Добрый день! 5 лет 9 месяцев назад Левашов К В 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если не хватает реле на Сигнале, но нужно отключть вениляцию, то я бы посоветовал вместо СП1 смонтировать УК-ВК потому как отключение можно скомутировать именно на самом реле ( в зависимости от версии) и менее затратнее. 5 лет 9 месяцев назад Синкин Александр Джорджевич 26Тут есть еще одна проблема. На блок-схеме нет сигналов обратной связи "неисправность" и "пуск" от Рокотов к Сигналу. А они необходимы. У Рокотов нет сухого контакта неисправность\пуск, только открытый коллектор. С общим нолем. Необходимо будет колхозить развязку, напрямую подключить к ШС не получится. Да и транзисторы выходные там всего 20v в пределе.
– Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Верно. Поставить на посту ожраны что-то типа "Тромбона"
На все этажи хватит.Либо дожидаться Рупор 300. Не знаю.Но может на МИПСе посмотреть удасться.А по-большому счёту..Да тут и обсуждать нечего. одни ШС и "абы как" выполненное оповещение и отключение "общеобменки". Хоть бы на запуск ВПВ С2000-4 предусмотрели. Скорее всего очередной ТЦ.И как обычно по "бюджетному варианту". Прежде чем просит совета в подборе оборудования,обычно указывают "назначение" объекта. И несколько мне помнится.Сигналы 20М 1 выход контролирует только одну "табличку" Где тут КПБ ? Что-то не увидел Если в первый раз взялись за проектирование на "Болиде",то посмотрите КТР и почитайте РЭ на блоки. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Спасибо за помощь!
Подскажите пожалуйста по програмному обеспечению: Какое ПО необходимо приобрести для : Контроля в реальном времени с отображением планов этажей и архивацией событий (под данное количество шлейфов и тип оборудования) – Левашов К В 5 лет 9 месяцев назад Минимальный набор модулей:
1. Центральный сервер системы. 2. Оперативная задача исп. ХХ (ХХ - количество приборов, градация 4, 10, 20, 127, 512, 1024). 3 Администратор базы данных. Дополнительно: 1. Генератор отчетов . 2. Монитор ( если есть дополнительные рабочие места на которых требуется отображение планов, по одному на каждое). – Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад Всех, М, БИ, СП1 и т.д. кроме РИП-RS. Но БИ обычно на виду и если с ними что-то не так, это быстро выясняется, их можно не добавлять в базу, по сути к М вы можете подключить 127 приборов, а вот в базу можете не добавлять все, для экономии можно блоки индикации в базу не добавлять, их М все равно контролирует. Логика понятна?
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3290 раз
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 9 месяцев назад
#ссылка