партнерский раздел
ФорумПроектированиеКонтроль линии питания от блока питания до модуля СП2

Проектирование » Контроль линии питания от блока питания до модуля СП2

Добрый день.
На шлейфах СП2исп02 сидят УК/ВК, для питания которых предусмотрен блок питания.
От СП2 до УК/ВК линию контролирует СП2.
Контролируется ли на обрыв и КЗ линия питания от блока питания до СП2 (при условии, что питание самого СП2 осуществляется по ДПЛС)?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Сообщение "Авария питания" вас не устраивает?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Хотелось бы отдельно обрыв, отдельно КЗ.
К тому же СП2 стоит в недоступном для глаз оператора месте, я так понимаю, что "авария питания" отображается на СП2 как "двойные вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды", а передается ли это состояние на пульт?

Татьяна 5 лет 8 месяцев назад

Да передается. Мало того вы можете это сп "забить" в раздел и вывести индикацию раздела на БИ (БКИ)

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Не знаю, чем может быть вызвано требование контролировать кабель питания на обрыв и КЗ в отдельности, но могу предложить питать СП от выхода КПБ. Тогда вы сможете контролировать кабель питания полностью и бонусом - исправность ИБП. 

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

от выхода КПБ

а кто тогда будет контролировать питание КПБ на КЗ и обрыв?))

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Ха! Не вопрос! На начале кабеля и на конце ставим УК-ВК. И выделяем пару шлейфов  (на блоке, питающемся от независимого ИБП) на их контроль. КЗ в кабеле - ИБП ушел в защиту, оба УК-ВК выключены. Обрыв - один включен, другой нет. Красота! На объекте вес меди начинает превышать вес бетона.

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

но стоп! а кто тогда будет контролировать контролёра?))
на блоке, питающемся от независимого ИБП

чтобы разорвать этот порочный круг - С2000Р-СП, ему не надо контролировать КЗ и обрыв питания) правда появляются вопросы к питанию с2000-кдл))

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

а кто тогда будет контролировать питание КПБ на КЗ и обрыв?

На КЗ РИП с RS интерефейсом конечно же, а на обрыв УК-ВК с выводом шлейфа куда-нибудь)

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад

Хотелось бы отдельно обрыв, отдельно КЗ.

И чтоб "искуственный интеллект" устранил возникшую проблему...

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

а на обрыв УК-ВК с выводом шлейфа куда-нибудь)

Это что бы убедиться что питание пропало, а не интерфейс перетерся?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Вот мы здесь веселимся потихоньку, а топикстартер - проектант. Потом плакать будем. Кому повезет. А кому не повезет - рыдать.

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

увеличиваем сметную стоимость проекта - плакать будет заказчик))

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

тендер уровняет Всех и проэктировщиков и монтажников и обслугу Такова жизнь !

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

В смысле на ноль помножит? Ну или на копейку?

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4615 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.