При монтаже охранного периметра столкнулся с проблемой , на объекте установлен "С 2000 периметр" ( версия 1.41) , "С 2000 М", Зебра 30, Зебра 60, Формат 50, Формат 100 (ООО Охранная Техника), соединение осуществляется по RS 485 общая шина,Зебра 30 и Зебра 60 работает отлично, не могу добиться работы Формата 50, Формата 100....Формат не реагирует ни на что, при нарушении охраняемого периметра сообщение не приходит , ни на "С 2000 М", ни на Orion pro (вер 1.20.22) все датчики отъюстированы и при подключённом к ним компьютеру, ни каких неисправностей нет, все парметры монтажа были соблюдены....от представителей Bolid и "ООО Охранная Техника" вразумительного ответа не получил...Кто сталкивался с данной проблемой , просьба прокомментировать 5 лет 9 месяцев назад Нестеров Сергей Иванович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
День добрый, . 5 лет 9 месяцев назад Горелый Юрий Алексеевич 584Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробывали просто собирать схему С2000М (3,03)-БКИ-С2000 (1,41)-периметр-Формат100 без подключения к ПК и результат тот же. С uproga могу прислать, если подскажете адрес, но там и настраивать не чего, только частота (которую уже пробывали менять) и тип извещателя с адресом. При подключении напрямую к извещетелю через 485 все проходит нормально на ПК с программой фортезы 5 лет 9 месяцев назад Нестеров Сергей Иванович 7конфигуратор пульта из PProg-a, бки и С2000-периметр из uprog-а на support@bolid.ru.
Пока вопросов много - что пишет Пульт? что пишет Пульт, если выключить и включить С2000-Периметр - он его вообще видит? – Горелый Юрий Алексеевич 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Конфигурации сброшу чуть позже. При подключении пульт видит все приборы и датчики, видит ошибки (если в с2000-периметр выбрать не тот прибор - "ошибка параметров") если в дежурном режиме отключить "формат-100", то он выдает потерю прибора и естественно срабатывает "Тревога". Проблема только в том что нет сигнала при реальной тревоге проникновения, т. е. при прохождении, на "формате" происходит сработка (видно по индикации, а так-же видно что размыкается контакт "НЗ", однако приборы никак на это не реагируют. Повторюсь, что когда цепляюсь ноутбуком через 485 на прямую к извещателю "Формат-100", то в программе "Config Format Series" в дежурном режиме, видятся все сработки. Для чистоты эксперимента пробовали подкидывать различные приборы с2000-периметр, пробовали подкидывть другую с2000м 5 лет 9 месяцев назад Нестеров Сергей Иванович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Конфигураци скинул на почту support@bolid.ru 5 лет 9 месяцев назад Нестеров Сергей Иванович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тема закрыта. Сбоили сами извещатели "Формат-100" 5 лет 9 месяцев назад Нестеров Сергей Иванович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4258 раз
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Андрей, Ростов на Дону 5 лет 9 месяцев назад
#ссылка