Доброго здравия. Не могу присвоить адрес прибору. Делаю, вроде как, всё, как указано в "бумажке". 5 лет 7 месяцев назад Третьяков Геннадий Олегович 30А как программой? При подключении вообще прибор адрес не отображает. То есть, в Uprog ничего не меняется, он как будто без адреса.
Обычно при подключении новых приборов они встают на 127.этот должен два занять: 126,127. Но его вообще ни под каким адресом не видать и так пять СПшек – Третьяков Геннадий Олегович 5 лет 7 месяцев назад Возможно что в СП2 уже есть адреса и они в КДЛ "спарились".
И если версия КДЛ "возрастная" и топология "куда хочу-туда иду",то подождите по-дольше. Бывает что со временем адреса находятся. Намедни ДИП в КДЛ прописывал. Начал искать-после перекура ДИП определился. Как проложена ДПЛС не определится никогда. В каждом АУ по 3-4 провода накручено на клемму. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Пять СП с заводскими 126.127 включены уже в ДПЛС? или на голом КДЛ-е последовательно проверены 5 штук?
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад А как программой? При подключении вообще прибор адрес не отображает. То есть, в Uprog ничего не меняется, он как будто без адреса. Если он не отображает, тогда что и где мигает синим? Покажите снимок экрана. На будущее, все новые приборы перед установкой целесообразно прогонять через рабочее место с автономным UProg-ом и сразу устанавливать адреса. Сильно экономит время. – Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3452 раза
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Мысль 1 Отказаться от тампера и делать программой UProg
Мысль 2.Если "синим" горит-то нужно программой задать тип АУ.
На СП2-это 2 адреса.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка