Возможно ли подключение к ШКП-4 однофазного насоса?
Если да, то как правильно переделать контроль обрыва кабеля двигателя?

10 лет назад

avatar
Лампы накаливания на свободные фазы повесить :-))

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Обойти защиту не проблема. Достаточно клеммы контроля отсоединить и перемкнуть. Вопрос как сохранить контроль цепей на однофазном двигателе...?

Онучин Александр Леонидович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Читаем Паспорт на шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 АЦДР.425412.005 ПС. Пункт 1.2 гласит:
1.2  Шкаф предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным асинхронным  двигателем  с  короткозамкнутым  ротором  (насосы,  вентиляторы, приводы исполнительных механизмов), а также для управления иными устройствами систем пожаротушения и дымоудаления. 

10 лет назад

avatar
Читал. Электриков это не остановило. Вторую часть вопроса прочитайте.

Онучин Александр Леонидович 10 лет назад

У меня знакомый как-то проснулся (жил в частном доме) от запаха газа. Свет включать нельзя, знает. Шарахался в темноте, шарахался. Добрёл в сенях до баллона с пропаном. Он, наверное.... Свет включать нельзя... Достал папиросу, мол как быть. Дальше спички из кармана достал в задумчивости. Думал, думал, думал. На автомате решил закурить.... Полтора месяца в ожоговом, от сеней ничего, кроме дров. И дому ремонт. Так что вперёд, электрики!!! Не останавливайтесь, модернизируйте. Если что, напишите про прогресс и вторую часть вопроса.

Пупшев Илья Николаевич 10 лет назад

Илья Николаевич!Сам работал электриком-в электрике всё гораздо проще(либо работает,либо нет).Интересно,следующим шагом в контроле.до какой глупости ещё дойдём?Контролировать подшибники будем,качество затяжки анкерных болтов?Или исправное состояние ротора и статора от механических повреждений?
Тогда на каждый двигатель охранную сигнализацию ставить надо(уж контролировать-так контролировать)

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Контроль подшипников и анкеров уже делал. Ставили датчики температуры и вибрации, но это на других насосах.

Онучин Александр Леонидович 10 лет назад

Абсолютно согласен с Александром. Делается и контроль подшипников, и вибромониторинг. Вся НД пишется на крови и смерти пострадавших. Обсуждать контроль в ШКП не вижу смысла. Любое вмешательство в конструктив ШКП недопустимо.

Пупшев Илья Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не возможно. Насколько я правильно знаю, ШПК контролирует обмотки между фаз в т.ч. Найти лампы на 400В будет проблематично.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может С2000-СП4 поставить? По-крайней мере работать будет....И реле потока жидкости вместо концевиков.

10 лет назад

avatar
Уважаемый Viss !Как говорится:"Если долго мучаться-что нибудь получится".Дело даже не в этом.Не понятен сам смысл замены" 3-х фазника" на "однофазник".ШКП разрабатывали тоже,наверно думали.И разрабатывали именно под" 3-х фазник" "Пожарка"-дело ответственное,
так что лучше не применять "самопалу".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Ну ведь реально будет работать...

Viss 10 лет назад

Уважаемый Viss !Сложновато представить Ваше предложение.
Пожалуйста,если не затруднит,пошлите схему такого подключения на 
kargapolcev.artur@mail.ru
Всё-таки "чертёж-язык техники"!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Как-то так http://prntscr.com/6z25rm

Viss 10 лет назад

Правда, у электриков всё просто.
Согласно документации на С2000-СП4/220 максимальный коммутируемы ток - 1 Ампер (мощность 220 ВА). Работать будет, но недолго....

Пупшев Илья Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ШКП не предназначены для подключения 220В. Штатных схем их переделки не существует и я ещё не видел качественных пользовательских схем, чтобы всё работало правильно. Если Вы придумаете, буду рад увидеть.

10 лет назад

avatar
Ок, вопрос только в подключении цепей контроля фаз. Если одну из них повесить на нейтраль, а две другие на фазу двигателя не убьет ли это контроллер? При простом закорачивании контроль обрыва отключается, а хотелось ба что бы он был.
Вопрос разработчикам контроллера поскольку остальные не знают как развязаны входные цепи контроллера.

Онучин Александр Леонидович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6077 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

ШКП-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.