Здравствуйте.Установил на объекте с 2000 аспт версии 3.52 выпуска 2019 года.При запуске пожаротушения, включается индикация автоматика отключена и запуск пожаротушения не происходит.Подключил пульт с2000 ,в протоколе отображаются следующие сообщения:пожар,задержка пуска,пуск,автоматика выключена,неудачный пуск.Подскажите в чем проблема,что не так подключил.
5 лет 8 месяцев назад Коновалов Владислав Евгеньевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АСПТ ждет срабатывания СДУ(требуется для газового, для порошка и аэрозоля отключить в настройках). Автоматика выключается после срабатывания системы, удачный пуск или нет, все равно отключится. Да и СДУ особо на пуск не влияет, питание на условный МПТ подается, читайте РЭ внимательней. 5 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |