К C2000-КПБ версии 3.03 подключены линии с табло Выход. Табло включены. Режим контроля "с периодическим отключением нагрузки". При разрыве линии КПБ не обнаруживает обрыв. Для проверки была собрана тестовая схема на столе. Результат тот же. Ни обрыв ни КЗ не обнаруживает. 5 лет 8 месяцев назад Калиненков Сергей Александрович 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовал контроль по току. Когда КПБ сначала запоминает величину потребления на 1/8 меньше. Этот режим работает. Но нужен именно с периодическим отключением. Так как при контроле по величине тока КЗ обнаруживается только по перегрузке 2,5 А, а такой ток скорее всего не достижим на линиях Выход 5 лет 8 месяцев назад Калиненков Сергей Александрович 11Вообще, чисто по логике, удобнее всего использовать программируемый порог обрыв. Самому мне не довелось пока испытать на практике. Но судя по РЭ работает это так, например у вас 4 табло по 25 мА каждое, общая нагрузка 100 мА, при потере одно из табло, ток в линии упадет до 75 мА, в конфигурации КПБ можно выставить 80, тогда КПБ будет "знать" что если потребление упадет ниже этого значение, то это обрыв. Попробуйте.