партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОрганизация входной зоны на адресной системе

Инсталляция, монтаж » Организация входной зоны на адресной системе

Здравствуйте!
Имеется объект на котором установлена адресная охранная сигнализация (С2000-М, С2000-КДЛ, С2000-К, С2000-СТИК, С2000-ИК, С2000-СМК и т.д.). 
Организована входная зона с задержкой. Внутри помещения С2000-К с помощью которого происходит постанова/снятие. На датчика входной зоны тип ШС "входной", задержки перехода в тревогу, задержки взятия (время 20с).
Проблема следующая: 
При постановке на охрану (пользователь вводит код и производит взятие раздела) начианается отсчет времени, пользователь выходит, закрывает дверь. Маяк, установленный снаружи моргает, и через время гаснет (система не встает). Пользователь открывает дверь и заходит обратно, на С2000-К написано "невзятие". Далее пользователь снимает раздел, затем снова ставит делает все то же самое и раздел встает. И так всегда. Постановка происходит только со второго раза. 
Непонимаю куда копать. Подскажите как должно быть, кто может сталкивался с подобным?

PS. Оказывается не берутся с первого раза извещатели С2000Р- ИК радиоканалные 4шт попеременно, то один то другой то два каких нибудь, находящиеся вообще в другом разделе и к входному не имеющие никакого отношения.
Не понимаю.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Ну вообще должно сразу взяться на охрану. А у вас задержки в самом приборе прописаны или входная зона в М сделана, в pprog? Если так, то сделайте в приборе и проверьте что бы в М не было входных, лучше что бы только в приборе. Можно попробовать на время проверки до 30 сек. задержку поднять. Ну и желательно конфигурации приборов и М выкладывать.

Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад

Еще бы уточнить, невзятие какого раздела и если там больше одного датчика, то какой именно датчик в невзятии? Заменить его, поменять с другим и т.д. В общем для начала бы узнать что за датчик.

Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад

 Постановка происходит только со второго раза.


Не знаю,но я бы для начала посторел "уровень доступа" и попробовал изменить "стиль управления". То есть поставил бы "управлять сразу".
Как вариант,конечно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 11 месяцев назад

А дверь оборудована датчиком СМК возможно проблема в нем , при постановке объекта дверь закрыта , и сразу берется под охрану сотрудник берет объект под охрану открывает дверь и нарушение шлейфа и не взятие под охрану, а второй раз дверь наверное оставляет открытой и все берется ,если есть возможность посмотрите видео как происходит взятие объекта и если это происходит с одним ответственным,просто есть опыт работы в пультовой охране

Ахтямов Михаил Владимирович 4 года 11 месяцев назад

В Pprog, да, стоит входной тоже, попробую убрать. Задержка уже стоит 30сек, не помогло.
СМК стоит, на нем тоже задержка выставлена. 

Ниваленов Андрей Сергевич 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А дверь оборудована датчиком СМК возможно проблема в нем , при постановке объекта дверь закрыта , и сразу берется под охрану сотрудник берет объект под охрану открывает дверь и нарушение шлейфа и не взятие под охрану, а второй раз дверь наверное оставляет открытой и все берется ,если есть возможность посмотрите видео как происходит взятие объекта и если это происходит с одним ответственным,просто есть опыт работы в пультовой охране

4 года 11 месяцев назад

avatar
На время задержки взятия состояние ШС не контролируется, это не "взятие с открытой дверью".

Баулин Владимир Александрович 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)