ФорумЭксплуатацияКак реализовать кнопку для проверки пожаротушения

Эксплуатация » Как реализовать кнопку для проверки пожаротушения

Здравствуйте коллеги. Есть задача проверять пожарную систему не опасаясь за то, что пойдет вода по трубам пожаротушения или стрельнут бураны. Так вот вопрос; как внедрить кнопку которая при нажатии состоянии не даст сработать КПБ, СП, и внутренним реле Сигналов?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
на реле тактика АСПТ, в раздел, запускающий это реле, запихать техШС. Нарушил техШС (контроль на КЗ и обрыв учитывать, иначе они считаются не нарушениями, а неисправностями) и тактика уже не сработает.

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

«...задача проверять пожарную систему...»
«...внедрить кнопку которая при нажатии состоянии не даст сработать...» 
Реутов Роман Сергеевич

Это «юмор» или....?

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Использовать ИПР и УДП. На пусковые цепи ставить эмитаторы нагрузки. Систему ВПВ тестировать согласно РЭ на эту систему.

Серебренников Андрей Александрович 5 лет 8 месяцев назад

На счёт техШС можно поспорить. Это же сколько техШС Вам придется создоватт что бы их запихать в раздел? Нигде нет гарантии что у всех этих релюх одни и те же условия активации. А вот создать "виртуальный ШС" и запихать его в запрещающие условия сценария как вариант. Создал раздел "блок.автоматики" туда этот "виртуальный ШС". Взял его на охрану- ни одна релюха не щелкнет, снял- все работает

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Это далеко не юмор, на объекте пять контуров пожаротушения водой, а под ними станки печати каждый дохрелион стоимостью и если это просто возьмёт и стрельнит при каком нибудь то, то будет очень неприятненько...

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Если не секрет, а в проекте название АПС и АУПТ, или как?

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения 

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

А название проектов вода/порошок?

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Вода. 

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Вода - спринклер?

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Да

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

 Например по «воде» можно/нужно/должно....
Есть варианты... 
Двухуровневой защиты, от ложного срабатывания (и по гидравлике, и по автоматике).
По этому и вопрос.
Проверяя по автоматике - с  защитой по гидравлике, проверяя по гидравлике - с  защитой по автоматике....
И если проект АУВПТ, и если «не даст сработать», это уже не АУПТ...

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

А что именно планируется тестировать в пожарной системе? Отключив все исполнительные устройства, которые непосредственно являются пусковыми? 
задача включить оповещение? 
вентиляцию? 

Батанов Александр Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

Сорвать ИПР, чтобы закрылись 18 приточных клапанов.

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

если нужно что бы просто проверить закрытие клапанов вентиляции, то поставьте ипр или любое устройство и задайте логику в ПКУ, при срабатывании данного шс отработать реле такому то.... и все

Батанов Александр Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

Хочется не иметь привязку к одному ипр

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

задача же внедрить кнопку которая не даст срабатывать тушению, так? чем это вариан не подходит под задачу?

Батанов Александр Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

Можно поставить на посту охраны опломбированный бокс, поставить туда ИПР или УДП, прописать их технологическими и поставить запрет работы АУПТ при нарушенном ТШС. Чтобы не забыть его отбить после прокрутки системы пишется сценарий "надоедливая пикалка" на сирену на посту. Ну и бумажки с печатями клеить не забывать. Печати - хозоргана.

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

Как поставить запрет работы АУПТ  ???

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

 вопрос; как внедрить кнопку которая при нажатии состоянии не даст сработать КПБ, СП, и внутренним реле Сигналов?

Если на работу релюшек-то при нажатии ИПР(УДП) ТПШС "Блокировка пуска" и пишем это сообщение в "запрещающих" на пуск ПТ

. Чтобы не забыть его отбить после прокрутки системы


Не забудите.Пока не вернёте УДП в "исходное" состояние...надпись "Блокировка" на ЖК-дисплее пульта   не уйдёт. А то что в ящик под замок...и это правильно.УДП в данном случае не для запуска ,а для блокировки.И используется только на время проверки.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Надпись на пульте - это прекрасно! А отдельная сиренка (неотключаемая, спрятанная в тот же бокс), короткими пиками выносящая мозг охране - это надежно. Тут и хотел бы забыть, да напомнят в циничной форме.

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

В.В.
А вот напомните пожалуйста(что-то "заклинило")
Вот если "Блокировка пуска" и "Колокольчик" на пульте не зачёркнут-то будет пульт издавать какие-то "звукоотвратительные мелодии" или не будет?. Если пульт будет звуки издавать-то охранник сам побежит спрашивать "А скоро ли закончите?"
Как будет свободное время-обязательно попробую.И именно на "Блокировку пуска"

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Будет, пожар же ведь будем имитировать. Но кнопкой отключается на раз. Почему и предлагаю отдельную сиренку, без возможности отключения звука иным способом, кроме как выходом из режима блокировки. Кнопку отключения звука охрана изучает первым делом. Самая затертая на БКИ. 

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

Принимается !
Даёшь сирену. А лучше..."свето-звуковой" маячок.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Нет! Ни в коем случае не СЗУ! У охраны не должно быть возможности физического доступа к звукоизвещателю, Иначе или пластырем  из аптечки заклеют, или пенкой  с оконной замазкой обмотают,  или мебелью при переноске случайно заденут. Провода резать не будут. Только внутри бокса под замком.

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

Я бы дополнил. Физического доступа не должно быть не только у охраны, но и у прокурора, расследующего причины пожара. А это возможно будет только в одном случае, если отказаться от идеи. Создавать стационарные условия для облегчения нарушений - это сомнительно с точки зрения личной безопасности. Я бы поостерёгся оставлять материальные следы в виде проводов и кнопок, которые в случае чего могут послужить уликами, они могут догнать вас через пять лет после вашего увольнения. Проверки бывают редко, ради одной проверки в год можно посидеть 15 минут за компьютером и залить в пульт конфигурацию, в которой разорваны связи между разделами и реле (причём, не все связи, а только опасные при данной конкретной проверке). А после проверки вернуть на место файл с боевой конфигурацией. Это даже займёт меньше времени, чем установка кнопки.  Зато ни один прокурор не найдёт лишних проводов и кнопок, нарушающих замысел проектрировщика. 

Иванов Андрей Львович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3336 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.