Есть 2 двери для которых надо вести УРВ. 5 лет 6 месяцев назад Павел Васильевич 7Да, спасибо. Только почему то пропали 97% сотрудников из урв. Откатил базу через SQL и решил переделать зоны т.к. теперь больше понимания.
А повлияет ли это на уже прошедшие события? То есть тем кто ходил там пару дней назад, добавится что они ходили в ту зону? – Павел Васильевич 5 лет 6 месяцев назад Вот чего не знаю, того не знаю, сформируйте отчет. Но думаю что нет.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Событие проход формируется через сценарий задача которого на 1 секунду размыкать реле N2 к которому зацеплен датчик прохода который зацеплен за событие Доступ предоставлен. 5 лет 6 месяцев назад Павел Васильевич 7А для чего вам сценарий? Вроде как написано что датчик прохода есть, не проще ли его подключить к С2000-2? Не совсем понятна логика, объясните?
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад за догадками это вам на ТНТ надо писать, экстрасенсам)
а вариант с тем, что уборщица может туда-сюда ходить не рассматривается? и зачем сценарий если Проход формируется, события запуска сценария не видно. У вас какая проблема то? – Волков Андрей 5 лет 6 месяцев назад датчика там нету, поэтому через сценарий
проход из сценария формируется, это "Отчет" "маршруты движения" через 1 точку доступа, с фильтрами показать только проход и доступ предоставлен – Павел Васильевич 5 лет 6 месяцев назад сценарий начал срабатывать после перезапуска сервера или просто сам по себе? лучше смотреть полный лог, там всяко больше информации. А вот ФИО выкладывать не стоит, персональные данные всё таки
– Волков Андрей 5 лет 6 месяцев назад контроллер 1.15, догадываюсь к чему клоните, автоматическое формирование прохода стоит но он не формируется, поэтому собсна сценарий
сценарий начал срабатывать просто сам по себе, никаких событий кроме точек доступа нету во вторник нормально сценарий отрабатывал, понедельник и среда утром глючил начинаю думать за фотоэлемент DIR10 от шлагбаума... калитка большая железная проблемка может возникнуть если ставить смк – Павел Васильевич 5 лет 6 месяцев назад Да, догатываетесь вы правильно, вот только автоматическое формирование по моему с версии 2.хх внедрили, если говорить о контроллерах. В версии 1.20.2 программно есть, в настройках РМ, в инспекторе такой пункт, автоматически формировать проход(для старых приборов) может это вам поможет?
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад неоднократно на формумах встречал что данная функция поддерживается с с2000-2 ниже 1.12 и с2000-4 1.20 кажется
и как писал выше "автоматическое формирование прохода стоит но он не формируется, поэтому собсна сценарий" – Павел Васильевич 5 лет 6 месяцев назад Ну может и раньше в контроллерах внедрили, конкретно без датчика прохода, когда типа терминала собирается, только для отметки, на практике работает с 2.хх, это проверенно, за 1.хх по этому и не сказал однозначно.
Даже не знаю что вам сказать по этому поводу, я про не выполнение сценария, только стандартные, перезагрузить все) – Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3491 раз
5 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад
#ссылка