|
Здравствуйте, если правильно рассчитать токопотребление, и подключить с помощью МПН модули по схеме, указанной к инструкции к С2000-КПБ, с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью? И какие есть подводные камни в законе чтобы этого не делать? 5 лет 7 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью? Если установить "стандартный" тип контроля, то в выключенном состоянии контроль линии осуществляется током обратной полярности. 5 лет 7 месяцев назад Бушнов Олег Игоревич 406Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3625 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка