Здравствуйте. 5 лет 9 месяцев назад Орлов Александр Анатольевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ПИ/Резерв "нельзя" для пожарки. Системой должно управлять сертифицированное устройство коим является ПКУ, но не является ПК с АРМ. Ставьте ПКУ в режим "компьютер", тогда системой всегда управляет он сам, а АРМ будет являться лишь "надстройкой". будет ли работать управление освещением через реле сигнала-20 Настройки реле не зависят от режима работы ПКУ по RS-232. Как сами настроете, так и будет работать. В любом случае, в первую очередь данные настройки следует производить в конфигурации ПКУ. По идее АСПТ все равно, он будет работать самостоятельно. То не будет ли это нарушентем по ПС. Новые АСПТ "нельзя" использовать без ПКУ (и еще и ПТ в догонку). Без их использования они конечно "будут работать", но это попадает под "нарушение". 5 лет 9 месяцев назад Бушнов Олег Игоревич 406Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ответ, но видимо не точно сформулировал вопрос. Будет в ручную с ОЗ через кнопку включаться освещение если режим работы компьютер? 5 лет 9 месяцев назад Орлов Александр Анатольевич 17Будет в ручную с ОЗ через кнопку включаться освещение если режим работы компьютер? АРМ пересылает команды управления в ПКУ, далее он куда требуется - никаких проблем. И не понял с2000-пт тоже по какому-то требованию нужен? Согласно РЭ на АСПТ (начиная с версии 3.50): Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ». – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 9 месяцев назад Будет в ручную с ОЗ через кнопку включаться освещение если режим работы компьютер? Образно говоря, ОЗ будет являться для ПКУ дополнительным большим ЖКИ, дополнительной большой клавиатурой, дополнительным хранилищем макросов (сценариев). – Иванов Андрей Львович 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
можно обьянить думаю проще. вся конфигурация системы приписывается в пульте. А орион это просто графическая оболочка с возможностью управления (Тыкая на датчики или при приборы отображенные графически). И поэтому все управление идет с пульта. Ну следовательно режим КОМПЬЮТЕР. 5 лет 9 месяцев назад Васильев Денис Александрович 31А орион это просто графическая оболочка с возможностью управления Ну это же не совсем так. АРМ помимо возможностей контроля, управления, журнала дает еще и возможность сделать взаимосвязи между системами. Понятное дело что все, что касается "пожарки" должно отрабатывать и без АРМ, но дополнительный функционал можно реализовать уже в АРМ. Особенно актуально когда пультов несколько, а какие-то из них не по "пожарке". – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 9 месяцев назад Особенно актуально когда пультов несколько "Скоро" обещают возможность совместной работы до 32-х ПКУ. Но это уже не С2000-М. – Баулин Владимир Александрович 5 лет 9 месяцев назад совместной работы В одном интерфейсе? А если нет, то это же итак есть, а ограничение, вроде, было только по поддержке N-ого количества COM-портов в самой ОС. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 9 месяцев назад В одном интерфейсе? Да. Но это уже не С2000-М. "Сириус". Один "ящик" висит на выставке на стенде, от него два RS-485 и на их до 32 таких же "ящиков". Особо не распрашивал, сказали что на сертификации, но ни сроков, ни цен. Готовятся к новым ГОСТ и СП. – Баулин Владимир Александрович 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11319 раз
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий