Добрый день, господа. 5 лет 7 месяцев назад Николай 50Т.е. в режиме Мастер УО не будет виден в UPROG? Тогда получается необходимо сначала сконфигурировать прибор, затем перевести в режим МАСТЕР перемычкой? и в конфигурации прописать Мастер?
У меня когда снимаю перемычку (режим Ведущий) УО отваливается в Uprog, КДЛ виден и датчики все видны. Не очень понимаю как должно быть. – Николай 5 лет 7 месяцев назад "Игра перемычками" с УО-4С равносильна переведу пульта в режим программирования и выхода из этого режима.
Всё остальное делается практически одинаково. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Нужно изменить конфигурацию в приборе - одеваете перемычку, подключаете и конфигурируете. Закончили работу с Uprog - выключаете питание удаляете перемычку и включаете прибор - он начинает опрашивать по интерфейсу другие приборы. Т.е. перемычка по факту отвечает за приоритет опроса 485й линии - ПО или пульт, или сам УО-4С.
– Панфилов Артём Александрович 5 лет 7 месяцев назад Кстати,Николай.
Это и С2000-ИТ касается. так что когда будете выводить сигнал по "телефонке" имейте это ввиду. У С2000-ИТ тоже имеется режим "Мастер". Это я к тому,что если Вам понадобиться использовать и "телефонку", то 2 блока одновременно в режиме "Мастер" работать не смогут. Лучше в таком случае дождаться (если конечно дождаться возможно)PGE. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уважаемые мастера, дабы не создавать новую тему, если позволите, продолжу вопросы по вышеуказанной конфигурации здесь. 5 лет 7 месяцев назад Николай 501. Индикатор мигает потому что УО-4С не смог доставить сообщеение одному из адресатов. Мой совет - начните с речевого сообщения, добейтесь странсляции голосом, а потом уже переводите в СМС, подключайте нормальную антенну (2G 900-1800 Mhz, коэффициен усиления 5-10 Дб, например, Антей-902/905) и добивайтесь стабильной отправки
2. В мастер-режиме можно управлять только внутренними шлейфами УО-4с по СМС, управление зонами КДЛ осуществляется локально со считывателя, подключенного к С2000-КДЛ. УО-4С ведёт трансляцию событий на оснве своей внутренней конфигурации во вкладке Зоны и разделы, если она не заполнена, или заполнена не верно, то событие транслирвоаться не будет 3. Есть нюансы трансляции события постановки/снятия - УО транслирует события постановки и снятия только по разделам, в мастер-режиме, разделы формируются в самом УО-4С, предпололжим, в конфигурации УО все 10 зон КДЛ объединены в один раздел, а локальный ключ КДЛ снимает и ставит только 5 зон, вот и получается, что управление выполнено, 5 зон на охране, но остальные 5 - нет, состояние раздела не поменялось и СМС не отправилась. – Панфилов Артём Александрович 5 лет 7 месяцев назад 3. Есть нюансы трансляции события постановки/снятия - УО транслирует события постановки и снятия только по разделам, в мастер-режиме, разделы формируются в самом УО-4С, предпололжим, в конфигурации УО все 10 зон КДЛ объединены в один раздел, а локальный ключ КДЛ снимает и ставит только 5 зон, вот и получается, что управление выполнено, 5 зон на охране, но остальные 5 - нет, состояние раздела не поменялось и СМС не отправилась. Ну куда же без нюансов:))), я то про них и не знал:)) Похоже так и получается с зонами, завтра с этими зонами поковыряю. А связь нормальная, думаю, SMS от РИПа приходят, при перезагрузке ОУ тоже. Так что, пожалуй, завтра с зонами разбираться надо будет. – Николай 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Т.е., если сделать, например, 1 раздел - "Периметр" неотключаемый, здесь несколько зон: окна, забор, и т.д., но все неотключаемые. Затем раздел 2 - "Вход". Здесь зоны: дверь, коридор, например и т.д., которые отключаются и ставятся под охрану разом. То постановка/снятие раздела ключем КДЛ, по идее, должна отбиваться СМС с ОУ. Правильно понимаю логику работы, чтобы завтра поковырять приборы. 5 лет 7 месяцев назад Николай 50Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скорее всего - да. Например, 24х часовые пожарные зоны выносите в один раздел, ключ ими не управляет - они всегда на охране, а те котроые нужно снимать и ставить - в другой раздел. На самом делевсё это описано в последнем РЭ, но не так как я это расписал здесь (это всё-таки нормативная документация) - поскольку нет пульта и некому формировать раделы, они формируются пользователем в настройках самого УО-4С. Если необходимо получать в сообщении ФИО ключа, то сами ключи КДЛ также нужно прописать в УО-4С во вкладку Ключи-Глобальные и сделать для них описание 5 лет 7 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 522Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, все завелось как надо:) 5 лет 7 месяцев назад Николай 50Да, УО-4С, в отличии от С2000-PGE не умеет подменять стандартные дескрипотры РазделХХ ЗонаХХХ на их описание, можно только добавить в конце описание для входа (адресного извещателя, в данном случае), или раздела, в котрый этот вход входит.
