Как локальные так и глобальные.

Сергей Викторович 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По вопросам работы с КДЛ лучше в другую ветку. УО-4С здесь ни причём, проблема явно в ососбенностях конкртеной сборки утилиты и версии прибора, или ососбенностях работы преобразователя с портом.

4 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5333 раза

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.