Добрый день!
Эксплуатируем охранную сигнализацию, постороенную приборах Сигнал-20М и комбинированными датчиками ИК+СВЧ.
Возникла задача дооборудовать объекты линейными оптико-электронными извещателями СПЭК-7-2.

Сейчас читаю документацию, и столкнулся со следующим:
На Сигнал-20М можно подключать нормально-разомкнутые извещатели с сопротивлением не более 2,7кОм и нормально-замкнутые с сопротивлением не менее 3,2 кОм

тогда как у  СПЭК-7-2 нормально-замкнутый выход не более 20Ом
а нормально-разомкнутый не менее 20МОм

Подскажите, пожалуйста, сработаются ли Сигнал-20М и СПЭК-7-2? Если нет, то каким прибором необходимо дооборудовать объект, чтобы можно было подключить СПЭК-7-2?

Огромное спасибо, заранее.

26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Да подключайте СПЭКи спокойно по любой стандартной и удобной для Вас схеме, всё нормально будет работать, без промежуточных звеньев.
В Сигнале тип ШС 4.

26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.

На Сигнал-20М можно подключать нормально-разомкнутые извещатели с сопротивлением не более 2,7кОм ...

это означает, что в замкнутом состоянии, сопротивление извещателя должно быть не более 2,7 кОм.
тогда как у  СПЭК-7-2 нормально-замкнутый выход не более 20Ом

что попадает в диапазон 0...2,7кОма)

аналогично
На Сигнал-20М ... и нормально-замкнутые с сопротивлением не менее 3,2 кОм

это означает, что в разомкнутом состоянии, сопротивление извещателя должно быть не менее 3,2кОм
у  СПЭК-7-2...  а нормально-разомкнутый не менее 20МОм

что тоже попадает в диапазон 3,2 кОма ...
Наверное, следует уточнить формулировки в РЭ. Артем Владимирович, спасибо за вопрос).

25 дней 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Заметили? Фраза "наверное", снимает всю ответсвенность). Не добавили, не беда. Наверное не добавили. Можно усилить словом "еще". Наверное еще не добавили))).

25 дней 19 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

177 раз

ЗАДАН

26 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.