партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-КПБ и модули пожаротушения

Проектирование » С2000-КПБ и модули пожаротушения

Здравствуйте, если правильно рассчитать токопотребление, и подключить с помощью МПН модули по схеме, указанной к инструкции к С2000-КПБ, с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью? И какие есть подводные камни в законе чтобы этого не делать?

5 лет назад

avatar
Ну там как бы и не реле совсем. (Правда в документации это прямо не указано.)

Баулин Владимир Александрович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью?

Если установить "стандартный" тип контроля, то в выключенном состоянии контроль линии осуществляется током обратной полярности.

 

4 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3290 раз

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.