Всем привет. В процессе эксплуатации и наладки ПС на обьекте столкнулся с такой проблемой. Есть прибор Сигнал 10 версии 1.03, на реле лампа и сирена есть напряжение то 4,6 то 2,2 В. При сработке датчика проходит тревога и срабатывает оповещение ( стоят Сирены), напряжение на реле 12В. После сброса тревоги на реле опять напряжение прыгает то 4,6 то 2,2В и конечная Сирена пищит не громко а остальные молчат. В параметрах прибора реле Лампа я исключил из шлейфов так как лампа не используется и ее заглушил сопротивлением а до исключения из шлейфов реле было в работе "На Мигание" хотя в тактике стоит просто Лампа. В работе на приборе 5 шлейфов, остальные заглушены. Вот и вопрос от куда на реле в нормальном состоянии прибора может быть напряжение? или сам прибор имеет неисправность 5 лет 4 месяца назад Шипелов Евгений 13но напряжение есть А как, по вашему, должна контролироваться цепь не имея напряжения? – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад я не пойму зачем контроль цепи и как другие приборы работают так что на выходах нет напряжения и оповещение молчит до сработки. а тут напряжение скачет время от времени и крайняя сирена со звуком на сколько хватает напряжения. Тогда по логике получается на выходе для контроля цепи всегда и на всех приборах есть напряжение и крайние приборы оповещения под напряжением......
– Шипелов Евгений 5 лет 4 месяца назад не пойму зачем контроль цепи За тем, что линии оповещения должны контролироваться согласно действующим нормам, в том числе и в дежурном режиме (до непосредственного запуска оповещения). как другие приборы работают Точно также. так что на выходах нет напряжения Различные варианты - некоторые осуществляют контроль цепи током обратной полярности и там применяются диоды, некоторые измеряют потребляюмую нагрузку и тд. Нет напряжения (совсем нет) - нет и контроля, либо он не полный. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ох, для Сигнала-10 клеммы подписанные "сир" и "лам" это не реле, а выходы с контролем на КЗ и обрыв. Напряжение при неактивном выходе, это напруга для контроля линии. Раз уж лезите в систему, будьте добры ознакомится с инструкциями на приборы. 5 лет 4 месяца назад Налетов Константин 1927В инструкции про напряжение при неактивном выходе не указано.... А с названием Реле и Выходы я перепутал - извиняюсь. Если есть напряжение для контроля линии то как быть с опровещением тогда? пусть себе сирена пищит потихоньку или посоветуете чего ни будь
– Шипелов Евгений 5 лет 4 месяца назад Если есть напряжение для контроля линии то как быть с опровещением тогда? пусть себе сирена пищит потихоньку или посоветуете чего ни будь
Впредь на оповещение использовать КПБ. Или сиренки ставить что-то типа "иволги". Тогда "подпискивать" не будет. Напряжение "контроля" Вы всё-равно не снимите с выхода. Или пробовать играться с резюками.Но мощность резюка должна быть не менее 0.5 Вт Но почему проблемы с реле(выходом) ? И почему именно на Сигнале 10 ? Вы что никогда с С2000-4 не сталкивались ? Если не сталкивались-то будьте готовы к такой же картине.. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад Напряжение "контроля" Вы всё-равно не снимите с выхода. А если "контроль" отключить? – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад Напряжение всё-равно останется.
Но это не самое смешное.Самое смешное начнётся тогда(если Вы понатыкаете в выход резюков и уберёте "подпискивание") То при "сработке" выход Вам может выдать либо"Обыв-Восстановление" либо "КЗ-Восстановление" Так что будьте внимательны и осторожны. Конечно не как совет,а как информация..Используйте выхода на Сигнале 10 и С2000-4 для подключения что-то типа УК-ВК,а ЗО и СО поручите КПБ. А если "охранка"-то тут проще. Сиренку на "сухой контакт" и проблем как не бывало. Или пробуйте Сигнал 10 подключить на 24 вольта. И сиренку на 24 вольта. Будет ли тогда сиренка подпискивать ? Какое напряжение тогда пойдёт "на контроль".Если традиционно 4.5 Вольта-то сиренка "подпискивать" не должна. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Параллельно сиренки подключи разистор 1 - 1,5 кОм. 5 лет 4 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Параллельно сиренки подключи разистор 1 - 1,5 кОм. В РЭ указан резистор на 8,2 кОм. А вообще там три варианта: Вариант 1: для оповещателей свысоким внутренним сопротивлением (более 10 кОм) и малым рабочим током (менее 2,5 мА): пьезоэлектрические сирены, единичные светодиодные индикаторы. Вариант 2: для оповещателей с высоким внутренним сопротивлением (более 10 кОм): светодиодные табло. Вариант 3: для оповещателей с внутренним сопротивлением в диапазоне 26 Ом...10 кОм. На схемах показано что для В1 помимо резистора (на 8,2 кОм) требуется также и диод установленный на ПЛЮС до оповещателя. Для В2 достаточно только резистора (на 8,2 кОм) и для В3 не требуется установка дополнительных элементов. Ссылка на РЭ: https://bolid.ru/files/373/566/sig10_re_1.03rus.pdf – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть ещё вариант - реле у сирены на 12 В. 5 лет 3 месяца назад Репников Максим Валерьевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5084 раза
5 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад
#ссылка