партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ Орион ПРО

Инсталляция, монтаж » АРМ Орион ПРО

Добрый день!
Прошу помочь с настройками АРМ Орион ПРО.
Имеется объект с установленной ПС на базе приборов Сигнал-20М и С2000-КДЛ, С2000-СП1 и т.п, подключённых по 485 интерфейсу к пульту С2000М.
АРМ Орион ПРО установлен на ПК, находящемся в другом здании.
Установлены приборы С2000-Ethernet (один возле С2000М, другой - возле ПК с ПО "Орион ПРО").
Релизовали схему подключения, указанную в руководстве к С2000-Ethernet.  

 

Удалённо через Ппрог и Юпрог считывание настроек происходит. (временные задержки в пульте изменяли).
При подключении через АРМ Орион нет связи с приборами, невозможно управлять разделами. При подключении ПК к пульту напямую, минуя Ethernet-ы  через преобразователь USB-RS232 всё рабортает, АРМ Орион функционирует.
Подскажите, какие настройки пульта, С2000-Ethernet, ПК с Орион Про нужно произвести, чтобы можно было удалённо управлять объектом.

5 лет 4 месяца назад

avatar
а зачем вам езернет около компа? разве в нём нету сетевой карты?

Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад

Сами в шоке, нету - модель ноута ASUS X540N )) Закупку производили "эффективные менеджеры" ))

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

охтыжёмоё)) 
попробуйте вариант мастер-слейв.
там подсеть то одна?)

Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад

Подсеть конечно же одна)

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

(временные задержки в пульте изменяли).

Вам не в М задержки менять надо, М и так напрямую, без преобразователей у вас работает, это штатная работа, вы от АРМ до М преобразовываете, следовательно задержки надо в ПО менять, программой settings.

из РЭ:
В приведённой ниже схеме 5 «C2000-Ethernet» ретранслируют данные сегмента RS-232 между АРМ и пультом (режим «компьютер»), а именно данные протокола «Орион Про». При этом пульт и приборы «Орион» физически располагаются в едином сегменте интерфейса, работая в протоколе «Орион». Исходя из этого:
− настройки реестра необходимо изменить согласно Таблице 6 и Таблице 8;
− настройки пульта не требуют изменений.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Предварительно, для одного удаленного Ethernet, Прозрачный режим, протокол Орион ПРО( подключение по 232 к М, М в режиме компьютер, ping менее или равен 30 мс.

Тайм-аут ожидания команд - 695
Тайм-аут ожидания запроса - 125

Есть еще в таблице
Пауза после общей команды (только протокол Орион) - 0 по умолчанию, 95 по формуле, но она не для вашей схемы, это когда АРМ напрямую, без М, по 485 опрашивает приборы.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

Это при условии что у вам сам С2000-Ethernet правильно настроен и подключен.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

В М верните задержки по умолчанию.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

Константин, С2000-Ethernet настроены верно, связь через них есть. А вот с задержками завтра поэкспериментирую.

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3563 раза

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.