Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, никак не могу добиться сработки(две сирены,лампа и ук-вк на каждый шс С2000КПБсоответственно(подключил через А²В²) при любом из двух С2000АСПТ (индикатор мигает, прибор не обнаружен). Задал адреса:((аспт-1, аспт-2)в конфигурации приборов выбрал для КПБ адрес 4), с2000кпб-4, с2000м-6. В pprog создал 2 раздела поместил их в реле. 5 лет 8 месяцев назад Пахомов Сергей Николаевич 21У АСПТ два интерфейса «RS-485-1» - работа по принципу мастер-слейф, мастер при этом только пульт.
RS-485-2 внутренний интерфейс для ведомых блоков «С2000-КПБ», там тоже принцип - мастер-слейф, мастер при этом только АСПТ, и пульт его не видит. Для правильной настройки, всё, чем должен управлять пульт, должно быть в «RS-485-1». При этом ведомые «С2000-КПБ», используются для увеличения количества пусковых цепей. Количество пусковых цепей (без блоков «С2000-КПБ») = 1, совместно с блоками «С2000-КПБ» – до 97 (до 16 КПБ, по 6 выходов). Исходя из вышеуказанного: Соответственно, «две сирены, лампа и....» подключаются, или на АСПТ «СО1/2/3» и «ЗО», или на КПБ (RS-485-1). – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Получилось запустить, но НЕИСПРАВНОСТЬ и С2000КПБ на С2000-АСПТ продолжают мигать. Как убрать неисправность 5 лет 8 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11835Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Оранжевый мигает. 5 лет 8 месяцев назад Пахомов Сергей Николаевич 21СДУ это сигнализатор давления, используется совместно с газовым тушением, для подтверждения удачного пуска, у порошковых и аэрозольных модулей нет этого, поэтому СДУ отключается в настройках.
"Советуют" это в корне неверная трактовка, есть два варианта, если газ то сду требуется и не отключается, если порошок или аэрозоль или еще какие-нибудь модули не имеющие контроля выхода ОТВ, то отключается. Работать будет, пусковой импульс, при условии что у вас все правильно подключено прибор выдаст, только вот если подтверждения не придет, при включенном параметре СДУ, у вас неизбежно будет событие "неудачный пуск". – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/i/DhwbNjYh6FZ9RAhttps://yadi.sk/i/iKuQahfaZyxySQ 5 лет 8 месяцев назад Пахомов Сергей Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо всем. 5 лет 8 месяцев назад Пахомов Сергей Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4110 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Что-то сомнительно,что так будет работать.КПБ нужно привязать по А1 и В1 Собственно и конфига не сложная.
https://yadi.sk/i/eDFiS2iCwmg-Uw
Что-то типа этого.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад
#ссылка