День Добрый

Продолжаем. Здание, один С2000М, 30 КДЛ (в каждой комнате), у каждого КДЛ есть свой С2000Р к которому датчики. Это конфигурация. Её иногда надо проверять. Какую часть АРМ Орион (в каком минимальном наборе) я должен приобрести для решения следующей задачи:
Запустил программу и пошёл по зданию провоцировать приборы :-). Вернулся, убедился что все срабатывают (все точечки красным), улыбнулся и дальше живём до следующей проверки.

Хорошо конечно, чтобы он при этом и тревоги не слал, от греха подальше.

Или кто как решает вопросы контроля работоспособности конечных датчиков ?

11 месяцев 19 дней назад

avatar
Вы всё можете видеть на ЖКИ С2000М. Просто это неудобно, но вы же не бесплатно этим занимаетесь, деньги делают неудобное удобным. 
Если же с АРМ, то вам нужно поставить Сервер, ядро опроса, оболочку и монтитор, это минимальный набор, всё это есть в дистрибутиве, всё это перестаёт работать через два часа после запуска. Количество запусков неограничено.  
Или кто как решает вопросы контроля работоспособности конечных датчиков ?

Так и решают. Один снизу дымит / нажимает шваброй / светит лазером, второй это видит на мониторе АРМ или на ПКУ. Причём первый может быть одновременно и вторым, только позже. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вам можно ничего не покупать, устанавливаете на свой ноут АРМ ОрионПро, конфигурируете его под объект и пользуете. Демо режима Вам за глаза хватит.

11 месяцев 19 дней назад

avatar
Ставить АРМ ку чтобы чтиать журнал событий....а если обектов 10-100? разьве Shleifes для этого не достаточно?? Ну или подрубится к Ц200 по RS232 и печатать с виртуального принтера журнал.

Щербаков Виктор Валерьевич 11 месяцев 18 дней назад

Да, блин, делайте как Вам удобнее, человек спрашивал про Орион, ему про Орион и ответили.

Налетов Константин 11 месяцев 18 дней назад

а шлейфс сохраняет события?

есть и PEventReader для тех же целей.

да и Орионом вполне можно собрать события с 10-100 объектов, просто подключил, события упали в базу, отключил, поехал дальше. Потом в офисе всё разобрал.

Волков Андрей 11 месяцев 18 дней назад

есть и PEventReader для тех же целей.

Не путать с позорищем PKUEventReader.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 18 дней назад

Не путать с позорищем PKUEventReader.

Очень редкий случай,когда Константину   отмечаю ,"Спасибо"
Но на этот раз  не удержался. В самую точку сказал.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Очень редкий случай,когда Константину   отмечаю ,"Спасибо"

))) Туши Артур, туши.. ты слишком сильно жжёшь)))

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 18 дней назад

Пусть мне в очередной раз "попадёт" за то что "встреваю",когда разговор идёт про "Орион",но...
Начинали бы с АРМ С2000.Заплатили бы за программу "пятёрку" и дело с концом.
Так и индикация разделов будет (в какой цвет пожелаете).И при желании комп голосом оповестит (допустим) об этом же "Пожаре".
Готов принимать "шишки".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Вот что интересно: никто не обратил внимание на то что тревоги при проверке не должны приходить ).

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 18 дней назад

Может и должны, смотря как проверять. При некоторых методиках обязаны. 
пошёл по зданию провоцировать приборы

Провоцировать на что? Если на выдачу сигнала "тест извещателя", то тревоги не должны. А если провоцировать на пожар, то должны. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 18 дней назад

Читаем афтора :" провоцируемые приборы,красные точечки, но желательно без активаций тревог". В любом случае я бы посоветовал "виртуальный ШС" на блокировку автоматики

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 18 дней назад

Уважаемый Фёдор Сергеевич, не могли бы вы рассказать, что такое виртуальный ШС и как этим пользоваться. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 18 дней назад

Заглушка. Если так больше нравится. Глушится любой пустой вход на приборе типа сигнал 20,с2000-4. Ну или ар2(1). Кидаем эту заглушку в раздел " блокировка автоматики". Пишем сценарий: разрешающее условие пожар в нужной зоне,запрет взят раздел блокировка автоматики". Начинаем проверку. Взяли этот виртуальный шс на охрану и свободно хоть мильен сработает даём. Как-то так

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1185 раз

ЗАДАН

11 месяцев 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.