Добрый день. 5 лет 8 месяцев назад Татьяна 61Хотелось бы отдельно обрыв, отдельно КЗ.
К тому же СП2 стоит в недоступном для глаз оператора месте, я так понимаю, что "авария питания" отображается на СП2 как "двойные вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды", а передается ли это состояние на пульт? – Татьяна 5 лет 8 месяцев назад Да передается. Мало того вы можете это сп "забить" в раздел и вывести индикацию раздела на БИ (БКИ)
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад Не знаю, чем может быть вызвано требование контролировать кабель питания на обрыв и КЗ в отдельности, но могу предложить питать СП от выхода КПБ. Тогда вы сможете контролировать кабель питания полностью и бонусом - исправность ИБП.
– Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад от выхода КПБ а кто тогда будет контролировать питание КПБ на КЗ и обрыв?)) – Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад Ха! Не вопрос! На начале кабеля и на конце ставим УК-ВК. И выделяем пару шлейфов (на блоке, питающемся от независимого ИБП) на их контроль. КЗ в кабеле - ИБП ушел в защиту, оба УК-ВК выключены. Обрыв - один включен, другой нет. Красота! На объекте вес меди начинает превышать вес бетона.
– Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад но стоп! а кто тогда будет контролировать контролёра?))
на блоке, питающемся от независимого ИБП чтобы разорвать этот порочный круг - С2000Р-СП, ему не надо контролировать КЗ и обрыв питания) правда появляются вопросы к питанию с2000-кдл)) – Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад а кто тогда будет контролировать питание КПБ на КЗ и обрыв? На КЗ РИП с RS интерефейсом конечно же, а на обрыв УК-ВК с выводом шлейфа куда-нибудь) – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад Хотелось бы отдельно обрыв, отдельно КЗ. И чтоб "искуственный интеллект" устранил возникшую проблему... – Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад а на обрыв УК-ВК с выводом шлейфа куда-нибудь) Это что бы убедиться что питание пропало, а не интерфейс перетерся? – Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад Вот мы здесь веселимся потихоньку, а топикстартер - проектант. Потом плакать будем. Кому повезет. А кому не повезет - рыдать.
– Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад увеличиваем сметную стоимость проекта - плакать будет заказчик))
– Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад тендер уровняет Всех и проэктировщиков и монтажников и обслугу Такова жизнь !
– Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4615 раз
5 лет 8 месяцев назад
РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
С2000-СП2 исп.02
УК-ВК исп.05
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад
#ссылка