Требуется сделать отвод от существующей линии пожарного интерфейса RS-485 в новое помещение. Существующая линия выполнена в нулевых годах обычным компьютерным SFTP. Общая длина интерфейса по зданию около километра, разделённого на отрезки несколькими С2000-ПИ. Новый кусок добавит метров сто. Думаю, что в 2019 году для пожарной сигнализации надо хотя бы новый кусок выполнить правильным кабелем: промышленная или пожарная витая пара, толстые жилы, рыжая оболочка. Порекомендуйте, пожалуйста, что купить в России: производителя, марку. 5 лет 9 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какова возможная дальность линии связи RS-485? Какой кабель для этого лучше использовать?Для длинных линий связи интерфейса RS-485 рекомендуется использовать 4-жильный витой кабель. Два провода - линии А и В интерфейса, другие два провода - для объединения цепей 0В приборов и пульта «С-2000». При диаметре провода 0,5 мм и погонной емкости линии не более 60 нФ/км допустимая длина линии не должна превышать 3000 м. 5 лет 9 месяцев назад Николаев 11не самый актуальный на данный момент ответ - там ещё и КСПВ предлагают использовать, хотя для охранных систем он конечно вполне употребим, но там в ответах ещё нету разделения на специализированные, сейчас бы это обязательно пометили
– Волков Андрей 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ищите сертифицированные ОКЛ. 5 лет 9 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11878 раз
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Марки кабелей используемых в проекте: - КПКВнг-FRLS 1х2х0,5. Кабель огнестойкий, в условиях пожара до 180 мин., Линии интерфейсов RS-485, шлейфы сигнализации, дплс
– Волков Андрей 5 лет 9 месяцев назад