партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОбъединение систем

Инсталляция, монтаж » Объединение систем

Здарвствуйте. 
Объект 3 этажа.
На 1 этаже установлена АПС и система оповещения (свой С2000М, КДЛ, и тд) и выведена на ОРИОН.
Позже на 2 и 3 этажах установленна АПС и система оповещения (свой С2000М, КДЛ. и тд) и также выведена на ОРИОН.
При сработке АПС на 1 этаже НЕ срабатывает система оповещения на 2 и 3 этажах. И наооборот при сработке на 2 или 3 этажах не срабатывает на 1 этаже. 
Помогите советом как сделать так чтобы при срабатывании АПС на любом этаже здания система оповещения срабатывала на всех этажах.

5 лет назад

avatar
Нужно обвязать ПКУ на уровне реле + ШС. и сделать небольшой сценарий. Какие исполнительные блоки у вас есть? 

Батанов Александр Владимирович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1 этаж С2000-СП1 управляют ТОНГО-ПУ 
2 и 3 этажи с2000-КПБ управляют Октавой 80Ц

5 лет назад

avatar
нужно чтобы на каждом этаже было одно свободное реле и один свободный ШС

Батанов Александр Владимирович 5 лет назад

если использовать КПБ, то придется ставить УК/ВК к примеру, либо другое реле с катушкой управления под напряжение КПБ

Батанов Александр Владимирович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Повесить с2000-АР2 на один и другой КДЛ и еще по СП2 исп1. Логически завязать, и всего делов. Тысячу раз так делал!

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Внести в конфигурацию С2000-М 1-го этажа конфигурацию 2-3 этажей. Второй ПКУ убрать в ЗИП. Подкорректировать Орион.

5 лет назад

avatar
Поддержу. В своё время сделал так, как предлагает Владимир Александрович. Из 4-х пультов остался один.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Согласен что так будет правильней.
Но хозява разные и не хотят так делать. 

Алексей 5 лет назад

А что по этому поводу говорят "первоисточники" (проект)? Или каждый пришивает свои пуговицы и получившийся костюм никого не интересует? Тогда реле и шлейфы.

Баулин Владимир Александрович 5 лет назад

Согласен что так будет правильней. Но хозява разные и не хотят так делать.

Если это действительно хозяева, значит у вас несколько договоров с разными юридическим лицами, и по каждому вы получаете деньги. Просто продолжайте это делать. Если они не хозяева, а арендаторы, то включайте в арендные договора соответствующий раздел, добивайтесь подписания и после этого делайте что нужно. Наши сумели это пробить с сотней арендаторов. 

Теперь у нас хозяин системы один, но адресов больше 127, пультов всё равно два, а со СКУДом три, и передача команд сделана перекрёстными связями Реле->ШС. Очень неудобно, потому что на ведомый пульт не может быть передано конкретное место сработки (точнее, может, но число реле растёт), а значит у ведомого пульта есть только один алгоритм - включить всё. 

Иванов Андрей Львович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)