|  | Здравствуйте! 6 лет 6 месяцев назад   Орлов Александр Анатольевич17 127 как раз и не подходит. Я в настройках c2000eth меняю адрес. Он с с2000м соединен по rs232.  поиск через pprog если с2000м в режиме комп (рабочий режим)- не увидит приборы? Хотя если перевести c2000eth в rs485 будет ли результат? – Орлов Александр Анатольевич 6 лет 6 месяцев назад любая из перечисленных мною программ должна что-то увидеть, главное чтобы этот виртуальный сом-порт не был занят кем-то другим (орионом например). В настроках ппрога есть ещё возможность выбрать другой протокол, иногда помогает. если езернет перевести в 485 то езернет будет работать с тем, что подключено к нему по 485, а раз у вас подключено по 232, то результат - вы увидите 0 приборов. – Волков Андрей 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | 127 как раз и не подходит. Я в настройках c2000eth меняю адрес В С2000-Ethernet адрес менять не нужно, оставьте 127. Адрес пульта меняется в самом пульте. И что значит не подходит? Вы ппрог видите пульт по сети? 6 лет 6 месяцев назад   Рыбкин Евгений Сергеевич670 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
3942 раза
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 6 лет 6 месяцев назад
#ссылка