партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблема после обновления ОрионПРО до в.1.20.2

Инсталляция, монтаж » Проблема после обновления ОрионПРО до в.1.20.2

Всем добрый вечер.

Обновил до последней версии Болид ОрионПРО. Проблема подкралась, где не ждали.
В сервер входил свисток - виртуальный COM-порт (RS485, вроде-бы - 2 провода. Выглядит, как флэшка, в которую вставляется фигня с 4-мя кремами. Провода были подключены к крайним справа и слева).
Переустановил я это хозяйство на новый сервер, на виртуозку VMware. Всё пробросил, устройство видится. Прописал этот COM-порт в настройках, загрузил БД со старого сервера на новый и начались чудеса.
Контроллеры С2000-2 спонтанно включаются и отключаются - т.е. "Потеряна связь с устройством", говорит Монитор.
Проходы тоже частично не выгружены за то время, пока прибор не функционировал. На исправление, удалённо, сутки. В серверную доступа больше нет.
Может быть, у кого-то есть идеи?

Да, ещё момент. Ядро видит все 8 с2000-2, котоые и должны быть. Хотя не уверен, может из базы подхватило. Настройки все в программе Settings совпадают на старом и новом сервере. Доступ к старому серверу и новому серверу есть. Но только удалённый, как я писал выше.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Переустановил я это хозяйство на новый сервер, на виртуозку VMware

а почему не рассматриваете этот вариант? или раньше 1.12.2 тоже на виртуалке крутилась?
коллега тоже мечтает на виртуалбокс перетащить сервачок, вот только почему-то приборы там теряются, пока не победил. Есть подозрения на тайминги - виртуалка вносит небольшие задержки, орион из-за этого не получает вовремя данные и считает что прибор потерялся, но где их поменять... с виртуальным сом-портом (что от езернета) понятно, а вот с виртуальным сервером - надо искать и экспериментировать.

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Если переезд был с реального железа на виртуалку, то однозначно нужно увеличить тайминги в Settings, т.к. драйвер USB виртуалки вносит незначительные задержки при передаче данных.

Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад

https://yadi.sk/i/luI0RLYF-IcyXg
Вот такие настройки на виртуалке, у порта. С ними-же работает и на другом сервере. А здесь никак. Но я понимаю, что многое зависит от способа подключения и т.д.
Помогите рассчитать параметры, которые надо задать, пожалуйста. 8 контроллеров.

Шестаков Сергей Анатольевич 5 лет 8 месяцев назад

Для начала задайте тип ПИ = С2000-ПИ.
Если не поможет, то попробуйте так:
тайм-аут ожидания команд = 700
тайм-аут ожидания запроса = 60
 

Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Заголовок то вводит в заблуждение.
Надо бы назвать было "Проблема после переезда на виртуалку". Обновление тут не причём.

В ядре опроса по ком порту обмен данными идёт? Через Упрго приборы видны?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А зачем вы используете шлешку RS485 - USB ???  Она не предназначена для стабильной круглосуточной работы. Купить USB  адаптер С2000-USB и будет вам счастье. :) а Если цеплять на виртуалку, тогда лучше установить C2000-Ethernet  и настроить на него все :-) И пусть он передает данные в виртуальную машинку :-) 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3771 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.