Добрый день! При считывании конфигурации по RS-485 с С2000-БКИ вер.2.25 она считывается некорректно, как заводские настройки. Хотя пульт настроен и выполняет свои функции (Берет и снимает с охраны разделы). Подключался как через пульт С2000м, так и непосредственно к БКИ. Использовал программы UPROG вер. 4.1.1.719 и UPROGfree вер 2.25. В чем может быть проблема? 5 лет 8 месяцев назад Билык Даниил Юрьевич 1Поднимаем прошивку БКИ на 2.42, и
UPROGом вер. 4.1.2.3912 (4.1.3.3752) «...считывается как заводская хотя настроен и отображает тревоги....». «заводская» уже настроена с тревогами (тип «охранный»), если раздел совпадает, будет и "индицировать". – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад если раздел совпадает, будет и "индицировать". Но управлять не будет. – Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад Логично.
На БКИ, при «заводских», индикация «отработает», но управлять не будет. «...Хотя пульт настроен и выполняет свои функции (Берет и снимает с охраны разделы)...». Билык Даниил Юрьевич По этому, если пульт настроен, а БКИ нет, так и получится - с БКИ, «...будет и "индицировать"», «Но управлять не будет», а с пульта «...Берет и снимает...». «...при постановке на охрану отображаются на БКИ...». «...при снятии и взятии с Пульта С2000М разделы снимаются и ставятся...». Шипелов Евгений И тут при «заводских», аналогично. «...а при сработке на БКИ не отображается тревога. Разделы на нем стоят под охраной....». Шипелов Евгений Вот тут и надо разбираться. И почитать тут ( https://partners.bolid.ru/forum/forum_15384.html#answer15394 ). Интересно, какие версии пультов? – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3477 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шипелов Евгений 5 лет 8 месяцев назад
#ссылка