– Панфилов Артём Александрович 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго времени суток, господа. 5 лет 1 месяц назад Николай 50Если на пульте отображается сообщение о взятие раздела, то и УО-4с его должно передавать, если такого сообщения нет, то и передавать нечего. Уо-4С не может перезавать событие Взятие\Снятие ШС, только от разделов.
– Золотов Александр Анатольевич 5 лет 1 месяц назад Вот и не пойму где потерялся раздел. Зоны, входящие в раздел на пульте отображаются взятие/снятие, а сам раздел что взят под охрану - не отображается. При снятии с охраны на пульте есть индикация о снятии раздела с охраны.
– Николай 5 лет 1 месяц назад При снятии с охраны на пульте есть индикация о снятии раздела с охраны не стоит использовать этот аргумент, вы же сами прекрасно понимаете, что неисправный раздел может сняться с охраны - события Неснятие в систему ещё не завезли)) а вот Невзятие и портит всё. может проще заново создать раздел? – Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Сейчас вот и мучаю разделы: по новой создал раздел, кинул в него зоны - на пульте все равно взятие раздела не отображается. Зоны берутся, а раздел - нет.
– Николай 5 лет 1 месяц назад искючением зон получил, что нет индикации о постановке раздела под охрану, если в разделе есть зоны с задержкой взятия. Как теперь организовать взятие раздела с задержкой взятия?
– Николай 5 лет 1 месяц назад раскурил индикацию постановки раздела под охрану на С2000М. Не индицировались зоны с временной задержкой. Добавил эти зоны во входные шлейфы С2000М - не заработало. Изменил тип шлейфа на охранный с задержкой в С2000-КДЛ - тоже не помогло. Перепрошил C2000М прошивкой 3.12, восстановил конфигурацию - и все заработало как надо:))
– Николай 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, пытаюсь запустить УО-4С с С2000-КДЛ.
С2000-КДЛ настроен с адресом 1 на ШС 1,2 повешено 2 СМК-Эстет. Тип ШС - 4 (Охранный) Убираю перемычку ХР2. На С2000-КДЛ RS-485 загорается зеленым, на УО-4С после таймаута начинает моргать оранжевым. Это норм? 4 года 8 месяцев назад Сергей Викторович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Почему не указан номер раздела? Если нет пульта, то вы обязаны на вкладке "Зоны и разделы" сделать распределение зон по разделам. 4 года 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 522Действительно, дело было именно в SIM карте. почему то я думал, что индикатор "Авария связи" это про RS-485
– Сергей Викторович 4 года 8 месяцев назад Вы отчасти правы:
Индикатор «Авария связи» – отображает состояние связи по каналам GSM и по 485 интерфейсу Связь есть - Выключен Нарушение связи по 485 интерфейсу - Жёлтый Отсутствует связь с одним из абонентов, или по GPRS, SIM карта отсутствует или не регистрируется в сети - Мигает жёлтым цветом с частотой 2 Гц Просто чуть-чуть не дочитали руководство) – Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Когда УО работает в режиме Ведомый и теряется связь с пультом по интерфесу, то верхний индикатор Авария линии связи действительно загорается жёлтым, но именно загорается,а не мигает. Мигание означает проблему с передачей данных одному из адресатов, или регистрацией карты в сети. 4 года 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 522Сейчас другая история. Почему то через UPROG 4.1.4.5610 на КДЛ 2,26 при чтении ключей программа зависает и бесконечно "читает ключи с устройства". При этом на КДЛ индикатор RS-485 мигает(т.е. на сколько я понимаю на самом деле никто ничего не читает). Программа в принципе не реагирует на нажатие.
Пробовал загрузить ПО (чтобы сбросить КДЛ к заводским) но что то он не сбросился. УО-4С при этом временно откинул от 485 При этом на УО-4С раздел ключей читается нормально. Как локальные так и глобальные. – Сергей Викторович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По вопросам работы с КДЛ лучше в другую ветку. УО-4С здесь ни причём, проблема явно в ососбенностях конкртеной сборки утилиты и версии прибора, или ососбенностях работы преобразователя с портом. 4 года 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 522Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5270 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Когда УО 4С в "Мастер"-то сам УО ведёт опрпос,поэтому приборы и не определяются.
Это ещё хорошо,что только один прибор теряется.Если бы был пульт с N-нным количеством приборов и в 485-й интерфейс включить УО-4С (Мастер) ,то пульт сразу бы все приборы потерял
Сначала делайте все настройки в УО,потом переведите в "Мастер" и ставьте перемычку.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка