Добрый день, господа.

Имеем конгфигурацию: УО-4С исп.02, С2000-КДЛ, ДПЛС с адресными датчиками.
уо-4с исп.02 версия 2.63. работает в связке с КДЛ. Программирую на режим работы Мастер. Адрес 127.  
Захожу в режим программирования задать режим работы Мастер. Загружаю конфигурацию в прибор, снимаю перемычку XP2 - в Urpog (ver.4.1.1.719) ПРИБОР НЕ НАЙДЕН. Устанавливаю перемычку ХР2 - прибор определяется. Ставлю перемычку на место - прибор определяется, в Uprog прописан режим МАСТЕР.
Если оставляю режим работы прибора в Uprog - АВТОНОМНЫЙ и снимаю перемычку (режим Ведущий) прибор нормально определяется Uprog.
В обоих вариантах ни с КДЛ не вижу УО-4с, ни УО-4с не видит КДЛ, чтобы настроить трансляцию.
Где не догоняю что необходимо настроить/включить?
Правильно ли понимаю, что необходимо снять перемычку XP2 и в конфигурации прописать Мастер? Или главное снять перемычку?
Спасибо.

27 дней 6 часов назад

avatar
Так и должно работать.
Когда УО 4С в "Мастер"-то сам УО ведёт опрпос,поэтому приборы и не определяются.
Это ещё хорошо,что только один прибор теряется.Если бы был пульт с N-нным количеством приборов и в 485-й интерфейс включить УО-4С (Мастер) ,то пульт сразу бы все приборы потерял
Сначала делайте все настройки в УО,потом переведите в "Мастер" и ставьте перемычку.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 27 дней 6 часов назад

Т.е. в режиме Мастер УО не будет виден в UPROG? Тогда получается необходимо сначала сконфигурировать прибор, затем перевести в режим МАСТЕР перемычкой? и в конфигурации прописать Мастер?
У меня когда снимаю перемычку (режим Ведущий) УО отваливается в Uprog, КДЛ виден и датчики все видны. Не очень понимаю как должно быть.

Николай 27 дней 6 часов назад

"Игра перемычками" с УО-4С равносильна переведу пульта в режим программирования  и выхода из этого режима.
Всё остальное делается практически одинаково.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 27 дней 6 часов назад

Нужно изменить конфигурацию в приборе - одеваете перемычку, подключаете и конфигурируете. Закончили работу с Uprog - выключаете питание удаляете перемычку  и включаете прибор - он начинает опрашивать по интерфейсу другие приборы. Т.е. перемычка по факту отвечает за приоритет опроса 485й линии - ПО или пульт, или сам УО-4С.

Панфилов Артём Александрович 27 дней 5 часов назад

Вот теперь все встало на свои места:)). Спасибо.

Николай 27 дней 1 час назад

Кстати,Николай.
Это и С2000-ИТ касается. так что когда будете выводить сигнал по "телефонке" имейте это ввиду. У С2000-ИТ тоже имеется режим "Мастер".
Это я к тому,что если Вам понадобиться использовать и "телефонку", то 2 блока одновременно в режиме "Мастер" работать не смогут.
Лучше в таком случае дождаться (если конечно дождаться возможно)PGE.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 27 дней 1 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Уважаемые мастера, дабы не создавать новую тему, если позволите, продолжу вопросы по вышеуказанной конфигурации здесь.
Все запрограммировал, ключи прописал, подключил. Поставил бесперебойник РИП-12 RS. Получилась система УО-4с, С2000-КДЛ + считыватель, охранные адресные датчики по ДПЛС кольцо, РИП-12 RS. УО-4с в режим МАСТЕР перевел. Включаю, пробую поставить/снять с охраны: ничего не происходит, никаких сообщений. Сообщения о состоянии РИП приходят. Сим-карта активна - дозвон с телефона идет. Отключил  УО-4с. Поставил С2000М. Запрограммировал его. Все четко работает: постановка/снятие с охраны, тревоги, все на пульт приходит как надо. Где-то трансляция с КДЛ, получается, не проходит на УО. Подскажите куда еще покопать, где галку может просмотрел.

