партнерский раздел
ФорумПроектированиеПрошу помочь с подбором оборудования

Проектирование » Прошу помочь с подбором оборудования

Добрый день!
Прошу помочь с подбором оборудования.
Набросок схемы оборудования:

Прошу ответить на вопросы:
Правильно ли подобран тип оборудования ?
Какое программное обеспечение необходимо приобрести для данной задачи ?
Зарание спасибо.
 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Релюшек Сигнала не хватает? зачем СП1.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

Просто СП1 есть в наличии 

Левашов К В 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если не хватает реле на Сигнале, но нужно отключть вениляцию, то я бы посоветовал вместо СП1 смонтировать УК-ВК потому как отключение можно скомутировать именно на самом реле ( в зависимости от версии) и менее затратнее. 
Если же не хоите уходить от СП1 , то тогда хотя бы замените СП1 исп. 01 там реле лучше 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Тут есть еще одна проблема. На блок-схеме нет сигналов обратной связи "неисправность" и "пуск" от Рокотов к Сигналу. А они необходимы.  У Рокотов нет сухого контакта неисправность\пуск, только открытый коллектор.  С общим нолем. Необходимо будет колхозить развязку, напрямую подключить к ШС не получится.  Да и транзисторы выходные там всего 20v  в пределе.

Леготин В В 5 лет 1 месяц назад

Верно. Поставить на посту ожраны что-то типа "Тромбона"
На все этажи хватит.Либо дожидаться Рупор 300.
Не знаю.Но может на МИПСе посмотреть удасться.А по-большому счёту..Да тут и обсуждать нечего. одни ШС и "абы как" выполненное оповещение и отключение "общеобменки".
Хоть бы на запуск ВПВ С2000-4 предусмотрели.
Скорее всего очередной ТЦ.И как обычно по "бюджетному варианту".
Прежде чем просит совета в подборе оборудования,обычно указывают "назначение" объекта.
И несколько мне помнится.Сигналы 20М 1 выход контролирует только одну "табличку" Где тут КПБ ? Что-то не увидел
Если в первый раз взялись за проектирование на "Болиде",то посмотрите КТР и почитайте РЭ на блоки.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Спасибо за помощь!
Подскажите пожалуйста по програмному обеспечению:

Какое ПО необходимо приобрести для :
Контроля в реальном времени с отображением планов этажей и архивацией событий (под данное количество шлейфов и тип оборудования)
 

Левашов К В 5 лет 1 месяц назад

Минимальный набор модулей: 
1. Центральный сервер системы.
2. Оперативная задача исп. ХХ (ХХ - количество приборов, градация 4, 10, 20, 127, 512, 1024).
3 Администратор базы данных.
Дополнительно:
1. Генератор отчетов .
2. Монитор ( если есть дополнительные рабочие места на которых требуется отображение планов, по одному на каждое).
 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад

"количество приборов" Сигнал 20 или всех (БИ, СП1)?

Левашов К В 5 лет 1 месяц назад

Всех, М, БИ, СП1 и т.д. кроме РИП-RS. Но БИ обычно на виду и если с ними что-то не так, это быстро выясняется, их можно не добавлять в базу, по сути к М вы можете подключить 127 приборов, а вот в базу можете не добавлять все, для экономии можно блоки индикации в базу не добавлять, их М все равно контролирует. Логика понятна?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2962 раза

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.