Здравствуйте, если правильно рассчитать токопотребление, и подключить с помощью МПН модули по схеме, указанной к инструкции к С2000-КПБ, с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью? И какие есть подводные камни в законе чтобы этого не делать?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Ну там как бы и не реле совсем. (Правда в документации это прямо не указано.)

Баулин Владимир Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

с учетом того что реле находится в нормально-выключенном положении, осуществляется ли в таком случае контроль на обрыв и КЗ линии полностью?

Если установить "стандартный" тип контроля, то в выключенном состоянии контроль линии осуществляется током обратной полярности.

 