такой тип шлейфа пожарный , сопротивление ШС в норме 4,7 к Ом 5 лет 9 месяцев назад т олег 12как минимум 3 шлейфа так себя ведут , но если подключить 1 ипр - штатная сработотка
– т олег 5 лет 9 месяцев назад Вот среди проблемных шлейфов и искать. Если подумать логически, то для ППКОП нет разницы в обрыве плюса или минуса, если только одно из плеч не замкнуто на метал (например повесной потолок) или на соседний шлейф. Откидывай все и подключай по одному.
– Зыкин Антон Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
забыл дополнить , 10 ШС - тревожные, все ШС заметно долго уходят в тревогу и соответственно встают на охрану, сброс питания делал. в юпроге все нормально настроено (не отличается от других сигналов 20м установленых на других этажах) 5 лет 9 месяцев назад т олег 12Откинуть все и прогнать на резисторах. Проверить напряжение между откинутыми шлейфами и "0" питания Сигнала. На переменке.
– Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Трудно,конечно что-то говорить "наверняка",но такое чувство,что на Сигнале 20М что-то и где-то "Объединёно". Пожарные ШС скорее по "-" 5 лет 9 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849ШС тревожный закорочен с сопротивлением, упорно уходит в тревогу через 30 секунд
апд: всмысле просто вставлено сопротивление , все равно уходит в тревогу – т олег 5 лет 9 месяцев назад Напряжение между ШС+ и ШС- и между ШС- и "0" питания ,на шлейфе, замкнутом резистором 4,7к ? Напряжения на контрольных точках платы?
– Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Таких приборов уже и в помине нет. очень даже есть - Приток-КОП... и вся линейка Олег, откиньте провода от прибора и на магазине сопротивлений проверьте сам прибор, если норм, то подключайте по одному шс и методом научного тыка определите, где пересечки проводов (можно и генератором конечно, если есть. – Заварзин Сергей 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
т олег, Вам необходимо произвести проверку работы прибора по п.5.8 РЭ. Можно ли полагатать что прибор не исправен?
5 лет 9 месяцев назад Налетов Константин 2021Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
проблема решена заменой прибора. 5 лет 8 месяцев назад т олег 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |