Всем доброго дня! Коллеги, ситуация такая:
Монтаж табло "Выход". Нормы и требования известны. Но есть некоторые проблеммы - над дверями, практически до потолка смонтированы короба вентиляции. Вопрос: Как установить табло? На короба вентиляции (железные), я так понимаю, нельзя их ставить. А как тогда соблюсти требования? На тросах, в подвешенном состоянии? Может кто сталкивался?

5 лет 1 месяц назад

avatar
Прикручиваешь к потолку "конструкцию".На эту конструкцию и вешаешь табличку.
Что можно использовать для "конструкции"  ?? Всё что угодно.Лишь бы было прочно и не горюче.А в изготовлении самой "конструкции" может подсказать только "полёт инженерной мысли".

И что бы "конструкция" обязательно крепилась  к  несущему основанию.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Спасибо, Артур. Думаю на тросиках подвесить к потолку вместе с ОПЗ)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад

Тоже вариант. Но если уже вообще  никак,то ...Посмотри контейнер с черметом. Там можно найти такое...Словом, как будто  для тебя и было сделано. И главное .Придерживайся принципа  "Если табличку повесить некуда-то она всё равно будет повешена!"
Можно конечно и у строителей что-нибудь "стибрить". Так что для начала возле вентиляционщиков и гипсокартонщиков  покрутись.Может быть что-то и   "перепадёт".
А к электрикам лучше и не обращайся. Они такие же ,как и мы.
Тоже всю дорогу   попрошайничают.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Если сверху, т.е. над проходом разместить нельзя, то разместите сбоку как можно выше, думаю инспектор возражать не будет.

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

Не получится.... Вдоль всей стены почти до перекрытия короб вентиляционный, а под ним дверь. От короба до дверной коробки сантиметров 5 остаётся. Тут либо подвешивать, либо конструкцию какую то городить...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад

Справа-слева от двери место есть? Или дверь в венткоробе?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

Можно конечно и на стену. можно и сбоку.Можно соорудить "констрюксьён" и на потолок его прибабахать. Но если злектрики проявят расторопность и раньше опс-ников  ещё и СУВ приладят-то тут уж точно....мало не покажется.У электриков   ведь тоже   Проект.

И как "Закон подлости"...Когда уже всё установлено (благодаря совместным усилиям нескольки служб)...Окажется..
Что именно эта "чёртова" дверь не проходит по параметрам.И что именно эту дверь нужно выламывать и ставить другую.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Справа-слева место то есть, но под нормы установки не попадаем всё равно.
4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад

Добрый день. 
В продолжении темы такой вопрос. В коридоре установлены таблички "Выход" на коробе 100 мм. короб прикручен к потолку.
Считается ли это нарушением норм?
В СП 3 ничего нет по поводу привязки табличек к потолку, только то что не меньше 2 метров от пола. 

P.S. на некоторых вместе с табличками "Выход" стоят звуковые оповещатели. их наверное хоть как придётся опускать на 15 см от потолка?

Гладкевич Иван Александрович 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Вдоль всей стены почти до перекрытия короб вентиляционный, а под ним дверь. От короба до дверной коробки сантиметров 5 остаётся. Тут либо подвешивать, либо конструкцию какую то городить..

Дверь в торце коридора? Тогда трубу врастопырку между стенами как турник, на трубу табло. 
Дверь в середине коридора? Тогда согнутую буквой С трубу к стене как турник, на трубу табло. 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Можно и так. Спасибо, Андрей Львович. Со строителями что нибудь придумаем)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад

Со строителями что нибудь придумаем)

И получите "2,3м от уровня пола"? Какой же высоты у вас дверь?
Ну и глупое продолжение вопроса - как разместить при высоте помещения менее 2,45м?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

При высоте помещения менее 2,45, по консультации с инспектором, главное соблюсти расстояние от верхней части извещателя от перекрытия.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад

по консультации с инспектором

И что вам сказал инспектор по поводу ваших коробов?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шпильки и кронштейн угловой, по шпильке опускаете так же провод

5 лет 1 месяц назад

avatar
Беспроигрышный вариант, у многих ОКЛ есть вариант крепления кабеля к металлоконструкции, с тросом два-три, с цепью не видел:)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7553 раза

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.