Не работает управление разделами с БКИ 5 лет 8 месяцев назад Леонид 20Что-то Winrar не открывает, пишет или другой формат архива или он поврежден.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Не уверен, но может стоит разделы и к М привязать?
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Разделы к пульту не привязаны.Работать не будет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад И еще момент, очень важный, в отличии от М версий 2.хх в 3.хх управление ИУ или другими выходами возможно только если им указана тактика на вкладке реле(даже если нет привязанных разделов и используеются сценарии) Если вам надо при нажании на кнопку открывать клапан, подавать напряжение, то установите программу 1, если снимать напряжение, то 2, выключить.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Не получится с этой конфигурацией ничего. Только в КДЛ-ах используемых реле больше 270, не считая реле С2000-4. Надо как то рубить систему на два пульта. И еще, не понимаю смысла пихать в раздел несколько ИУ и ШС КВ2, там такая мешанина будет.
– Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад Похоже реле КДЛ управляются с БКИ. Так как ничего к реле не "привязано". Реле С2000-4 тоже не понятно как работают.
Да и "сценарий" какой-то "странный". Но это моё личное мнение. То что "Пожар" и "Пожар 2"-это понятно.Но от каких разделов и что должен запускать сценарий я не понял. Если этот сценарий запускает реле С2000-4,тем самым запуская ШКП,то количества реле для управления должно хватить. Реле в конфигурации может быть очень много,но "в счёт" идут только те реле ,которыми управляет пульт. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад ИМХО, система собрана не для ручного управления. Просто сейчас идет этап запуска приводов и продувки клапанов. Релейные связи будут прописаны позднее. И вот тут и встанет ограничение в 256 реле. Частично приводы могут запускаться под внутренним управлением от своих КДЛ, но если надо использовать для одной системы ДУ или ПД СП4 от разных КДЛ, то без централизованного управления не обойтись.
– Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад Вот конфа рабочей системы https://filecloud.me/ixuqhtfgeth1.html и по ее аналогии делается нынешняя
– Леонид 5 лет 8 месяцев назад Ну так и делали бы по этой аналогии, у вас разделы и к М и к БКИ привязаны в рабочей. А вот про управление клапанами я вам выше написал.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад я вас понял. спасибо.... Сделал как вы сказали с реле, но проблема такая, что нужно чтоб с БКИ клпана открвались/закрвались... В данном же случае при нажатии кнопки они закрваются, а при повторном нажатии не открваются - это касается только ОЗК с пружиной...
КПД и КДУ реагируют как надо – Леонид 5 лет 8 месяцев назад В данном же случае при нажатии кнопки они закрваются, а при повторном нажатии не открваются - это касается только ОЗК Тут скорее надо настройки СП4 смотреть. У вас должно всегда подаваться напряжение на клапан, а при нажатии кнопки сниматься(программу реле 2-Выключить, в идеале). М делает ровно то что вы ему сказали делать, возможно есть нестыковки в настройке СП4, проверьте и сравните с тему которые уже в работе. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад