|
При подключении данного датчика в систему выяснилось, что он срабатывает при температуре примерно 50 градусов, хотя резистор стоит 1500 Ом (настройка на 105 градусов). Смена резистора на 2000 Ом ничего не дала. Такое ощущение , что датчик не видит установленный резистор и стоит в режиме - "отсутствие резистора". И датчики и резисторы - новые, с коробки. Испытывали 3 датчика - всеведут себя одинаково. 5 лет 11 месяцев назад ![]() Александр 4После любого изменения режима или максимального-минимального порога температуры, например, снятие перемычки, удаление или добавление резистора, следует перезагружать прибор С2000 КДЛ. Тогда смена режима или смена порога температуры будет применена.
– Кузьмин Евгений Александрович 2 месяца 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, действительно перемычка (+Rtd-Gnd) была не установлена, т. е диф. режим был включен. 5 лет 11 месяцев назад ![]() Александр 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите, данные извещатели можно включать в ДПЛС через с2000 Спектрон ИБ? 4 года 10 месяцев назад ![]() Казаков Александр 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4337 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 11 месяцев назад
#ссылка