Здравствуйте, если правильно рассчитать токопотребление, и подключить с помощью МПН модули по схеме, указанной к инструкции к С2000-КПБ, с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью? И какие есть подводные камни в законе чтобы этого не делать? 1 год 10 месяцев назад ![]() Ропшинский Иван 108Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью? Если установить "стандартный" тип контроля, то в выключенном состоянии контроль линии осуществляется током обратной полярности. 1 год 10 месяцев назад ![]() Бушнов Олег Игоревич 357Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |