партнерский раздел
ФорумПроектированиеПодключение С2000-СП2

Проектирование » Подключение С2000-СП2

Добрый день!
В проекте заложен С2000-СП2 на выдачу сигнала на независимый расцепитель (24В), отключающий вводной автомат щитка кондиционирования и вентиляции.
Питание на СП2 подается с блока питания 220/24, установленного в аварийном щите, питающем аварийное освещение, ОЗК и соответственно наш СП2. Щит запитан от ИБП (1кВт).
Возможна ли такая схема подачи напряжения на СП2 или напряжение надо подавать с РИПа?
Спасибо!

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если щит аварийного освещения имеет АВР-то можно.
В любом случае "резерв" по питанию должен быть. Но даже и при АВР- АКБ поставить желательно.
А что бы не было разговоров типа " Соответствует-не соответствует. Сертифицированно-не сертифицированно". Поставьте рядом со щитом ЩАО свой РИП и  СП2 подключите с него 
"Разговоры" стоят дороже.


 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Есть как бы еще один ньюанс: оборудование которое запитывает ПС должно контролироваться (КИП РИП :) ). А в Вашем случае контролировать будет ли возможность?

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Спасибо за ответ. Вот у меня и сложилось мнение что есть ошибка, преобразователь же из строя может выйти.
Хотя РИП тоже может выйти из строя...
А как/чем контроль осуществляется?
Спасибо!

Гор Денис 5 лет 7 месяцев назад

Контроль ?
"В идеале" -это РИП-RS..Либо пара проводов от РИП-а с "выхода Неиспаравность" на свободный ШС.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Понимаете Денис. Все дело в том,что если выйдет из строя преобразователь сторонней системы,то это будут их проблемы а Ваша головная боль. А если шлепнется РИП, то проблема будет Ваша. И Вы ее решать будете. Будете требовать замену, ремонт ну и блаблабла. А если это стороннее то Вас могут культурно послать ,а косяк у Вас висеть будет. Как-то так

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Пульт стоит на первом этаже, щит вентиляции на 4,там порядка 17-19 метров получается, 12 вольт могут не дойти.

Гор Денис 5 лет 7 месяцев назад

Если не далеко от "собственного" РИП-а, то вскройте кабельканал и проложите "двойку". И...дело с концом.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

12 вольт обязательно дойдут, если вспомнить суровый, но справедливый закон товарища Ома, и питание подать не 2х0.22, а чем то вроде 2х0.75

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад

 а чем то вроде 2х0.75

А не слишком ли "кучеряво". Освежил познания в "паутине" и оказывается ..
"Расцепитель"-это   катушка..А катушка срабатывает и при 0.7 
U(номин). То есть и при 9 вольтах расцепитель отщёлкнет. На (как у автора) менее 20 метров длины с 12 вольт до 9 вольт напряжение даже и при сечении провода в 0.2 кв.мм   не упадёт.
Одно дело писать,  а  опыт ?
Попробуйте 12-и вольтовую катушку    "Кроной"( на 9 вольт)  включить. Но только не УК-ВК ...10 вольт при котором отрабатывает УК-ВК это   примерно  0.83  U (номин).
И это совершенно справедливо.Если напряжение "упадёт" ниже 10 вольт -то сами блоки тоже "упадут".И запускать УК-ВК будет просто не кому.




 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Разговор изначально шел о 24 вольтах. Можно пробросить около 20 метров и тонким проводом, только питание СП обеспечить электролитами возле самого блока. Для короткого импульса хватает.

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

, щит вентиляции на 4,там порядка 17-19 метров получается, 12 вольт могут не дойти.

Видимо из нас кто-то читает не совсем внимательно. но дело не в этом.Дело в товарище Оме.
Когда этот товарищ думал и формулы писал-то думал о том ,что чтобы получить Омы нужно всё-таки знать про "удельное сопротивление" проводника.  А если Омы "маленькие"-то и напряжение (даже при таком сечении ) не упадёт.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Сопротивление проводов питания при сечении 0.2 и длине 20 м составит 3.36 Ома. Открываем паспорт на СП2-02, читаем пункт:

3.2.3 Рекомендуется размещать источник питания на таком удалении от блока, чтобы сопротивление проводов между источником питания и блоком удовлетворяло условию: – при питании от источника с выходным напряжением 12 В – R ≤ 0,25 Ом; – при питании от источника с выходным напряжением 24 В – R ≤ 0,34 Ом

Начинаем ругаться и перекладывать кабель.

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Если так ,то блок питания нужно встраивать в сам СП2.
Я даже теряюсь   как и каким мультиметром можно "схватить" такие показания. Никогда не ругаюсь и не перекладываю.За неимением надобности. Если работает-то не лезь. Если я ещё на питание СП-шек буду по "квадрату"( а то и больше) закладывать-то скорее всего для меня "Эра Болида" скоро кончится.
Конечно не вся...А именно "адресная" часть.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Да не на питание СП , а на питание нагрузки СП. Нагрузка допустима весьма серьезная, суммарно до 4А. Короткий кусок кабеля (2 метра) сечением 0,2 будет иметь нужное сопротивление, но изоляция пустит дым.

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

 но изоляция пустит дым.

Не успеет.За 1 секунду чтобы расцепитель рубануть...Не позволим.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Для 0.22 допустим 1А нагрузки, так что 1мм² на роду написан.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это уже кому и как виднее. Но если расцепитель рибить Через УК-ВК,то ...ток на "один канал" порядка 0.03-0.04 А  Итого  Сколько можно при сечении 0.2 "квадрата" на СП2 УК-ВК посадить ???
Калькулятора нет и на работу тороплюсь.Подсчитайте сами.
Вы откуда такие токи на "слаботочке" берёте ?  При 12 вольт и 5 А -мощность порядка 60 Вт
Вы что лампы накаливания что ли подключаете ?

 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
УК-ВК ещё не хватало... Проще и дешевле толстый кабель заложить.
Токи большие только с чужих слов, параметры расцепителя я пока не видел.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4657 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.