По Modbus читаю температуру с С2000-ВТ через С2000-ПП. Всегда получаю целые значения - в младшем байте всегда 00. Почему так? Заявленная точность измерения 0.5 гр. Для чтения использую программу, которая показывает, какой запрос отправлен, и что получено в ответ - в младшем байте точно всегда 00. ПП работает в режиме Master. Значения температуры получаю верные, но точность недостаточна.

11 месяцев 15 дней назад

avatar
День добрый ,Дмитрий.
Скорее всего у Вас не так настроен опросчик.
как пример могу привести https://youtu.be/h7RUmTAAyhc     не времени 5-05 минута 244 строка.

Для того чтобы понять что не так надо посмотреть полную посылку  запроса и ответа, пишите сюда что программа Ваша пишет что отправила и что получила.
 

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

https://yadi.sk/i/-gMBBrDXnTGsuw Это принтскрин. Запрос и ответ соответствуют вашему примеру.

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Снова доброго дня.
Это может быть датчик влажности.
Перепроверьте, пожалуйста - в 14-ой Зоне Модбас на самом деле датчик температуры или влажности, в настройке С2000-ПП?

так же можно без модбас-а посмотреть значение в программе uprog.

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 15 дней назад

Точно температуры. По обоим датчикам идут только целые значения. 

Усталов Дмитрий Сергеевич 11 месяцев 15 дней назад

тогда хотелось бы уточнить, -в программу uprog при запросе АЦП тоже выдаёт только целую часть? если да, то надо уточнить какие версии С2000-КДЛ и С2000-ПП

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 15 дней назад

На объекте нет компа - подключили С2000-М - тоже показывает только целые значения, цифры те же. КДЛ 2.14, ПП 1.31.

Усталов Дмитрий Сергеевич 11 месяцев 14 дней назад

с2000-вт АЦДР.413614.001 4кв 2017 №2215
Влажность отображается с точностью до целого числа( например: 30%, 35% итд.)
с2000-вт АЦДР.413614.001 2 кв 2018 №1049
Влажность отображается с точностью до сотых (наприммер 31,25%, 34,18% итд)

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 11 дней назад

Оказалось, что так работает один датчик. Добавили еще - остальные дают значения температуры с двумя знаками после запятой. Версия всех датчиков 1.0, покупались одновременно. Датчик кривой?

Усталов Дмитрий Сергеевич 10 месяцев 21 день назад

Надо заводской номер этого датчика, и дату выпуска. могут быть один старый а остальные уже новые.

Горелый Юрий Алексеевич 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Кстати о точности. Приходилось ли кому-нибудь оформлять метрологическую поверку на С2000-ВТ?
По ссылке на сайте:
По вопросам поверки комплекса Вы можете сотрудничать с Игнатовым Александром Александровичем, (495) 430-74-21, ignatov@vniims.ru, ФГУП ВНИИМС
на письмо о стоимости проведения поверки почему-то не ответили. Есть необходимость приобрести несколько десятков С2000-ВТ, но обязательно со свидетельством о превичной поверке. Не зная стоимости поверки приобрести термогигрометр невозможно. У кого-нибудь есть информация хотя бы о приблизительной стоимости первичной и периодических поверок С2000-ВТ?
 

6 месяцев 18 дней назад

avatar
Мы не оказываем услуг по поверке. Цены определяет конкретная организация/лаборатория. Можете обратиться в любую аккредитованную организацию, ресстр можно нати на сайте https://fsa.gov.ru/
Все необходимые документы (МП, осписание типа, свидетельство) можно найти у нас на сайте, на странице С2000-ВТ.

Назаретский Сергей Алексеевич 6 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, Андрей Григорьевич. Мы занимаемся разработкой систем мониторинга на датчиках С2000-ВТ. В том числе помогаем пройти первичную поверку этих датчиков - от 2000 руб./датчик. Если необходимо - пишите или звоните нам (+7 499 653-60-04).

5 месяцев 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, Олег. Спасибо за очень важную для нас информацию. "Болид" проанонсировал термогигрометр С2000-ВТИ, но в прайсе пока не указал. У нас уже эксплуатируется АРМ "Орион Про", так что С2000-ВТ и С2000-ВТИ для нас наилучшие варианты в системе мониторинга температур. С2000-ВТИ незаменимы в местах, где кроме непрерывного мониторинга требуется ещё и местный визуальный контроль параметров. Как только "Болид" объявит о начале продаж С2000-ВТИ, сможет ли Ваша организация помочь нам с оформлением свидетельств о первичной поверке на С2000-ВТИ? Спасибо.

5 месяцев 9 дней назад

avatar
Нам эти датчики тоже интересны - планируем с ними работать. Для возможности поверки необходимо в первую очередь внесение датчиков в Госреестр средств измерений - это может сделать только производитель (Болид). Задал вопрос о сроках получения свидетельства средства измерения в другой ветке форума. После выдачи свидетельства будем договариваться с нашей партнерской лабораторией о добавлении возможности поверять и эти датчики.

Oleg Sinkevich 5 месяцев 9 дней назад

лучше письмом в техподдержку (и/или в отдел продаж), там просто обязаны отреагировать на письмо

Волков Андрей 5 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1375 раз

ЗАДАН

11 месяцев 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ВТ
С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.