Спасибо.

21 день 7 часов назад

avatar
1. Индикатор мигает потому что УО-4С не смог доставить сообщеение одному из адресатов. Мой совет - начните с речевого сообщения, добейтесь странсляции голосом, а потом уже переводите в СМС, подключайте нормальную антенну (2G 900-1800 Mhz, коэффициен усиления 5-10 Дб, например, Антей-902/905) и добивайтесь стабильной отправки
2. В мастер-режиме можно управлять только внутренними шлейфами УО-4с по СМС, управление зонами КДЛ осуществляется локально со считывателя, подключенного к С2000-КДЛ.  УО-4С ведёт трансляцию событий на оснве своей внутренней конфигурации во вкладке Зоны и разделы, если она не заполнена, или заполнена не верно, то  событие транслирвоаться не будет
3. Есть нюансы трансляции события постановки/снятия - УО транслирует события постановки и снятия только по разделам, в мастер-режиме, разделы формируются в самом УО-4С, предпололжим, в конфигурации УО все 10 зон КДЛ объединены в один раздел, а локальный ключ КДЛ снимает и ставит только 5 зон, вот и получается, что управление выполнено, 5 зон на охране, но остальные 5 - нет, состояние раздела  не поменялось и СМС не отправилась.

Панфилов Артём Александрович 21 день 6 часов назад

3. Есть нюансы трансляции события постановки/снятия - УО транслирует события постановки и снятия только по разделам, в мастер-режиме, разделы формируются в самом УО-4С, предпололжим, в конфигурации УО все 10 зон КДЛ объединены в один раздел, а локальный ключ КДЛ снимает и ставит только 5 зон, вот и получается, что управление выполнено, 5 зон на охране, но остальные 5 - нет, состояние раздела  не поменялось и СМС не отправилась.

Ну куда же без нюансов:))), я то про них и не знал:)) Похоже так и получается с зонами, завтра с этими зонами поковыряю. А связь нормальная, думаю, SMS от РИПа приходят, при перезагрузке ОУ тоже. Так что, пожалуй, завтра с зонами разбираться надо будет.

Николай 21 день 6 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е., если сделать, например, 1 раздел - "Периметр" неотключаемый, здесь несколько зон: окна, забор, и т.д., но все неотключаемые. Затем раздел 2 - "Вход". Здесь зоны: дверь, коридор, например и т.д., которые отключаются и ставятся под охрану разом. То постановка/снятие раздела ключем КДЛ, по идее, должна отбиваться СМС с ОУ. Правильно понимаю логику работы, чтобы завтра поковырять приборы.

21 день 1 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скорее всего - да.  Например, 24х часовые пожарные зоны выносите в один раздел, ключ ими не управляет - они всегда на охране, а те котроые нужно снимать и ставить - в другой раздел.  На самом делевсё это описано в последнем РЭ, но не так как я это расписал здесь (это всё-таки нормативная документация) - поскольку нет пульта и некому формировать раделы, они формируются пользователем в настройках самого УО-4С. Если необходимо получать в сообщении ФИО  ключа, то сами ключи КДЛ также нужно прописать в УО-4С во вкладку Ключи-Глобальные и сделать для них описание

20 дней 14 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, все завелось как надо:)
От Раздел4, Зона5 на этом приборе, как понимаю, не избавиться, но хотя бы более менее человекопонятные наименования получились:))

8 дней назад

avatar
Да, УО-4С, в отличии от С2000-PGE не умеет подменять стандартные дескрипотры РазделХХ ЗонаХХХ на их описание, можно только добавить в конце описание для входа (адресного извещателя, в данном случае), или раздела, в котрый этот вход входит.

Панфилов Артём Александрович 7 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

478 раз

ЗАДАН

27 дней 6 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.