Здравствуйте! Вопрос в следующем ,на объекте установлен АРМ ОРИОН 7.6.2 ,два с2000м вер.2.06 (соединены с орионом через ПИ),на пультах включино цетрализованное управление,работают в режиме КОМПЬЮТЕР.,что мне и как прописать чтобы первый пульт мог управлять приборами с2000-2 которые висят на RS485 второго пульта,а второй пульт приборами с2000-2 первого(разблокировка дверей при пожаре). 5 лет 8 месяцев назад Скляров Алексей Владиславович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Надо перекидывать сигнал пожар из одной системы в другую. Для этого вам надо по одному реле и одному шс в каждой системе, реле первой подключаете в шс второй и обратно, при пожаре во второй системе, нарушается шс первой(можно сделать технологическим), по этому событию запускайте сценарий разблокировки(добавьте раздел с этим шс и событие нарушение тшс к уже созданному сценарию). Тогда если пожар в одной системе, М открывает свои двери, активирует реле, которое нарушает шс другой системы, другая система по этому событию открывает доступ. 5 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Об этом я думал ,спасибо,но как читал в РЭ к ОРИОН,что если ставим цетрализованное управление в пультах,то посредством АРМа один пульт может управлять приборами другого пульта,так ли это?
– Скляров Алексей Владиславович 5 лет 8 месяцев назад Управлять может, точнее сказать управлять будет АРМ, М первой системы не найдя у себя введеного идентификатора (карта или pin), при включении централизованного управления пересылает этот неизвестный идетификатор в АРМ, если у идентификатора есть возможность доступа или управления, АРМ отдает команду, команда доходит до нужного прибора, но если АРМ в этот момент будет отключен, то ничего работать не будет. Тем более у вас разблокировка при пожаре, все должно отрабатывать без АРМ, поэтому реле и шс в помощь.
В принципе в РЭ все понятно расписано: Другой пример, когда может быть полезно централизованное управление: к компьютеру с АРМ подключено несколько подсистем на базе охранно-пожарных приборов и пультов «С2000М». Требуется реализовать возможность постановки на охрану и снятия с охраны раздела одного пульта со считывателя прибора, подключенного к другому пульту, либо с клавиатур «С2000-К», «С2000-КС». Такое управление также возможно при использовании АРМ «Орион Про» версии от 1.11. Ничего про сценарии нет, управление это управление взятием/снятием, доступ и т.д., но не запуск сценариев одного М в другой) – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. 3 года 9 месяцев назад Цветков Виктор Сергеич 18Попробуйте в АБД АРМ "Орион" выбрать "Мой компьютер" и поставить параметр "Отладка: Да". Это должно помочь, если С2000М отображает сообщения "Подмена прибора", а АРМ работает с приборами через С2000М в протоколе "Орион Про" (режим работы RS-232 пульта - "Компьютер").
– Ильин Сергей 3 года 9 месяцев назад Поставил отладку. К сожалению это не помогло. Все так же долбит рамку про отсутствие ключа и так же теряет уже две КПБешки.
Я думал, что единственное ограничение АРМ Орион без ключа - это каждые два часа перегружать программу надо. А тут релюхи прописать не могу. "Подмена прибора" и "Потеря контакта". Я поставил даже во вкладке "Фиксировать подмену прибора" - "Нет" Орион про так же в демоверсии себя ведет? Знает кто? А то я ни разу не пробовал в демо версии – Цветков Виктор Сергеич 3 года 9 месяцев назад «…У меня вопрос - это так задумано или сказалась моя фантастическая врожденная везучесть? Ось стоит Винда 10. Приборы С2000М в.2.08. КДЛ - 1.46, Сигнал 10, КПБ - 1.09» Цветков Виктор Сергеич С ОрионКД (он же 7.6.3). Лучше использовать крайнюю версию: https://partners.bolid.ru/forum/forum_21010.html#comment54692 (всё из архива, сайта Болид). Сигнал 10 - новый (более/менее), и совместим только ограниченно: https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2020.pdf («Используются только неадресные шлейфы сигнализации (10 шлейфов), не идентифицируется часть событий и состояний (например, «Подключен», «Пожар 2»»)). «Орионы» всех версий (КД(7.6.3), 1.12sp2, 1.20.3.4(новый)), работают в «демо режиме» (нет «демоверсии»). Разница, есть ключ - ограничен по количеству приборов, нет ключа - ограничен по времени (перезагрузка ОЗы/сервера). Старые (архивные версии) плохо понимают новые приборы (см.выше), если ПК маломощный (старый), лучше КД(7.6.3), если современный, лучше 1.20.3.4(новый). Разница "лучше/хуже" - "относительная", по мере заполнения журнала, начнёт «тормозить», с новыми приборами, лучше новый. --- (P.S. если "Потеря контакта", проверить провода). – Карпов Дмитрий 3 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |