партнерский раздел
ФорумНовостиНачат выпуск новой линейки адресных охранных извещателей C2000-СМК исп.04, исп.05, исп.06, исп.07

Новости » Начат выпуск новой линейки адресных охранных извещателей C2000-СМК исп.04, исп.05, исп.06, исп.07

Компания "Болид" начинает поставки новых моделей охранных извещателей для защиты от нежелательного проникновения через двери и окна - "С2000-СМК исп.04", "С2000-СМК исп.05", "С2000-СМК исп.06", "С2000-СМК исп.07".
Извещатели работают в адресной подсистеме совместно с контроллерами "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И".

Узнать подробнее по ссылке.

5 лет назад

avatar
Очень не любят конденсат(на дверях и окнах зимой во всяких подсобках), коротят и глючат на всю дплс, приходится дорабатывать напильником герметиком. Нельзя как-то хотябы лаком покрывать плату?!.

Леонтьев Иван 4 месяца 28 дней назад

А незачем нежную электронику ставить куда ни попадо. СМК + АР1 куда надежнее.

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

В.В., а нахрен такая нежнятина вообще нужна тогда?

Налетов Константин 4 месяца 28 дней назад

Куда нибудь и может пригодится. Но по опыту, ДПЛС лучше держать подальше от мест с плохой климатикой и легкодостуных. А герконы на окнах и входных дверях самые уязвимые.

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Тогда надо писать что предназначены для установки только на внутренние двери и окна в отапливаемых помещениях.

Леонтьев Иван 4 месяца 28 дней назад

В.В., это понятно, вот только окна и входные двери и есть область применения магнитоконтактных извещателей, отсюда и вопрос (задан выше).

Налетов Константин 4 месяца 28 дней назад

Нет, если есть желание, то на плату впаять гибкий кабель нормального сечения (мех прочность) метра два, чтобы  стык было в нормальном месте. И корпус залить виксинтом или эпоксидкой. Тут только ремонтопригодность пропадает.

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Совет про эпоксидку напоминает сюжет анекдота про доработку напильником паровоза до самолёта.

Налетов Константин 4 месяца 28 дней назад

Хочешь сделать хорошо - сделай сам. 

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Хочешь сделать хорошо - сделай сам. 

Это в том смысле   "Пока сам себя не похвалишь-так никто не похвалит"
А собственно в чём проблема ? Место установки СМК всегда подбиралось с учётом месторасположения и климатических условий. Если от перепада температур у вас двери покрываются "снежной шубой" и вы решили "щегольнуть электроникой"-то тут   "проблемы барина".


А незачем нежную электронику ставить куда ни попадо. СМК + АР1 куда надежнее.

В тех климатических условиях ,где супер электронику применять бесполезно- такое решение будет самым лучшим.
Правда есть много "негатива" по поводу геркона,но геркон своё ещё послужит.
(Солидарен с В.В.)

 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 28 дней назад

Или скажем проще, проектанта (шерифа) проблемы обслуживающей организации (индейцев) не того самое. Тут столкнулся, помочь попросили. По проекту наставили на объекте везде адресные СМК. Какое то время отработало на ура. А потом посыпалось... 

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

 А потом посыпалось... 

В.В   А что ,собственно "посыпалось"?
СМК -"слишком чувствительны" к хлопанию дверей?
Или создаётся впечатление ,что в ночное время по зданию бродит нечистая сила и самопроизвольно открывает двери и окна?(это я про "ложняки").

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 28 дней назад

Да там много чего забавного. По проекту ДПЛС не кольцевой, подцеплен к выходу 1 КДЛ. Но все датчики подключены шлейфом КСПВ 2х0.5. ИК - работают, АК - работают, СМК - нет связи\ восстановление связи. Задублировал выхода КДЛ, отвалы прекратились. Но это, видимо, ненадого. Моя рекомендация - переделать шлейфовую структуру на елочку. Совсем кабель заменить не судьба, очень многое зашито намертво. Ну и денег у заказчика как всегда.

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Очень не любят конденсат(на дверях и окнах зимой во всяких подсобках), коротят и глючат на всю дплс, приходится дорабатывать напильником герметиком. Нельзя как-то хотябы лаком покрывать плату?!.

Доработал так герметиком, 1.5 года назад, новое СМК, умерло через сутки. Герметик на уксусной основе на плату попал. 

Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 27 дней назад

Благодарю и за "откровенность" и "предостережение".(одновременно думая при этом)    "Да! С вами не соскучаешься"

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 27 дней назад

Есть АвтоХимия, и загерметизирует, и не повредит,
и как вариант, разогреть канифоль, «бульк», дёшево и сердито).

Карпов Дмитрий 4 месяца 27 дней назад

 разогреть канифоль, «бульк», дёшево и сердито)

В магазине "Янтарь" может и сойдёт за чистую монету,в других местах могут и не понять.
Впрочем тоже спасибо.(весёленький вечерок намечается).
Впрочем,если вопрос касается "герметизации"-то "дедовский метод"...Закапать воском
(парафин и стеарин лучше не применять).

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 27 дней назад

Канифоль - не метод, недаром от нее платы отмывают. Есть специальные герметики для электроники.

https://www.himteh-r.ru/products/viksint-k-68/

Леготин В В 4 месяца 27 дней назад

И понеслось ...
Мужики, вы чего? Извещатель должен быть готов к применению в заявленных условиях "из коробки". Что за дичь заниматься заляпыванием СМК?

Налетов Константин 4 месяца 26 дней назад

Он и готов, при влажности до 95 процентов. Другое дело, что в месте его установки частенько конденсат образуется. При желании есть 

https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-smk.html#characteristics

У тех защита описана нормальная.

Леготин В В 4 месяца 26 дней назад

У нас есть "С2000-СМК исп.01 (IP68)", он залит компаундом.

Никита 4 месяца 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3451 раз

ЗАДАН

5 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.