партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажТочность измерения температуры

Инсталляция, монтаж » Точность измерения температуры

По Modbus читаю температуру с С2000-ВТ через С2000-ПП. Всегда получаю целые значения - в младшем байте всегда 00. Почему так? Заявленная точность измерения 0.5 гр. Для чтения использую программу, которая показывает, какой запрос отправлен, и что получено в ответ - в младшем байте точно всегда 00. ПП работает в режиме Master. Значения температуры получаю верные, но точность недостаточна.

5 лет назад

avatar
День добрый ,Дмитрий.
Скорее всего у Вас не так настроен опросчик.
как пример могу привести https://youtu.be/h7RUmTAAyhc     не времени 5-05 минута 244 строка.

Для того чтобы понять что не так надо посмотреть полную посылку  запроса и ответа, пишите сюда что программа Ваша пишет что отправила и что получила.
 

Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

https://yadi.sk/i/-gMBBrDXnTGsuw Это принтскрин. Запрос и ответ соответствуют вашему примеру.

5 лет назад

avatar
Снова доброго дня.
Это может быть датчик влажности.
Перепроверьте, пожалуйста - в 14-ой Зоне Модбас на самом деле датчик температуры или влажности, в настройке С2000-ПП?

так же можно без модбас-а посмотреть значение в программе uprog.

Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад

Точно температуры. По обоим датчикам идут только целые значения. 

Усталов Дмитрий Сергеевич 5 лет назад

тогда хотелось бы уточнить, -в программу uprog при запросе АЦП тоже выдаёт только целую часть? если да, то надо уточнить какие версии С2000-КДЛ и С2000-ПП

Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад

На объекте нет компа - подключили С2000-М - тоже показывает только целые значения, цифры те же. КДЛ 2.14, ПП 1.31.

Усталов Дмитрий Сергеевич 5 лет назад

с2000-вт АЦДР.413614.001 4кв 2017 №2215
Влажность отображается с точностью до целого числа( например: 30%, 35% итд.)
с2000-вт АЦДР.413614.001 2 кв 2018 №1049
Влажность отображается с точностью до сотых (наприммер 31,25%, 34,18% итд)

Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад

Оказалось, что так работает один датчик. Добавили еще - остальные дают значения температуры с двумя знаками после запятой. Версия всех датчиков 1.0, покупались одновременно. Датчик кривой?

Усталов Дмитрий Сергеевич 4 года 11 месяцев назад

Надо заводской номер этого датчика, и дату выпуска. могут быть один старый а остальные уже новые.

Горелый Юрий Алексеевич 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Кстати о точности. Приходилось ли кому-нибудь оформлять метрологическую поверку на С2000-ВТ?
По ссылке на сайте:
По вопросам поверки комплекса Вы можете сотрудничать с Игнатовым Александром Александровичем, (495) 430-74-21, ignatov@vniims.ru, ФГУП ВНИИМС
на письмо о стоимости проведения поверки почему-то не ответили. Есть необходимость приобрести несколько десятков С2000-ВТ, но обязательно со свидетельством о превичной поверке. Не зная стоимости поверки приобрести термогигрометр невозможно. У кого-нибудь есть информация хотя бы о приблизительной стоимости первичной и периодических поверок С2000-ВТ?
 

4 года 7 месяцев назад

avatar
Мы не оказываем услуг по поверке. Цены определяет конкретная организация/лаборатория. Можете обратиться в любую аккредитованную организацию, ресстр можно нати на сайте https://fsa.gov.ru/
Все необходимые документы (МП, осписание типа, свидетельство) можно найти у нас на сайте, на странице С2000-ВТ.

Назаретский Сергей Алексеевич 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, Андрей Григорьевич. Мы занимаемся разработкой систем мониторинга на датчиках С2000-ВТ. В том числе помогаем пройти первичную поверку этих датчиков - от 2000 руб./датчик. Если необходимо - пишите или звоните нам (+7 499 653-60-04).

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, Олег. Спасибо за очень важную для нас информацию. "Болид" проанонсировал термогигрометр С2000-ВТИ, но в прайсе пока не указал. У нас уже эксплуатируется АРМ "Орион Про", так что С2000-ВТ и С2000-ВТИ для нас наилучшие варианты в системе мониторинга температур. С2000-ВТИ незаменимы в местах, где кроме непрерывного мониторинга требуется ещё и местный визуальный контроль параметров. Как только "Болид" объявит о начале продаж С2000-ВТИ, сможет ли Ваша организация помочь нам с оформлением свидетельств о первичной поверке на С2000-ВТИ? Спасибо.

4 года 5 месяцев назад

avatar
Нам эти датчики тоже интересны - планируем с ними работать. Для возможности поверки необходимо в первую очередь внесение датчиков в Госреестр средств измерений - это может сделать только производитель (Болид). Задал вопрос о сроках получения свидетельства средства измерения в другой ветке форума. После выдачи свидетельства будем договариваться с нашей партнерской лабораторией о добавлении возможности поверять и эти датчики.

Oleg Sinkevich 4 года 5 месяцев назад

лучше письмом в техподдержку (и/или в отдел продаж), там просто обязаны отреагировать на письмо

Волков Андрей 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3887 раз

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ВТ
С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.