партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДвойная сработка ИП 329-5в Аметист

Инсталляция, монтаж » Двойная сработка ИП 329-5в Аметист

Добрый день подскажите как настроить сработку от двух ИП 329-5В Аметист к Сигнал 20п. Двухпроводная. Добавочный резистор 2.2. Не получаеться . Срабатывает от одного выдает сигнал пожар. Тип шлейфа 1. 

5 лет назад

avatar
Сигнал 20П какой версии?

Оверин Виталий Владимирович 5 лет назад

Возьмите набор резисторов разных номиналов и пробовать. Не всегда следование написанному приводит к необходимому результату.

Баулин Владимир Александрович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Получилось сделать двойную. Доб резистор 4.7 . ШС тип 1.   Тестирую. Датчики чуствительные. Ложные сработки не ясно на что. 

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2908 раз

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.