Компания "Болид" начинает поставки новых моделей охранных извещателей для защиты от нежелательного проникновения через двери и окна - "С2000-СМК исп.04", "С2000-СМК исп.05", "С2000-СМК исп.06", "С2000-СМК исп.07". 5 лет 9 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 280А незачем нежную электронику ставить куда ни попадо. СМК + АР1 куда надежнее.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Куда нибудь и может пригодится. Но по опыту, ДПЛС лучше держать подальше от мест с плохой климатикой и легкодостуных. А герконы на окнах и входных дверях самые уязвимые.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Тогда надо писать что предназначены для установки только на внутренние двери и окна в отапливаемых помещениях.
– Леонтьев Иван 1 год 1 месяц назад В.В., это понятно, вот только окна и входные двери и есть область применения магнитоконтактных извещателей, отсюда и вопрос (задан выше).
– Налетов Константин 1 год 1 месяц назад Нет, если есть желание, то на плату впаять гибкий кабель нормального сечения (мех прочность) метра два, чтобы стык было в нормальном месте. И корпус залить виксинтом или эпоксидкой. Тут только ремонтопригодность пропадает.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Совет про эпоксидку напоминает сюжет анекдота про доработку напильником паровоза до самолёта.
– Налетов Константин 1 год 1 месяц назад Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Это в том смысле "Пока сам себя не похвалишь-так никто не похвалит" А собственно в чём проблема ? Место установки СМК всегда подбиралось с учётом месторасположения и климатических условий. Если от перепада температур у вас двери покрываются "снежной шубой" и вы решили "щегольнуть электроникой"-то тут "проблемы барина". А незачем нежную электронику ставить куда ни попадо. СМК + АР1 куда надежнее. В тех климатических условиях ,где супер электронику применять бесполезно- такое решение будет самым лучшим. Правда есть много "негатива" по поводу геркона,но геркон своё ещё послужит. (Солидарен с В.В.) – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Или скажем проще, проектанта (шерифа) проблемы обслуживающей организации (индейцев) не того самое. Тут столкнулся, помочь попросили. По проекту наставили на объекте везде адресные СМК. Какое то время отработало на ура. А потом посыпалось...
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад А потом посыпалось...
В.В А что ,собственно "посыпалось"? СМК -"слишком чувствительны" к хлопанию дверей? Или создаётся впечатление ,что в ночное время по зданию бродит нечистая сила и самопроизвольно открывает двери и окна?(это я про "ложняки"). – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Да там много чего забавного. По проекту ДПЛС не кольцевой, подцеплен к выходу 1 КДЛ. Но все датчики подключены шлейфом КСПВ 2х0.5. ИК - работают, АК - работают, СМК - нет связи\ восстановление связи. Задублировал выхода КДЛ, отвалы прекратились. Но это, видимо, ненадого. Моя рекомендация - переделать шлейфовую структуру на елочку. Совсем кабель заменить не судьба, очень многое зашито намертво. Ну и денег у заказчика как всегда.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Очень не любят конденсат(на дверях и окнах зимой во всяких подсобках), коротят и глючат на всю дплс, приходится дорабатывать напильником герметиком. Нельзя как-то хотябы лаком покрывать плату?!. Доработал так герметиком, 1.5 года назад, новое СМК, умерло через сутки. Герметик на уксусной основе на плату попал. – Спирин Леонид Васильевич 1 год 1 месяц назад Благодарю и за "откровенность" и "предостережение".(одновременно думая при этом) "Да! С вами не соскучаешься"
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Есть АвтоХимия, и загерметизирует, и не повредит,
и как вариант, разогреть канифоль, «бульк», дёшево и сердито). – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад разогреть канифоль, «бульк», дёшево и сердито)
В магазине "Янтарь" может и сойдёт за чистую монету,в других местах могут и не понять. Впрочем тоже спасибо.(весёленький вечерок намечается). Впрочем,если вопрос касается "герметизации"-то "дедовский метод"...Закапать воском (парафин и стеарин лучше не применять). – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Канифоль - не метод, недаром от нее платы отмывают. Есть специальные герметики для электроники.
https://www.himteh-r.ru/products/viksint-k-68/ – Леготин В В 1 год 1 месяц назад И понеслось ...
Мужики, вы чего? Извещатель должен быть готов к применению в заявленных условиях "из коробки". Что за дичь заниматься заляпыванием СМК? – Налетов Константин 1 год 1 месяц назад Он и готов, при влажности до 95 процентов. Другое дело, что в месте его установки частенько конденсат образуется. При желании есть
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-smk.html#characteristics У тех защита описана нормальная. – Леготин В В 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3950 раз
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
напильникомгерметиком. Нельзя как-то хотябы лаком покрывать плату?!.– Леонтьев Иван 1 год 1 месяц назад
#ссылка