партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-Ethernet и АРМ С2000

Эксплуатация » С2000-Ethernet и АРМ С2000

Можно ли заставить АРМ С2000 работать через С2000-Ethernet с С2000М.  С2000-Ethernet настроен как COM и Pprog прекрасно работает с С2000М через виртуальный порт созданый протоколом Орион. Этот виртуальный порт в диспечере портов винды не виден. Как заставить АРМ через него работать ???

5 лет 7 месяцев назад

avatar
В "Сервере" АРМ С2000 если номер Сом-порта не задасться-то и соединения с пультом не будет.
А если соединеия компа с пультом не будет -то и программа АРМ С2000 работать не будет.
Самое простое -это перенести комп по-ближе к пульту и соединиться по 232-му интерфейсу.
Скорее свего ,что когда разрабатывалась программа АРМ С2000-то Езернета тогда ещё не было.И расчитана эта программа на подключение к компу не по "виртуальному", а по "реальному" порту.
А в этом деле как ничто лучше поможет USB-RS 232.
Можно ,конечно попробовать соединиться..
комп-USB-RS232- С2000 Езернет- С2000 Езернет-RS232-пульт.
Может быть и получиться.Только стоит ли всё это того ,чтобы изобразить на компе обычную "отображалку" пульта.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

АРМ С2000 "не распознает" тайм-ауты, которые вносятся в реестр для корреткной работы С2000-Ethernet.

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

АРМ С2000 умеет работать в системе с С2000-Ethernet, в т.ч. и с вирт. портами. Настройки осуществляются на вкладках по портам в программе Settings.  Ограничение АРМ С2000 - это максимальный номер COM-порта, который можно задать в самом АРМ, а именно с 1-го по 6-ой.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Подробнее можно....

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Продолжим Битву :-) Программой settings установленны мастером настройки виртуального порта для взаимодействия ПО с приборами посредством С2000-Ethernet. Протоколы в  С2000-Ethernet и настройках порта ОРИОН-ПРО, скоротсь порта 9600. С2000М в режиме компьютер. С2000-Ethernet в прозрачном режиме. С2000М адрес 1, виртуальный порт адрес 5. В итоге АРМ С2000 обноруживает С2000М, но прибор ей не отвечает.   Что можно попробовать сделать ещё ?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
"Тайм-аут передачи по локальной сети" в настройках порта (Settings) должен быть больше 110 мс. (сначала изменить параметр, потом запустить АРМ).
"Прибор ей не отвечает" - какие действия выполняете и что происходит/не происходит?

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

стоит 150 мс. постоянно следуют надписи: Обнаружен прибор и Прибор не отвечает. Иногда обмен происходит... проскальзывает информация о случайном шлейфе.. очень редко. Всё это происходит в АРМ "с2000"

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

При помощи программы RS485Settings установите в пульте параметр "пауза перед ответом по RS232" в значение 1 мс.
Какая версия АРМ "С2000"?

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

версия 2.06 билд 51

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

Параметр в пульте изменили? Что-то изменилось?

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

пока не понимаю как его изменить... программа нашла пульт по ком1 через с2000пи, но кнопка параметры не активна ???

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

напрямую в пульте параметр можно поменять ?

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

В корневом каталоге программы RS485Settings есть файл params.cfg. Найдите строку с пультом из разряда "  Прибор тип="0" название="С2000" версии="3.00-3.02" ". Увеличьте максимальную версию пульта (с учётом версии Вашего пульта). После изменения файла, программу нужно перезапустить.

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

Да уже нашёл и поменял....
пауза и так стоит там 1 мс

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

В службе Орион2, случайно, не создана линия с тем же номером UDP-порта, что и вирт. порт? При закрытии UPROG созданная линия автоматически не удаляется.

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

есть линия с портом 40001, прибор работает на 40000. может что случайно и есть, как проверить?

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если линия созздавалась с параметрами по умолчанию, то она не мешает. При желании её можно просто удалить (так же через UPROG).
Через UPROG и PPROG работа через этот вирт. порт устойчивая? Время пинг C2000-Ethernet не превышает 30 мс.?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
А пульт какой версии?

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

 Uprog работает
 

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

4.12

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

ping 5 ms

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

Попробуем повторить с пультом 4.12.

Сигуа Ольга 5 лет 6 месяцев назад

хорошо, буду ждать.
Переодически он ловит реальные сообщения от пульта, но в подавляющем большенстве случаев ответа типа нет.

Владимир Коршак 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Параметры АРМ С2000 (из встроенной справки:
«Программа предназначена для регистрации и просмотра событий приходящих с приборов системы "Орион".»).
Эти параметры, это то, как «АРМа» может работать.
Многое зависит от реальных «железок».

5 лет 6 месяцев назад

avatar
эти параметры выдаёт мастер по умолчанию... в общем такие у меня и стояли, скорость только 9600.
нет устойчивой связи. Программа устойчиво обнаруживает прибор, прибор не отвечает. Иногда события проскальзывают. Связь как-бы есть...но, где посмотреть и что искать знаний явно маловато... тестовую программку бы, которая говорила бы... где узкое место.

Владимир Коршак 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Результат сегоднешних игр... )))
собрал отдельный свич и воткнул туда только комп с АРМ и линию от С2000-Интернет... и вуаля всё хорошо и всё обменивается без всяких вопросов. Подсоединяю этот свич к общей сети и обмен пропадает... кто может так валить обмен в гигабайтной сети ???

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Причины могут быть разные:
1. дубль IP-адресов. Проверяется легко. Отключаете С2000-Ethernet. Пингуете этот IP, убеждаетесь, что никто не отвечает. Если отвечает, то дубль.
2. широковещательный трафик в локальной сети. Решается выделением C2000-Ethernet в отдельный VLAN. Источников широковещательного трафика может быть много. При этой проблеме характерным признаком является нестабильный пинг. Чтобы это увидеть нужно запустить в cmd.exe команду ping с ключом -t (например, ping 192.168.10.30 -t). Ранее Вы указывали пинг 5 мс. Если он просто иногда выше, то можно изменить тайм-аут передачи по локальной сети относительно этого значения (ПО Settings). Если невсегда есть ответ, то либо VLAN, либо избавляться от источника широковещательного трафика. Можно посмотреть https://partners.bolid.ru/forum/forum_11792.html .
3. Если более одного C2000-Ethernet в локальной сети, то убедиться в отсутствии дубля их MAC-адресов. Реальный MAC-адрес прибора отображается в его конфигурации в UPROG. В действительности, MAC-адрес, нанесённый на плате прибора, должен совпадать с MAC-адресом в конфигурации. В одной локальной сети не должно быть приборов с одинаковым MAC_адресом.

P.S.: рекомендуется использовать C2000-Ethernet v2.55 и выше. Если версия ниже, то необходимо обновить (прошивка доступна на сайте на странице прибора).
.

Сигуа Ольга 5 лет 5 месяцев назад

Предворительно положительный результат получен. )))
В этой подсети был ещё один С2000-Интернет. Другой IP !!! Другой MAC !!!
Подключён был к линии RS485. Как оказалось он столько в сеть кидал... УЖОС.
)))

Владимир Коршак 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4849 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.