партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЧтение журнала или логов из С2000 АСПТ

Эксплуатация » Чтение журнала или логов из С2000 АСПТ

Здравствуйте! Произошел несанкционированный пуск АСПТ. Подскажите,как прочитать журнал или снять логи из С2000 АСПТ? К сожалению прибора под рукой нет. С 2000м на объекте нет.

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

.Была аналогичная тема .решили так.
Если без пульта-то дело плохо.
Ничего и никому Вы не докажете. Вряд ли что-то изменилось с того времени.
Мне очень жаль.Неприятная история.


 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я-бы сделал так: берём любой комп (ноутбук, десктоп и т.п.), ставим на него АРМ "ОрионПро", создаём в пустой базе аналог конфигурации объекта, подключаем комп к АСПТ, запускаем Орион в демо режиме и получаем события из буфера АСПТ. Если нужно что-то кому-то доказать, то проделываем это в составе комиссии под протокол.
Итого нам потребуется: комп, преобразователь ХХ-to-RS485, две прямые руки, шлицевая отвертка 3мм, N-ое количество времени.

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Наверно можно.Не пробовал.
Тут главное не перепутать и вместо "Журнала событий "С2000-АСПТ не "слить" в файл "речевой самописец".Иначе от "прослушанного" можно со стула упасть. Так как от "увиденного" соблюдать спокойствие "аглицкого джентьльмена" крайне сложно. Конечно это "чёрный юмор".но кто пережил такое-тот меня поймёт.
Но скорее всего (при "распечатке") это будет выглядеть так..
1."Авария  220 вольт"
.2."!Востановление 220 вольт"
3."Задержка пуска ПТ"
4."Пуск ПТ".

Конечно если не проводились сварочные работы и не было в "Зоне ПТ" через чур "любознательных товарищей".
А если коротко,то "отыграло" в момент перекдючения напряжения( при "подсевших" АКБ С2000-АСПТ)



 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад

Блок С2000-АСПТ имеет не большой циклически записываемый журнал событий.
Если произошел пуск, сразу после инцидента рекомендуется обесточнить прибор, чтобы в его память не прописывались новые события об открытиях и закрытиях дверей, и соответственно, откл. и вкл. его автоматики. Эти события неизбежно будут присутствовать, т.к. люди будут входить/выходить в помещение.
Начиная с версии С2000-АСПТ 3.50 и выше, блок работает только под управлением пульта С2000М и блока С2000-ПТ, что позволяет сохранять более полноценный лог событий системы пожаротушения.

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое всем спасибо!

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Олег Юрьевич.
Хоть поделитесь секретом..От чего же всё-таки "бабахнуло".?
Что Вам "сказала" считанная информация? Может впредь будет кому-то полезно и ....поучительно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад

?!. Версия С2000-АСПТ. Схема соединения.Какие модули ПТ ???

Сергей.Ш 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обязательно поделюсь!  Сразу после поездки на объект, на днях! 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Очень ждем.

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приветствую всех! Как и обещал пишу о результатах. С2000 АСПТ вер.3.25. Датчики тепловые типа "Сауна"Подключится к прибору не удалось. UProg его не видит. Вот это немного смущает. Внешне все нормально,все режимы проверили,батарея 26 вольт. АРМ Орион про установить не удалось. Подозреваю,не понравилась ему винда 64 бита на ноутбуке. Дважды устанавливал.После перезагрузки перестают работать пароли. Рекомендовали заказчику установить С2000м для ведения протокола.

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Печально . Практически результаты Вашей "командтровки" можно прировнять к нулю.Но "отсутствие результата-это тоже результат".
А я бы ещё (дополнительно) посоветовал установить С2000-ПТ.
Штука не сложная,а вот при "ложняке" может выручить.
Особенно если С2000-АСПТ находится далеко от поста охраны.
Если же нет ни того ,ни другого,то уберечься от "бабахало" очень сложно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад

Это модуль резервной дизельной электростанции. Персонал далеко,и бывает там бывает редко. 

Баллод Олег Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад

Баллод Олег Юрьевич:
Подключится к прибору не удалось. UProg его не видит

Может подключались ко второму RS-485, или А с В местами перепутали.
Баллод Олег Юрьевич:
Подозреваю,не понравилась ему винда 64 бита на ноутбуке.

У меня винда 64 Ultimate и тоже на ноуте, всё установилось. У Вас какая версия: starter, Home Basic, Home Premium, Enterprise, Professional, Ultimate, нужное подчеркнуть :-))

Налетов Константин 5 лет 9 месяцев назад

Подозреваю,не понравилась ему винда 64 бита на ноутбуке.

