партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКак реализовать кнопку для проверки пожаротушения

Эксплуатация » Как реализовать кнопку для проверки пожаротушения

Здравствуйте коллеги. Есть задача проверять пожарную систему не опасаясь за то, что пойдет вода по трубам пожаротушения или стрельнут бураны. Так вот вопрос; как внедрить кнопку которая при нажатии состоянии не даст сработать КПБ, СП, и внутренним реле Сигналов?

13 дней 7 часов назад

avatar
на реле тактика АСПТ, в раздел, запускающий это реле, запихать техШС. Нарушил техШС (контроль на КЗ и обрыв учитывать, иначе они считаются не нарушениями, а неисправностями) и тактика уже не сработает.

Волков Андрей 13 дней 7 часов назад

«...задача проверять пожарную систему...»
«...внедрить кнопку которая при нажатии состоянии не даст сработать...» 
Реутов Роман Сергеевич

Это «юмор» или....?

Карпов Дмитрий 13 дней 7 часов назад

Использовать ИПР и УДП. На пусковые цепи ставить эмитаторы нагрузки. Систему ВПВ тестировать согласно РЭ на эту систему.

Серебренников Андрей Александрович 13 дней 6 часов назад

На счёт техШС можно поспорить. Это же сколько техШС Вам придется создоватт что бы их запихать в раздел? Нигде нет гарантии что у всех этих релюх одни и те же условия активации. А вот создать "виртуальный ШС" и запихать его в запрещающие условия сценария как вариант. Создал раздел "блок.автоматики" туда этот "виртуальный ШС". Взял его на охрану- ни одна релюха не щелкнет, снял- все работает

Бучель Фёдор Сергеевич 13 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Это далеко не юмор, на объекте пять контуров пожаротушения водой, а под ними станки печати каждый дохрелион стоимостью и если это просто возьмёт и стрельнит при каком нибудь то, то будет очень неприятненько...

13 дней 4 часа назад

avatar
Если не секрет, а в проекте название АПС и АУПТ, или как?

Карпов Дмитрий 13 дней 4 часа назад

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения 

Реутов Роман Сергеевич 13 дней 4 часа назад

А название проектов вода/порошок?

Карпов Дмитрий 13 дней 4 часа назад

Вода. 

Реутов Роман Сергеевич 13 дней 4 часа назад

Вода - спринклер?

Карпов Дмитрий 13 дней 3 часа назад

Да

Реутов Роман Сергеевич 13 дней 3 часа назад

 Например по «воде» можно/нужно/должно....
Есть варианты... 
Двухуровневой защиты, от ложного срабатывания (и по гидравлике, и по автоматике).
По этому и вопрос.
Проверяя по автоматике - с  защитой по гидравлике, проверяя по гидравлике - с  защитой по автоматике....
И если проект АУВПТ, и если «не даст сработать», это уже не АУПТ...

Карпов Дмитрий 13 дней 3 часа назад

А что именно планируется тестировать в пожарной системе? Отключив все исполнительные устройства, которые непосредственно являются пусковыми? 
задача включить оповещение? 
вентиляцию? 

Батанов Александр Владимирович 13 дней 2 часа назад

Сорвать ИПР, чтобы закрылись 18 приточных клапанов.

Реутов Роман Сергеевич 13 дней 1 час назад

если нужно что бы просто проверить закрытие клапанов вентиляции, то поставьте ипр или любое устройство и задайте логику в ПКУ, при срабатывании данного шс отработать реле такому то.... и все

Батанов Александр Владимирович 13 дней назад

Хочется не иметь привязку к одному ипр

Реутов Роман Сергеевич 13 дней назад

задача же внедрить кнопку которая не даст срабатывать тушению, так? чем это вариан не подходит под задачу?

Батанов Александр Владимирович 13 дней назад

Можно поставить на посту охраны опломбированный бокс, поставить туда ИПР или УДП, прописать их технологическими и поставить запрет работы АУПТ при нарушенном ТШС. Чтобы не забыть его отбить после прокрутки системы пишется сценарий "надоедливая пикалка" на сирену на посту. Ну и бумажки с печатями клеить не забывать. Печати - хозоргана.

Леготин В В 13 дней назад

Как поставить запрет работы АУПТ  ???

Реутов Роман Сергеевич 12 дней 17 часов назад

 вопрос; как внедрить кнопку которая при нажатии состоянии не даст сработать КПБ, СП, и внутренним реле Сигналов?

Если на работу релюшек-то при нажатии ИПР(УДП) ТПШС "Блокировка пуска" и пишем это сообщение в "запрещающих" на пуск ПТ

. Чтобы не забыть его отбить после прокрутки системы


Не забудите.Пока не вернёте УДП в "исходное" состояние...надпись "Блокировка" на ЖК-дисплее пульта   не уйдёт. А то что в ящик под замок...и это правильно.УДП в данном случае не для запуска ,а для блокировки.И используется только на время проверки.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 12 дней 17 часов назад

Надпись на пульте - это прекрасно! А отдельная сиренка (неотключаемая, спрятанная в тот же бокс), короткими пиками выносящая мозг охране - это надежно. Тут и хотел бы забыть, да напомнят в циничной форме.

Леготин В В 12 дней 11 часов назад

В.В.
А вот напомните пожалуйста(что-то "заклинило")
Вот если "Блокировка пуска" и "Колокольчик" на пульте не зачёркнут-то будет пульт издавать какие-то "звукоотвратительные мелодии" или не будет?. Если пульт будет звуки издавать-то охранник сам побежит спрашивать "А скоро ли закончите?"
Как будет свободное время-обязательно попробую.И именно на "Блокировку пуска"

 

Каргапольцев Артур Николаевич 12 дней 10 часов назад

Будет, пожар же ведь будем имитировать. Но кнопкой отключается на раз. Почему и предлагаю отдельную сиренку, без возможности отключения звука иным способом, кроме как выходом из режима блокировки. Кнопку отключения звука охрана изучает первым делом. Самая затертая на БКИ. 

Леготин В В 12 дней 9 часов назад

Принимается !
Даёшь сирену. А лучше..."свето-звуковой" маячок.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 12 дней 8 часов назад

Нет! Ни в коем случае не СЗУ! У охраны не должно быть возможности физического доступа к звукоизвещателю, Иначе или пластырем  из аптечки заклеют, или пенкой  с оконной замазкой обмотают,  или мебелью при переноске случайно заденут. Провода резать не будут. Только внутри бокса под замком.

Леготин В В 11 дней 23 часа назад

Я бы дополнил. Физического доступа не должно быть не только у охраны, но и у прокурора, расследующего причины пожара. А это возможно будет только в одном случае, если отказаться от идеи. Создавать стационарные условия для облегчения нарушений - это сомнительно с точки зрения личной безопасности. Я бы поостерёгся оставлять материальные следы в виде проводов и кнопок, которые в случае чего могут послужить уликами, они могут догнать вас через пять лет после вашего увольнения. Проверки бывают редко, ради одной проверки в год можно посидеть 15 минут за компьютером и залить в пульт конфигурацию, в которой разорваны связи между разделами и реле (причём, не все связи, а только опасные при данной конкретной проверке). А после проверки вернуть на место файл с боевой конфигурацией. Это даже займёт меньше времени, чем установка кнопки.  Зато ни один прокурор не найдёт лишних проводов и кнопок, нарушающих замысел проектрировщика. 

Иванов Андрей Львович 11 дней 6 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)