Добрый день! 5 лет 7 месяцев назад Гор Денис 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если щит аварийного освещения имеет АВР-то можно. 5 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11841Есть как бы еще один ньюанс: оборудование которое запитывает ПС должно контролироваться (КИП РИП :) ). А в Вашем случае контролировать будет ли возможность?
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад Спасибо за ответ. Вот у меня и сложилось мнение что есть ошибка, преобразователь же из строя может выйти.
Хотя РИП тоже может выйти из строя... А как/чем контроль осуществляется? Спасибо! – Гор Денис 5 лет 7 месяцев назад Контроль ?
"В идеале" -это РИП-RS..Либо пара проводов от РИП-а с "выхода Неиспаравность" на свободный ШС. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Понимаете Денис. Все дело в том,что если выйдет из строя преобразователь сторонней системы,то это будут их проблемы а Ваша головная боль. А если шлепнется РИП, то проблема будет Ваша. И Вы ее решать будете. Будете требовать замену, ремонт ну и блаблабла. А если это стороннее то Вас могут культурно послать ,а косяк у Вас висеть будет. Как-то так
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад Пульт стоит на первом этаже, щит вентиляции на 4,там порядка 17-19 метров получается, 12 вольт могут не дойти.
– Гор Денис 5 лет 7 месяцев назад Если не далеко от "собственного" РИП-а, то вскройте кабельканал и проложите "двойку". И...дело с концом.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад 12 вольт обязательно дойдут, если вспомнить суровый, но справедливый закон товарища Ома, и питание подать не 2х0.22, а чем то вроде 2х0.75
– Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад а чем то вроде 2х0.75
А не слишком ли "кучеряво". Освежил познания в "паутине" и оказывается .. "Расцепитель"-это катушка..А катушка срабатывает и при 0.7 U(номин). То есть и при 9 вольтах расцепитель отщёлкнет. На (как у автора) менее 20 метров длины с 12 вольт до 9 вольт напряжение даже и при сечении провода в 0.2 кв.мм не упадёт. Одно дело писать, а опыт ? Попробуйте 12-и вольтовую катушку "Кроной"( на 9 вольт) включить. Но только не УК-ВК ...10 вольт при котором отрабатывает УК-ВК это примерно 0.83 U (номин). И это совершенно справедливо.Если напряжение "упадёт" ниже 10 вольт -то сами блоки тоже "упадут".И запускать УК-ВК будет просто не кому. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Разговор изначально шел о 24 вольтах. Можно пробросить около 20 метров и тонким проводом, только питание СП обеспечить электролитами возле самого блока. Для короткого импульса хватает.
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад , щит вентиляции на 4,там порядка 17-19 метров получается, 12 вольт могут не дойти.
Видимо из нас кто-то читает не совсем внимательно. но дело не в этом.Дело в товарище Оме. Когда этот товарищ думал и формулы писал-то думал о том ,что чтобы получить Омы нужно всё-таки знать про "удельное сопротивление" проводника. А если Омы "маленькие"-то и напряжение (даже при таком сечении ) не упадёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Сопротивление проводов питания при сечении 0.2 и длине 20 м составит 3.36 Ома. Открываем паспорт на СП2-02, читаем пункт:
3.2.3 Рекомендуется размещать источник питания на таком удалении от блока, чтобы сопротивление проводов между источником питания и блоком удовлетворяло условию: – при питании от источника с выходным напряжением 12 В – R ≤ 0,25 Ом; – при питании от источника с выходным напряжением 24 В – R ≤ 0,34 Ом Начинаем ругаться и перекладывать кабель. – Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад Если так ,то блок питания нужно встраивать в сам СП2.
Я даже теряюсь как и каким мультиметром можно "схватить" такие показания. Никогда не ругаюсь и не перекладываю.За неимением надобности. Если работает-то не лезь. Если я ещё на питание СП-шек буду по "квадрату"( а то и больше) закладывать-то скорее всего для меня "Эра Болида" скоро кончится. Конечно не вся...А именно "адресная" часть. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Да не на питание СП , а на питание нагрузки СП. Нагрузка допустима весьма серьезная, суммарно до 4А. Короткий кусок кабеля (2 метра) сечением 0,2 будет иметь нужное сопротивление, но изоляция пустит дым.
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад но изоляция пустит дым.
Не успеет.За 1 секунду чтобы расцепитель рубануть...Не позволим. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Для 0.22 допустим 1А нагрузки, так что 1мм² на роду написан.
– Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это уже кому и как виднее. Но если расцепитель рибить Через УК-ВК,то ...ток на "один канал" порядка 0.03-0.04 А Итого Сколько можно при сечении 0.2 "квадрата" на СП2 УК-ВК посадить ??? 5 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11841УК-ВК ещё не хватало... Проще и дешевле толстый кабель заложить.
Токи большие только с чужих слов, параметры расцепителя я пока не видел. – Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4657 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий