Объект проектирования - больница 7 этажей. Оповещение собираю на Рупор-200. Их 7 штук будет. На каждом этаже по рупору. На 1 этаже все оборудование будет сведено. И необходимо установить микрофон. Возможно ли настроить вещание с микрофона для всех Рупоров, но только по коридорам, а не по всему этажу? 5 лет 8 месяцев назад Куленко Юрий Михайлович 2Вопрос. Можно ли, не нарушая требований, на этапе проектирования заложить от каждого Рупора два громкоговорительных шлейфа, для коридора и и для кабинетов. Коридорный шлейф прикрутить к выходу намертво, а кабинетный шлейф пустить через нормально-замкнутое реле С2000-СП1. Для объявлений через микрофон удалённо разомкни кабинетный шлейф. При пожарной тревоге реле принудительно замыкается системой, при потере питания реле принудительно замыкается пружиной. К качеству и пожарной сертифицированности реле СП1 ведь нет никаких претензий.
– Иванов Андрей Львович 5 лет 8 месяцев назад А если не мудрствовать и лукаво и так вот прямо сказать "Данный вид БРО под поставленную задачу не подходит"
Так что мы этим производителя что ли обидим? А что Рупор 300? Может там что-то иначе ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Добрый день!
В Рупоре-300 концепция "один прибор-одна зона оповещения" не изменилась. Следовательно исполнить, выше описанную схему с раздельным оповещением, нельзя. Мысли конечно есть как это решить, но пока на повестке дня этот вопрос не стоит. – Смирнов Андрей Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 микрофон к семи рупорам можно подключить? 5 лет 8 месяцев назад Куленко Юрий Михайлович 2Добрый день!
Можно, если воспользоваться комплектом Рупор-АР (на сайте компании в разделе блоков оповещения он (комплект) описан). Комплект на данный момент уже выпускается. – Смирнов Андрей Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Я не буду ,конечно спорить. Проектировщику виднее,но имея "на обслуге" нечто подобное хочу сказать.Оповещение в больницах проводится не только по всем коридорам одновременно, но и на каждый этаж в отдельности.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3648 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Из характеристик:
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад
#ссылка