партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОбъединение систем

Инсталляция, монтаж » Объединение систем

Здарвствуйте. 
Объект 3 этажа.
На 1 этаже установлена АПС и система оповещения (свой С2000М, КДЛ, и тд) и выведена на ОРИОН.
Позже на 2 и 3 этажах установленна АПС и система оповещения (свой С2000М, КДЛ. и тд) и также выведена на ОРИОН.
При сработке АПС на 1 этаже НЕ срабатывает система оповещения на 2 и 3 этажах. И наооборот при сработке на 2 или 3 этажах не срабатывает на 1 этаже. 
Помогите советом как сделать так чтобы при срабатывании АПС на любом этаже здания система оповещения срабатывала на всех этажах.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Нужно обвязать ПКУ на уровне реле + ШС. и сделать небольшой сценарий. Какие исполнительные блоки у вас есть? 

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1 этаж С2000-СП1 управляют ТОНГО-ПУ 
2 и 3 этажи с2000-КПБ управляют Октавой 80Ц

10 месяцев 19 дней назад

avatar
нужно чтобы на каждом этаже было одно свободное реле и один свободный ШС

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 19 дней назад

если использовать КПБ, то придется ставить УК/ВК к примеру, либо другое реле с катушкой управления под напряжение КПБ

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Повесить с2000-АР2 на один и другой КДЛ и еще по СП2 исп1. Логически завязать, и всего делов. Тысячу раз так делал!

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Внести в конфигурацию С2000-М 1-го этажа конфигурацию 2-3 этажей. Второй ПКУ убрать в ЗИП. Подкорректировать Орион.

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Поддержу. В своё время сделал так, как предлагает Владимир Александрович. Из 4-х пультов остался один.

Малозёмов Константин Вячеславович 10 месяцев 18 дней назад

Согласен что так будет правильней.
Но хозява разные и не хотят так делать. 

Алексей 10 месяцев 18 дней назад

А что по этому поводу говорят "первоисточники" (проект)? Или каждый пришивает свои пуговицы и получившийся костюм никого не интересует? Тогда реле и шлейфы.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 18 дней назад

Согласен что так будет правильней. Но хозява разные и не хотят так делать.

Если это действительно хозяева, значит у вас несколько договоров с разными юридическим лицами, и по каждому вы получаете деньги. Просто продолжайте это делать. Если они не хозяева, а арендаторы, то включайте в арендные договора соответствующий раздел, добивайтесь подписания и после этого делайте что нужно. Наши сумели это пробить с сотней арендаторов. 

Теперь у нас хозяин системы один, но адресов больше 127, пультов всё равно два, а со СКУДом три, и передача команд сделана перекрёстными связями Реле->ШС. Очень неудобно, потому что на ведомый пульт не может быть передано конкретное место сработки (точнее, может, но число реле растёт), а значит у ведомого пульта есть только один алгоритм - включить всё. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

917 раз

ЗАДАН

10 месяцев 19 дней назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.