Здравствуйте.Установил на объекте с 2000 аспт версии 3.52 выпуска 2019 года.При запуске пожаротушения, включается индикация автоматика отключена и запуск пожаротушения не происходит.Подключил пульт с2000 ,в протоколе отображаются следующие сообщения:пожар,задержка пуска,пуск,автоматика выключена,неудачный пуск.Подскажите в чем проблема,что не так подключил.
7 лет 2 месяца назад
Коновалов Владислав Евгеньевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
АСПТ ждет срабатывания СДУ(требуется для газового, для порошка и аэрозоля отключить в настройках). Автоматика выключается после срабатывания системы, удачный пуск или нет, все равно отключится. Да и СДУ особо на пуск не влияет, питание на условный МПТ подается, читайте РЭ внимательней. 7 лет 2 месяца назад
Тремасов Константин Александрович 5658Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4371 раз
7 лет 2 месяца назад