Здравствуйте.
система Орион про и несколько удалённых объектов. На объектах пожаротушение с2000-аспт, ОС и управление освещением.

Вопрос какой режим работы по rs232 установить. 
Если поставить Компьютер, то будет ли работать управление освещением через реле сигнала-20. С помощью ОЗ Орион ПРО.
Если поставить пи/резерв. То не будет ли это нарушентем по ПС. По идее АСПТ все равно, он будет работать самостоятельно.
Заказчик предлагает режим компьютер.
Я думаю резерв.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

ПИ/Резерв "нельзя" для пожарки. Системой должно управлять сертифицированное устройство коим является ПКУ, но не является ПК с АРМ. Ставьте ПКУ в режим "компьютер", тогда системой всегда управляет он сам, а АРМ будет являться лишь "надстройкой".

будет ли работать управление освещением через реле сигнала-20

Настройки реле не зависят от режима работы ПКУ по RS-232. Как сами настроете, так и будет работать. В любом случае, в первую очередь данные настройки следует производить в конфигурации ПКУ.
По идее АСПТ все равно, он будет работать самостоятельно.

То не будет ли это нарушентем по ПС.

Новые АСПТ "нельзя" использовать без ПКУ (и еще и ПТ в догонку). Без их использования они конечно "будут работать", но это попадает под "нарушение".

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ, но видимо не точно сформулировал вопрос. Будет в ручную с ОЗ через кнопку включаться освещение если режим работы компьютер?

И не понял с2000-пт тоже по какому-то требованию нужен?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Будет в ручную с ОЗ через кнопку включаться освещение если режим работы компьютер?

АРМ пересылает команды управления в ПКУ, далее он куда требуется - никаких проблем.
И не понял с2000-пт тоже по какому-то требованию нужен?

Согласно РЭ на АСПТ (начиная с версии 3.50):
Работа  блока  возможна  только  в  ИСО  «Орион»  под  управлением сетевого  контроллера  (пульта  «С2000М»)  совместно  с  блоком  индикации  системы пожаротушения «С2000-ПТ».

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад

Будет в ручную с ОЗ через кнопку включаться освещение если режим работы компьютер?

Образно говоря, ОЗ будет являться для ПКУ дополнительным большим ЖКИ, дополнительной большой клавиатурой, дополнительным хранилищем макросов (сценариев). 

Иванов Андрей Львович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

можно обьянить думаю проще. вся конфигурация системы приписывается в пульте. А орион это просто графическая оболочка с возможностью управления (Тыкая на датчики или при приборы отображенные графически). И поэтому все управление идет с пульта. Ну следовательно режим КОМПЬЮТЕР. 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
А орион это просто графическая оболочка с возможностью управления

Ну это же не совсем так. АРМ помимо возможностей контроля, управления, журнала дает еще и возможность сделать взаимосвязи между системами. Понятное дело что все, что касается "пожарки" должно отрабатывать и без АРМ, но дополнительный функционал можно реализовать уже в АРМ. Особенно актуально когда пультов несколько, а какие-то из них не по "пожарке".

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад

Особенно актуально когда пультов несколько

"Скоро" обещают возможность совместной работы до 32-х ПКУ. Но это уже не С2000-М.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

совместной работы

В одном интерфейсе? А если нет, то это же итак есть, а ограничение, вроде, было только по поддержке N-ого количества COM-портов в самой ОС.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад

В одном интерфейсе?

Да.
Но это уже не С2000-М.

"Сириус". Один "ящик" висит на выставке на стенде, от него два RS-485 и на их до 32 таких же "ящиков". Особо не распрашивал, сказали что на сертификации, но ни сроков, ни цен. Готовятся к новым ГОСТ и СП.
 

Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

11281 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.