партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-Спектрон-101-Т-Р

Инсталляция, монтаж » С2000-Спектрон-101-Т-Р

При подключении данного датчика в систему выяснилось, что он срабатывает при температуре примерно 50 градусов, хотя резистор стоит 1500 Ом (настройка на 105 градусов). Смена резистора на 2000 Ом ничего не дала. Такое ощущение , что датчик не видит установленный резистор и стоит в режиме - "отсутствие резистора". И датчики и резисторы - новые, с коробки. Испытывали 3 датчика - всеведут себя одинаково.
Может бракованые датчики, но они куплены в разное время (не с одной партии).
Или может секрет в инициализации данного устройства какой есть?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
А вы не забыли отключить дифференциальный режим перед тестированием.

Слугин Юрий Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Да, действительно перемычка (+Rtd-Gnd) была не установлена, т. е диф. режим был включен.

Кстати - как работает дифференциальный режим в данном датчике? В инструкции и на сайте производителя ничего про работу данного режима не написано.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите, данные извещатели можно включать в ДПЛС через с2000 Спектрон ИБ?

4 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4037 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.