|
Компания "Болид" начинает поставки новых моделей охранных извещателей для защиты от нежелательного проникновения через двери и окна - "С2000-СМК исп.04", "С2000-СМК исп.05", "С2000-СМК исп.06", "С2000-СМК исп.07". 5 лет 7 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 278А незачем нежную электронику ставить куда ни попадо. СМК + АР1 куда надежнее.
– Леготин В В 11 месяцев 27 дней назад В.В., а нахрен такая нежнятина вообще нужна тогда?
– Налетов Константин 11 месяцев 27 дней назад Куда нибудь и может пригодится. Но по опыту, ДПЛС лучше держать подальше от мест с плохой климатикой и легкодостуных. А герконы на окнах и входных дверях самые уязвимые.
– Леготин В В 11 месяцев 27 дней назад Тогда надо писать что предназначены для установки только на внутренние двери и окна в отапливаемых помещениях.
– Леонтьев Иван 11 месяцев 27 дней назад В.В., это понятно, вот только окна и входные двери и есть область применения магнитоконтактных извещателей, отсюда и вопрос (задан выше).
– Налетов Константин 11 месяцев 27 дней назад Нет, если есть желание, то на плату впаять гибкий кабель нормального сечения (мех прочность) метра два, чтобы стык было в нормальном месте. И корпус залить виксинтом или эпоксидкой. Тут только ремонтопригодность пропадает.
– Леготин В В 11 месяцев 27 дней назад Совет про эпоксидку напоминает сюжет анекдота про доработку напильником паровоза до самолёта.
– Налетов Константин 11 месяцев 26 дней назад Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Это в том смысле "Пока сам себя не похвалишь-так никто не похвалит" А собственно в чём проблема ? Место установки СМК всегда подбиралось с учётом месторасположения и климатических условий. Если от перепада температур у вас двери покрываются "снежной шубой" и вы решили "щегольнуть электроникой"-то тут "проблемы барина". А незачем нежную электронику ставить куда ни попадо. СМК + АР1 куда надежнее. В тех климатических условиях ,где супер электронику применять бесполезно- такое решение будет самым лучшим. Правда есть много "негатива" по поводу геркона,но геркон своё ещё послужит. (Солидарен с В.В.) – Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 26 дней назад Или скажем проще, проектанта (шерифа) проблемы обслуживающей организации (индейцев) не того самое. Тут столкнулся, помочь попросили. По проекту наставили на объекте везде адресные СМК. Какое то время отработало на ура. А потом посыпалось...
– Леготин В В 11 месяцев 26 дней назад А потом посыпалось...
В.В А что ,собственно "посыпалось"? СМК -"слишком чувствительны" к хлопанию дверей? Или создаётся впечатление ,что в ночное время по зданию бродит нечистая сила и самопроизвольно открывает двери и окна?(это я про "ложняки"). – Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 26 дней назад Да там много чего забавного. По проекту ДПЛС не кольцевой, подцеплен к выходу 1 КДЛ. Но все датчики подключены шлейфом КСПВ 2х0.5. ИК - работают, АК - работают, СМК - нет связи\ восстановление связи. Задублировал выхода КДЛ, отвалы прекратились. Но это, видимо, ненадого. Моя рекомендация - переделать шлейфовую структуру на елочку. Совсем кабель заменить не судьба, очень многое зашито намертво. Ну и денег у заказчика как всегда.
– Леготин В В 11 месяцев 26 дней назад Очень не любят конденсат(на дверях и окнах зимой во всяких подсобках), коротят и глючат на всю дплс, приходится дорабатывать напильником герметиком. Нельзя как-то хотябы лаком покрывать плату?!. Доработал так герметиком, 1.5 года назад, новое СМК, умерло через сутки. Герметик на уксусной основе на плату попал. – Спирин Леонид Васильевич 11 месяцев 25 дней назад Благодарю и за "откровенность" и "предостережение".(одновременно думая при этом) "Да! С вами не соскучаешься"
– Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад Есть АвтоХимия, и загерметизирует, и не повредит,
и как вариант, разогреть канифоль, «бульк», дёшево и сердито). – Карпов Дмитрий 11 месяцев 25 дней назад разогреть канифоль, «бульк», дёшево и сердито)
В магазине "Янтарь" может и сойдёт за чистую монету,в других местах могут и не понять. Впрочем тоже спасибо.(весёленький вечерок намечается). Впрочем,если вопрос касается "герметизации"-то "дедовский метод"...Закапать воском (парафин и стеарин лучше не применять). – Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад Канифоль - не метод, недаром от нее платы отмывают. Есть специальные герметики для электроники.
https://www.himteh-r.ru/products/viksint-k-68/ – Леготин В В 11 месяцев 25 дней назад И понеслось ...
Мужики, вы чего? Извещатель должен быть готов к применению в заявленных условиях "из коробки". Что за дичь заниматься заляпыванием СМК? – Налетов Константин 11 месяцев 25 дней назад Он и готов, при влажности до 95 процентов. Другое дело, что в месте его установки частенько конденсат образуется. При желании есть
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-smk.html#characteristics У тех защита описана нормальная. – Леготин В В 11 месяцев 25 дней назад У нас есть "С2000-СМК исп.01 (IP68)", он залит компаундом.
– Никита 11 месяцев 17 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3855 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
напильникомгерметиком. Нельзя как-то хотябы лаком покрывать плату?!.– Леонтьев Иван 11 месяцев 27 дней назад
#ссылка