партнерский раздел
ФорумПроектированиеПрошу помочь с подбором оборудования

Проектирование » Прошу помочь с подбором оборудования

Добрый день!
Прошу помочь с подбором оборудования.
Набросок схемы оборудования:

Прошу ответить на вопросы:
Правильно ли подобран тип оборудования ?
Какое программное обеспечение необходимо приобрести для данной задачи ?
Зарание спасибо.
 

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Релюшек Сигнала не хватает? зачем СП1.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Просто СП1 есть в наличии 

Левашов К В 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если не хватает реле на Сигнале, но нужно отключть вениляцию, то я бы посоветовал вместо СП1 смонтировать УК-ВК потому как отключение можно скомутировать именно на самом реле ( в зависимости от версии) и менее затратнее. 
Если же не хоите уходить от СП1 , то тогда хотя бы замените СП1 исп. 01 там реле лучше 

10 месяцев 11 дней назад

avatar
Тут есть еще одна проблема. На блок-схеме нет сигналов обратной связи "неисправность" и "пуск" от Рокотов к Сигналу. А они необходимы.  У Рокотов нет сухого контакта неисправность\пуск, только открытый коллектор.  С общим нолем. Необходимо будет колхозить развязку, напрямую подключить к ШС не получится.  Да и транзисторы выходные там всего 20v  в пределе.

Леготин В В 10 месяцев 11 дней назад

Верно. Поставить на посту ожраны что-то типа "Тромбона"
На все этажи хватит.Либо дожидаться Рупор 300.
Не знаю.Но может на МИПСе посмотреть удасться.А по-большому счёту..Да тут и обсуждать нечего. одни ШС и "абы как" выполненное оповещение и отключение "общеобменки".
Хоть бы на запуск ВПВ С2000-4 предусмотрели.
Скорее всего очередной ТЦ.И как обычно по "бюджетному варианту".
Прежде чем просит совета в подборе оборудования,обычно указывают "назначение" объекта.
И несколько мне помнится.Сигналы 20М 1 выход контролирует только одну "табличку" Где тут КПБ ? Что-то не увидел
Если в первый раз взялись за проектирование на "Болиде",то посмотрите КТР и почитайте РЭ на блоки.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 11 дней назад

Спасибо за помощь!
Подскажите пожалуйста по програмному обеспечению:

Какое ПО необходимо приобрести для :
Контроля в реальном времени с отображением планов этажей и архивацией событий (под данное количество шлейфов и тип оборудования)
 

Левашов К В 10 месяцев 11 дней назад

Минимальный набор модулей: 
1. Центральный сервер системы.
2. Оперативная задача исп. ХХ (ХХ - количество приборов, градация 4, 10, 20, 127, 512, 1024).
3 Администратор базы данных.
Дополнительно:
1. Генератор отчетов .
2. Монитор ( если есть дополнительные рабочие места на которых требуется отображение планов, по одному на каждое).
 

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 11 дней назад

"количество приборов" Сигнал 20 или всех (БИ, СП1)?

Левашов К В 10 месяцев 11 дней назад

Всех, М, БИ, СП1 и т.д. кроме РИП-RS. Но БИ обычно на виду и если с ними что-то не так, это быстро выясняется, их можно не добавлять в базу, по сути к М вы можете подключить 127 приборов, а вот в базу можете не добавлять все, для экономии можно блоки индикации в базу не добавлять, их М все равно контролирует. Логика понятна?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)