|
|
Добрый день. На объекте установлена система ОПС С2000-М --- приборы. Надо дополнительно установить на удаленном посте охраны С2000-К, С2000-БИ. Связь - по локалке через С2000-Ethernet. Есть ли какие-нибудь нюансы по настройке при организации такой схемы? 7 лет назад
Бруйков Виталий Владимирович 2может потребоваться настройка тайм-аутов в самих езернетах, для всего остального режим мастер-слейв вполне работоспособен.
– Волков Андрей 7 лет назад Бруйков Виталий Владимирович, схема должна быть такой:
С2000-М -- Приборы С2000(28 шт.) -- С2000-Ethernet -----ЛВС----- С2000-Ethernet -- C2000-K -- C2000-БИ Это стандартный вариант применения - схема "А" в РЭ. Вы начните реализацию, и задавайте конкретные вопросы, а не риторические, тогда Вам конкретно и ответят. Если Вы только прорабатываете такую реализацию, так и спрашивайте. Нюансов много и почти все варианты решения можно найти на этом форуме. – Налетов Константин 7 лет назад может потребоваться настройка тайм-аутов в самих езернетах Вернее потребуется настройка таймаутов в С2000М. – Морковкин Сергей Михайлович 7 лет назад В С2000-Ethernet требуется настройка таймингов при использовании РПИ на стороне С2000-Ethernet
– Морковкин Сергей Михайлович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4668 раз
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 7 лет назад
#ссылка