1. Если у меня планируется несколько объектов, а на каждом С2000М и 10-20 приборов в сети RS485. Каждый прибор будет занимать место в лицензии или только С2000М? 5 лет 8 месяцев назад Хайруллин Рамиль Шафикович 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Есть видеоинстркукция, которая пытается объяснить лицензионную политику компании: https://www.youtube.com/watch?v=O0ByyuMrNDg&t=17s. Считаются все адреса всех в сововкупности приборов, подключенных к одному ПК, включая адреса самих С2000М. 5 лет 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артём, спасибо за подробный и быстрый ответ! На работу с приборами УО-4С, С2000-PGE, C2000-ИТ, Орион Радио, приборами Альтоники и других производиетелей лицензионные ограничения - не действуют. В своём вопросе я забыл упомянуть, что объекты будут подключаться через PGE (vlan и gprs). Т.е. в моём случае нет необходимости расширять лицензию если общее количество приборов превысит 100? (ключ на 100 приборов). Более подробно про ситуацию: В жилом многоквартирном доме установлена пожарная сигнализация и дымоудаление. Один подъезд - один пульт С2000М и приборы по rs485. Сейчас планирую объеденить все подъезды на один пульт и соответсвенно один PGE. Один дом - один объект. Каждый этаж в пределах подъезда - один раздел. Сейчас около 30 домов. Планируется расширение. 5 лет 8 месяцев назад Хайруллин Рамиль Шафикович 2230 домов влезает в 100 приборов? это одноподъездные дома что ли?) один дом/подъезд: 1 пульт + 1 сигнал/кдл + 1 кпб = 3 прибора * 30 = 90 приборов.
– Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад Не влезет. Я про это не говорил. Я исхожу из того, что у меня есть на данный момент и планирую бюджет на расширение.
– Хайруллин Рамиль Шафикович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Видимо так, если есть необходимость контролировать их именно через С2000-Ethernet. КДЛ в данном случае предпочтительнее, поскольку включают большее количество адресных извещателей на один прибор. Если проект не перспективу с большим количеством объектов/приборов, то возможно, следуемт рассмотреть С2000-PGE. 5 лет 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рамиль, что каксается конкретно вашего вопроса, то да - приобретаете обычную Эгиду с индексом 100 и подключаете до 1000 домов на один ПК. Тут вот что нужно помнить - С2000-PGE имеет ограничения совместимого протокола Ademco Contact ID - общее количество зон на один прибор - 999, количество разделов - 99 (с 1 по 99) превышать это ограничение никак нельзя, схитрить (пнапример, объединив разделы в группы) не получится. Подумайте, возможно в вашем случае объединить всё на один пульт не выйдет. 5 лет 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Плохо конечно, что такие ограничения. 99 разделов на дом мне не хватит...
– Хайруллин Рамиль Шафикович 5 лет 8 месяцев назад Постащик сообщил, что PGE до конца года будут не доступны для отгрузки. Подскажие, когда PGE будет в свободной продаже? Про УО-4С от коллег плохие отзывы.
– Хайруллин Рамиль Шафикович 5 лет 8 месяцев назад В этом году должны быть..... не раньше сентября