Добрый вечер форумчане.На объекте к С 2000 КДЛ подключено 3 ИК .1 ИРБИС .6шт.ар2 .ИПР 2 ШТ.с 2000 ОСТ 6 шт.и С 2000 ОПЗ.2 шт.С 2000 Спектрон 207.5 шт.так вот при сработке допустим ИПРа.табло мигают все хорошо .но спектроны уходят тоже в тревогу.у таблички которая стоит рядом со спектроном сменил тактику просто светится.т.к.если начинает мигать спектрон рядом сразу уходит в пожар.но в других двух помещениях стоит спектрон и табло.разнесены на 3 м друг от друга.так они уходят в пожар даже если табло просто светится.отключаешь табло программно все стоят в норме.у КДЛ версия 2.26. линия дплс кольцом сечение кабеля 0.5.длина линии не более 80 м.как лечить? Пробовал урезать пополам.поделил на 2 КДЛ.не получается результат тот же. 5 лет 8 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Керамические конденсаторы на клеммы питания табличек. Не поможет - добавить ферритовые дроссели.