Доброго времени суток, В ШПС-12 стоит С2000-КДЛ-2И v.1.21, С2000-КПБ v.3.03, МИП-12 и БК-12. Пульт С2000М v4.12 установлен вне шкафа.
Пульту задал адрес 1, КПБ адрес 3 и МИП адрес 4... КДЛ не видет, но планировал адрес 2. Все запитано через БК-12, питание и RS-485.
Программирю через С2000-USB.
С2000-КДЛ-2И новая, индикатор работа светится, RS-485 мигает... пробывал сбросить "Сброс значений адреса и паузы ответа на заводские установки осуществляется при помощи датчика вскрытия корпуса, на котором надо воспроизвести следующую комбинацию нажатий – три продолжительных и одно кратковременное." не помогло.
Пробывал через UProg вариант 
С2000М и С2000-КДЛ-2И запитаные от АКБ... результат тот же, Пульт видим КДЛ нет.
Сдавать по гарантии нет времени, нахожусь в 300 км. от города.
 

5 лет назад

avatar
взять метровый кусок кабеля и подцепить пульт напрямую к кдлке (исключаем обрыв кабеля), попробовать хотя бы задать адрес с пульта.

Волков Андрей 5 лет назад

Пробывал

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

последняя надежда на чудо - кдл к компу и orion_prog с поиском по 0 адресу, если и он не найдёт... Только предварительно проверьте работоспособность orion_prog на рабочем приборе, а то винда бывает тоже может "подшутить"

Волков Андрей 5 лет назад

Через Orion_prog не обнаружено
Подключил к КПБ, все работает

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

Через RS485Settings КДЛ тоже не обнаружено
 

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

да RS485Settings он вообще для настройки пульта.

похоже дело труба...
посмотрите на smd-элементы поблизости от клемм А-В, все живые? ничего не оторвано?

Волков Андрей 5 лет назад

"да RS485Settings он вообще для настройкие пульта."
Не только, но для настройки КДЛ и ПП

"посмотрите на smd-элементы поблизости от клемм А-В, все живые? ничего не оторвано?"
Просмотрел, визуальных дефектов не видно

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

Если, при запуске скана (поиск приборов) от любой программы (Uprog, PProg...), в RS-485 интерфейс, индикатор «RS-485» на КДЛ, не реагирует, то с большей вероятностью КДЛ неисправен. Если при запуске скана в интерфейс, индикатор «RS-485» на КДЛ, реагирует, то КДЛ видит интерфейс. Сканить  (поиск приборов), лучше по старому протоколу, он медленнее, и прибор может его «увидеть».

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Индикатор RS-485 на КДЛ всегда мигает...
Еще одна (новая) КДЛ куплина и в понедельник, будет отправлена мне.
Всем спасибо!

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Попробуйте "напрямую". Отключите интерфейс от КДЛ и подключите комп. Если и так КДЛ-ка "не найдётся"-то....Какие ещё тут варианты .

Здорово !
2 одинаковых совета и одновременно.


 

5 лет назад

avatar
И два одинаковых ответа... пробывал
Подключал КДЛ к компу через С2000-USB
Подключал С2000М и КДЛ к компу через С2000-USB
Не видит КДЛ... спасибо ОТК№2 ТИТОВА А Н

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

Покажется дико,но попробуйте интерфейс А и В поменять местами.
Может быть в "сборке" что-то напутано неверно.Надо тогда перепутывать так,чтобы было напутано  верно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад

Хмм... минут
Результат отрецательный (

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

Дело близится к тому,что КДЛ предстоит путешествие по Почте.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад

Да, поедит в Тинкко, Деловыми линиями... в понедельник приедит C2000-КДЛ

Составов Дмитрий Анатольевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3942 раза

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ-2И
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.