ФорумЭксплуатацияСтранная Неисправность АР8

Эксплуатация » Странная Неисправность АР8

Здравствуйте, к АР8 подключены дымовые датчики, питание на ар8 подается, подключен к дплс, в программе shlefies показывает норма дплс, а значение АЦП - норма. При этом датчики не кавитируют и не срабатывают. Думали неисправность ар8, но таких ар8 несколько штук. Что может быть не так?

5 лет назад

avatar
Какой_тип_ДИП-ов_заложен_в_проекте_и_установлен_реально?

Леготин В В 5 лет назад

Вы имеете ввиду ДИПы подключенные к ДПЛС? К ДПЛС подключено много чего и ДИПы в трм числе. В среднем около 50 ДИПов. К АР8 подключены неадресные подарные извещатели. И судя по отсутствующему мерцанию на них нет напряжения. При чем нигде. На объекте около 10 АР8 и у всех такая проблема

Ропшинский Иван 5 лет назад

Какое рабочее напряжение у датчиков, и какое выдаёт АР8?
рекомендую с этим вопросом обратиться к РЭ АР8. 
Посмотрите схемы подключения, надите свой случай. 

Шапран Сергей 5 лет назад

Я_спросил_про_тип_ДИП-ов,подключенных_к_АР-8

Леготин В В 5 лет назад

К ар8 подключено по 2 датчика на шлейф по схеме подключения дымовых датчиков

Ропшинский Иван 5 лет назад

Идея_применить_ИП212-45_в_связке_с_АР-8_проектантов_или_самостоятельное_решение?
 

Леготин В В 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

АР8 не работает с датчиками которые питаются по шлейфу сигнализации.

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну так к АР8 двухпроводные и нельзя подключать, АР8 питание не выдает в шлейфы. Надо искать четырехпроводные. Вы бы модель датчиков написали.

5 лет назад

avatar
Вы хотите сказать что на объекте изначально спроектированно в е неправильно и обычные двухпроводные датчики нельзя подключать к ар8? Так судя по инструкции можно. Там же обычные схемы подключения датчиков и не указано про отдельное питание

Ропшинский Иван 5 лет назад

Модель датчиков ИП 212-45

Ропшинский Иван 5 лет назад

 Так судя по инструкции можно.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Ип 212-45 на АР 8 работать не будут.
Нужны извещатели по "4-х проводке".
Опять какой-то "полусмешной Проект".  Зачем на адресную метку подключать неадресные ДИП-ы , когда можно ( и нужно) в любом случае подключать адресные ДИП-ы.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад

Схема приведена именно для подключения "сигнальной" части извещателя, неважно какого, у вас же не возникает вопрос как к нему подключить обычный датчик движения который питается отдельно... или возникает?

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Вопрос_финансов,_как_всегда._На_АР-8_хорошо_цепляются_гирлянды_ИП103-5_в_больших_гаражах. 

Леготин В В 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Благодарю, я в общем сам подозревал это, но в инструкции как то не уверенно это указано. Можно было просто хотя бы Сигнал-20 предусматреть. Хачем так извращаться...

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

это типа новое поколение проектировщиков подросло что ли?))
на соседнем форуме тоже пару дней назад думали, как бы обосновать проектанту, что он деб.. кдл + ип212-41м это немного не то)) правда АРки туда не успели впихнуть)

5 лет назад

avatar
это типа новое поколение проектировщиков подросло что ли?))

Если даже это поколение подросло,то какая -такая "странная неисправность" на АР 8?
АР 8 работает так , как и должен работать.
"Странная неисправность" не в АР 8, а где-то немножко   в другом месте..

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад

Проектуны жгуць !!!! Пора уже за них всерьез браться ! Ваши предложения господа! Мое: расстрелять жестокого, через повешение ))))

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет назад

всё ещё верю в то, что в проектировщики надо брать через постель после работы монтажником, чтобы сначала на своей шкуре испытали то, что потом будут проектировать другим))

Волков Андрей 5 лет назад

++++++++++. Сто пудов! Только так,и не как иначе!!!! А всех других расстрелять через повешение!!!!

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет назад

На днях получил аналогичный  проект. Там КДЛ, АР-2 и ИП 212-41М. Насколько я понимаю, АР-2 с этими ДИП работать не будут. Так?

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Никакой АР с двухпроводными пожарными извещателями питающимися по шс работать не будет. Не выдает АР в свои КЦ питание достаточное для таких ДИПов.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Ну едрён батон....))) Проектанты...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

когда мой знакомый проектировщик накосячил с релюшками, он за свой счёт покупал и паял. С тех давних пор вроде не косячит больше)) Когда этим ядрёным проектантам выставят счёт на замену смонтированных 41М, они наверное тоже перестанут косячить)) правда заказчик будет спрашивать с монтажников, а не проектировщиков, справедливости тут нету((

Волков Андрей 5 лет назад

Хорошо хоть ничего ещё не начали монтировать и покупать - проект два дня назад прнесли, мельком глянул. Верну обратно, пусть переделывают.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня весь офис сделан на АР-2 и четырёх проводных пожарных датчиках. Датчики запитаны от того же РИПа что и приборы (Пульт, КДЛ, БКИ). Всё работает 8 лет без нареканий. Вот планируем полную замену ПС на адресную с ДИП-34А.

5 лет назад

avatar
Ключевые слова : датчики четырех проводные. А тут проектуны абы что и сбоку бантик нарисовали

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3889 раз

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.