Имеем такой проект: 
КПП - С2000М(4.12), БКИ, Рупор.01(1.03), C2000-Ethernet(2.60), С2000-4(3.70), Рупор-200(2.3.86). Аудио Сервер.
Удалённый Объект 1 - Рупор-200, C2000-Ethernet, С2000-4 по одному ИПР на каждый шлейф.
Удалённый Объект 2 - Рупор-200, C2000-Ethernet, С2000-4 по одному ИПР на каждый шлейф.
Удалённый Объект 3..... и т.д.
Связь между объектами по Wi-Fi.
Каждый ИПР на Объектах 1,2 обозначает запуск соответствующего речевого сообщения на Рупор.01 в КПП по сценарию.1 в Мке, например сработка 1го ИПР на Объекте 2 запускает речевое сообщение "Пожар на Объекте 2" для оператора на КПП, сработка 2 го ИПР на Объекте 2 запускает речевое сообщение "Авария на Объекте 2"  и также по сценарию.0 переименования вместо "Пожар 2" на Мке выводится "Авария на Объекте 2".
А вот сработка 1го ИПР на КПП - запускает речевое сообщение "Внимание Пожар" на всех Рупор-200 по сценарию.0

Итак, получается что все Рупор-200 уже заняты одним и тем же сценарием.0, но ведь если есть тревога "Пожар" на Объекте, то там тревожное речевое оповещение о пожаре должно запустится локально, ну или хотя бы по сценарию. Но увы, такого решения я не нашёл (всегда бесила логика сценариев в Мке).
Теперь о багах:
Баг 1 - Рупор.01 не выполняет сценария.1 при поступлении тревог с удалённых объектов, когда почистил и перепрошил Рупор.01 до (1.08) и записал всего пару речевых сообщений в него, то по тревоге с объекта, он отработал по сценарию.1, но когда заполнил сценарии до конца всеми объектами и залил под завязку в него речевых сообщений, он опять перестал выполнять сценариии. Затем я присвоил ему сценарий.0, а этот сценарий вызывает тревога которая происходит на С2000-4 который физически находится рядом, и этот маленький белый "дьявол" отработал сценарий.0. Но не эта работа от него требуется.

Баг 2 - Когда в Мке прописаны сценарии переименования, то при их выполнении иногда запускается сценарий.0 речевого оповещения. И мне пришлось отказаться от переименований. пока что.

Кто нибудь сталкивался с таким?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Итак, получается что все Рупор-200 уже заняты одним и тем же сценарием.0, но ведь если есть тревога "Пожар" на Объекте, то там тревожное речевое оповещение о пожаре должно запустится локально, ну или хотя бы по сценарию. Но увы, такого решения я не нашёл (всегда бесила логика сценариев в Мке).

Придется писать на каждый Рупор-200 свой сценарий, из двух шагов, первый шаг у всех сценариев один, запуск оповещения с КПП 1, а вот второй шаг у каждого свой, разделы объекта и номер уже другого сообщения, ну или того же что и в первом шаге, но запуск уже не с КПП, а с разделов объекта.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Спасибо, просветили. Теперь у каждого сценария из 22 получится по 5 шагов, по ходу из-за лени не додумался)))
Кстати есть ещё один вопрос, если выполняется запрещающее условие для сценария, то по идее он должен остановить своё бесконечное выполнение? чего не происходит.

Величко Кирилл Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Сценарий реле работает так, есть разрешение и нет запрета, выполнить сценарий, есть разрешение и есть запрет, не выполнять, прекратить выполнение если в уже запущенном сценарии появился запрет, если логика сценариев управления реле и оповещения одинаковая, то должно прекратиться выполнение сценария, ну может еще от версии зависит, на 4.хх еще не доводилось запрет использовать во время выполнения сценария, только на 3.хх, но это по сути одно и то же, отличается только объем буфера событий. Проверяйте, точно ли нужное событие указано в запрете, точно ли М принимает это событие?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

На 4.хх запрещающие условия на ура проходят,даже когда сценарий уже запущен и ему в "плечи" запрет добавляешь. Сразу блокирует сценарий

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что бы не плодить тем, задам вопрос тут:
Как с БКИ делать ручной пуск/стоп  ПОЖАР и ОТБОЙ в Рупор 200 два сценария 1 - ПОЖАР, 2 - ОТБОЙ
https://yadi.sk/d/qrPqDGt9kqf69g
 

5 лет 3 месяца назад

avatar
Не проще взять ИПР  и с него завести с ТШ  в сценарии?  Кнопка точно будет контролироваться, в отличии от микрокнопки на БКИ 

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

Проще, но так нельзя. Надо с БКИ вкл/выкл двумя сценариями оповещения.

Жилкин Алексей Михайлович 5 лет 3 месяца назад

Свободное реле, свободный шлейф и кнопки на БКИ с правами первая вкл исп устройства и вторая кнопка выкл исп устройства. ТШ в норме - играем отбой, ТШ нарушен - трубим подъем.

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

Проще тогда заглушить один ШС, охранный, индикация на БКИ охранный, Взят - горит красный, по событию взят, запуск РО, Снят - горит зеленый, по событию снят, отбой. Хотя, смотря что понимается под словом отбой, если это просто прекращение оповещения, тогда второй сценарий не нужен, само остановится. На кнопки БКИ, как указали выше, одна только Взять, другая только Снять, если принципиально именно с двух кнопок, а так, можно и одной взять/снять. 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4571 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.