Эксплуатация » Странная Неисправность АР8

Здравствуйте, к АР8 подключены дымовые датчики, питание на ар8 подается, подключен к дплс, в программе shlefies показывает норма дплс, а значение АЦП - норма. При этом датчики не кавитируют и не срабатывают. Думали неисправность ар8, но таких ар8 несколько штук. Что может быть не так?

1 месяц 1 день назад

avatar
Какой_тип_ДИП-ов_заложен_в_проекте_и_установлен_реально?

Леготин В В 1 месяц 1 день назад

Вы имеете ввиду ДИПы подключенные к ДПЛС? К ДПЛС подключено много чего и ДИПы в трм числе. В среднем около 50 ДИПов. К АР8 подключены неадресные подарные извещатели. И судя по отсутствующему мерцанию на них нет напряжения. При чем нигде. На объекте около 10 АР8 и у всех такая проблема

Ропшинский Иван 1 месяц 1 день назад

Какое рабочее напряжение у датчиков, и какое выдаёт АР8?
рекомендую с этим вопросом обратиться к РЭ АР8. 
Посмотрите схемы подключения, надите свой случай. 

Шапран Сергей 1 месяц 1 день назад

Я_спросил_про_тип_ДИП-ов,подключенных_к_АР-8

Леготин В В 1 месяц 1 день назад

К ар8 подключено по 2 датчика на шлейф по схеме подключения дымовых датчиков

Ропшинский Иван 1 месяц 1 день назад

Идея_применить_ИП212-45_в_связке_с_АР-8_проектантов_или_самостоятельное_решение?
 

Леготин В В 1 месяц 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

АР8 не работает с датчиками которые питаются по шлейфу сигнализации.

1 месяц 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну так к АР8 двухпроводные и нельзя подключать, АР8 питание не выдает в шлейфы. Надо искать четырехпроводные. Вы бы модель датчиков написали.

1 месяц 1 день назад

avatar
Вы хотите сказать что на объекте изначально спроектированно в е неправильно и обычные двухпроводные датчики нельзя подключать к ар8? Так судя по инструкции можно. Там же обычные схемы подключения датчиков и не указано про отдельное питание

Ропшинский Иван 1 месяц 1 день назад

Модель датчиков ИП 212-45

Ропшинский Иван 1 месяц 1 день назад

 Так судя по инструкции можно.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 1 день назад

Ип 212-45 на АР 8 работать не будут.
Нужны извещатели по "4-х проводке".
Опять какой-то "полусмешной Проект".  Зачем на адресную метку подключать неадресные ДИП-ы , когда можно ( и нужно) в любом случае подключать адресные ДИП-ы.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 1 день назад

Схема приведена именно для подключения "сигнальной" части извещателя, неважно какого, у вас же не возникает вопрос как к нему подключить обычный датчик движения который питается отдельно... или возникает?

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 1 день назад

Вопрос_финансов,_как_всегда._На_АР-8_хорошо_цепляются_гирлянды_ИП103-5_в_больших_гаражах. 

Леготин В В 1 месяц 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Благодарю, я в общем сам подозревал это, но в инструкции как то не уверенно это указано. Можно было просто хотя бы Сигнал-20 предусматреть. Хачем так извращаться...

1 месяц 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

это типа новое поколение проектировщиков подросло что ли?))
на соседнем форуме тоже пару дней назад думали, как бы обосновать проектанту, что он деб.. кдл + ип212-41м это немного не то)) правда АРки туда не успели впихнуть)

1 месяц 1 день назад

avatar
это типа новое поколение проектировщиков подросло что ли?))

Если даже это поколение подросло,то какая -такая "странная неисправность" на АР 8?
АР 8 работает так , как и должен работать.
"Странная неисправность" не в АР 8, а где-то немножко   в другом месте..

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 1 день назад

Проектуны жгуць !!!! Пора уже за них всерьез браться ! Ваши предложения господа! Мое: расстрелять жестокого, через повешение ))))

Бучель Фёдор Сергеевич 1 месяц 1 день назад

всё ещё верю в то, что в проектировщики надо брать через постель после работы монтажником, чтобы сначала на своей шкуре испытали то, что потом будут проектировать другим))

Волков Андрей 1 месяц 1 день назад

++++++++++. Сто пудов! Только так,и не как иначе!!!! А всех других расстрелять через повешение!!!!

Бучель Фёдор Сергеевич 1 месяц 1 день назад

На днях получил аналогичный  проект. Там КДЛ, АР-2 и ИП 212-41М. Насколько я понимаю, АР-2 с этими ДИП работать не будут. Так?

Малозёмов Константин Вячеславович 28 дней 14 часов назад

Никакой АР с двухпроводными пожарными извещателями питающимися по шс работать не будет. Не выдает АР в свои КЦ питание достаточное для таких ДИПов.

Тремасов Константин Александрович 28 дней 14 часов назад

Ну едрён батон....))) Проектанты...

Малозёмов Константин Вячеславович 28 дней 14 часов назад

когда мой знакомый проектировщик накосячил с релюшками, он за свой счёт покупал и паял. С тех давних пор вроде не косячит больше)) Когда этим ядрёным проектантам выставят счёт на замену смонтированных 41М, они наверное тоже перестанут косячить)) правда заказчик будет спрашивать с монтажников, а не проектировщиков, справедливости тут нету((

Волков Андрей 28 дней 13 часов назад

Хорошо хоть ничего ещё не начали монтировать и покупать - проект два дня назад прнесли, мельком глянул. Верну обратно, пусть переделывают.

Малозёмов Константин Вячеславович 28 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня весь офис сделан на АР-2 и четырёх проводных пожарных датчиках. Датчики запитаны от того же РИПа что и приборы (Пульт, КДЛ, БКИ). Всё работает 8 лет без нареканий. Вот планируем полную замену ПС на адресную с ДИП-34А.

28 дней 4 часа назад

avatar
Ключевые слова : датчики четырех проводные. А тут проектуны абы что и сбоку бантик нарисовали

Бучель Фёдор Сергеевич 28 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

493 раза

ЗАДАН

1 месяц 1 день назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.