какая версия: starter, Home Basic, Home Premium, Enterprise, Professional, Ultimate

Не имеет значения по крайней мере для UProg. COM-порты доступны в любой версии.
У меня винда 64 Ultimate

В линейке ОС Windows нет продукта "64 Ultimate". Уточняйте о каком продукте говорите.
UProg его не видит

А что-нибудь иное с данного UProg и данного ноутбука вы вообще пытались увидить? Дело-то может быть не в АСПТ. А для проверки работоспособности интерфейса RS-485 на самом приборе следовало бы использовать ПКУ, чтобы исключить "лишние" звенья.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 9 месяцев назад

Бушнов Олег Игоревич:
В линейке ОС Windows нет продукта "64 Ultimate"

Я имел ввиду Windows 7, смотрим табличку здесь. Баллод Олег Юрьевич не уточнял о какой винде идёт речь.

Налетов Константин 5 лет 9 месяцев назад

не уточнял о какой винде идёт речь

Если даже старое ПО АРМ "Орион" умеет работать в 64-битной версии, то и ПРО подавно. Дело не в версии ОС и не ее разрядности.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 9 месяцев назад

7 ка профессиональная.
 

Баллод Олег Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад

Возможно,На двух других "рабочих" машинках с 7-й, Uprog,Pprog-все работает, на ура! АРМ не пробовал на них ставить,это был эксклюзивный случай. В будущем возможно буду пользоваться для этих целей С2000м. Так проще.
 

Баллод Олег Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад

АРМ Орион ПРО совместим как с 32 разрядными, так и с 64 разрядными ОС.
Версии С2000-АСПТ 3.25 не выпускали. Версия 3.08, затем сразу 3.50.
 

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

А и В местами не путал)), К интерфейсам пробовал подключится обоим.

Баллод Олег Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад

Если версия С2000-АСПТ на плате - 3.52, то произошедшая ситуация - это очень странное событие. Дело в том, что данная версия прошивки блока устойчива к помехам:
повышена надежность работы блока при применении его в сложных условиях эксплуатации, которые могут возникнуть при скачках напряжения на объекте, отсутствии контура заземления и контура грозозащиты, воздействиях электромагнитного излучения, ненормированных индустриальных помех и грозоразрядов. Для блоков ранних версий есть спец. прошивка версии 3.53, которая так же имеет повышенную надежность: https://bolid.ru/about/news/2017/06/08/news_1268.html?from=1zpctun
Программа orion-prog видит С2000-АСПТ, если его подключить напрямую к компьютеру? Какую информацию выдает программа при поиске С2000-АСПТ по основному интерфейсу (клеммы А1, В1)?
Если программа не видит С2000-АСПТ или обнаруживает блок с некорректным названием или версией, то блок необходимо направить в ремонт. Подобная ситуация могла возникнуть при возникновении помех выше III степени жесткости.

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Будем пробовать подключится еще раз. С проверенным компом. Программа не находила прибор при поиске,программатор С2000 usb бодро мигал синим глазом при этом.

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Программа не находила прибор при поиске,программатор С2000 usb

Возможно не те драйверы установили для него. Там их несколько версий которые необходимо использовать в зависимости от версии самого преобразователя (MC/XR/CP).

https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-usb.html#download

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 9 месяцев назад

С помощью этого преобразователя другие (заведомо рабочие) приборы находятся? Если да, то С2000-АСПТ в ремонт.

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Сбросить по питанию С2000АСПТ пробовали? У нас приборы версий до 3,53 часто отпадывали от интерфейса, помогал сброс по питанию. Орион Про на W7 - 64 встает без проблем. Судя по Вашему коментарию у Вас проблема с первоначальной конфигурацией-настройкой Ориона, либо базу не правильно указали либо в  уровнях доступа. 

Р.С. Если склероз не изменяет была програмка (тестовая по моему) то ли УПрог то ли Шлейфис, так вот она считывала события с приборов, подскажите кто в теме.
 

Базуев Алексей Владимирович 5 лет 9 месяцев назад

Упрог точно этого не может. Шлейфис если не изменяет мне склероз, читает состояние шлейфов.

Баллод Олег Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад

И все же это видимо Шлейфес! Была такая тестовая версия, в "серию" видимо не пошла. Нашел в своем архиве, завтра на работе проверю отпишусь, если будет время.

Базуев Алексей Владимирович 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! Думаю не только мне будет интересно! Ждем!

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Проверил. Шлейфис версия 2,1 (выпуск 0, постройка 126) дата сборки 6.8.2015.
События вычитывает, если они есть в буфере (нужно установить галку "вычитывать события"). Могу скинуть файл если укажите куда.

Базуев Алексей Владимирович 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7013 раза

ЗАДАН

5 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.